rozvádzač v rodinnom dome
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3963
- Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
- Bydlisko: U alibabky v Poprade
- Vek: 32
Re: rozvádzač v rodinnom dome
A ja som si myslel, ze to nejde preto, lebo su istice zhodene
Inac som si hore tie mostiky vsimol tiez ako prve
Inac som si hore tie mostiky vsimol tiez ako prve
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Jako rušňovodič=strojvedoucí máš solidní odpovědnost za cestující. A taky se jistě dokážeš orientovat pohotově v nastoleném "problému". Dovolím si aspoň touto cestou nejen Tobě poděkovat za bezpečnou jízdu svěřeného "kolejového vozidla" a za správnou a rychlou reakci máš ode mně K+ .
PS
Před tímto rozváděčem byli i tři vyučenci v silnoproudu Tvého věku, kteří radili majiteli se zapojením.
Nenašli tak jednoduchou vlastní závadu
To alidetko,
příště dám zase něco zajímavého ze své praxe, "nesmuť" Jističe jsem jim shodil já cca tři vteřiny po jejich dotazu
PS
Před tímto rozváděčem byli i tři vyučenci v silnoproudu Tvého věku, kteří radili majiteli se zapojením.
Nenašli tak jednoduchou vlastní závadu
To alidetko,
příště dám zase něco zajímavého ze své praxe, "nesmuť" Jističe jsem jim shodil já cca tři vteřiny po jejich dotazu
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- jojo9432
- Pokročilý člen
- Príspevky: 951
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
- Bydlisko: Martin
- Vek: 30
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Ja som tiež vyučený silnoprúdar, ale to nič neznamená
Díky ja K+, máš pravdu, zodpovednosť je to obrovská.
Díky ja K+, máš pravdu, zodpovednosť je to obrovská.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Dovedl bys určit další závady, pro které se nedá provést zmíněná VR?
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- jojo9432
- Pokročilý člen
- Príspevky: 951
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
- Bydlisko: Martin
- Vek: 30
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Neviem prísť na ďalšie závady, ale po dlhšom rozmýšľaní ich určite nájdem, nakoľko je pre mňa pokročilá hodina (skoro som vstával).
Ale nechápem, prečo má ten rozvádzač otočený hore nohami a prečo použil chrániče s ističom (alebo to nie je chránič s ističom?).
Ale nechápem, prečo má ten rozvádzač otočený hore nohami a prečo použil chrániče s ističom (alebo to nie je chránič s ističom?).
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Chrániče (RCD) jsou použity dva:
dvojpólový - na zásuvky a světla v koupelnách a na dvůr,
čtyřpólový - na ostatní okruhy. V ČR už musí být všechny okruhy za RCD (pro bezpečí občanů a jejich nemovitý majetek). Správně by se jednotlivé okruhy neměly ovlivňovat, tzn., že by měly být pod samostatnými "jističochrániči". To by zákazník "neskousnul" přes peněženku, protože obklady zdí a podlah jsou důležitější - dráty a rozvaděč si návštěva závistivě neprohlíží
Přívody jsou zespodu, tak bednu dali , jak jim pasovala.
Hledej závady do VRZ (výchozí revizní zprávy).
dvojpólový - na zásuvky a světla v koupelnách a na dvůr,
čtyřpólový - na ostatní okruhy. V ČR už musí být všechny okruhy za RCD (pro bezpečí občanů a jejich nemovitý majetek). Správně by se jednotlivé okruhy neměly ovlivňovat, tzn., že by měly být pod samostatnými "jističochrániči". To by zákazník "neskousnul" přes peněženku, protože obklady zdí a podlah jsou důležitější - dráty a rozvaděč si návštěva závistivě neprohlíží
Přívody jsou zespodu, tak bednu dali , jak jim pasovala.
Hledej závady do VRZ (výchozí revizní zprávy).
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Bod rozdelenia nie je uzemnený. Alebo je?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- jojo9432
- Pokročilý člen
- Príspevky: 951
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
- Bydlisko: Martin
- Vek: 30
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Mne osobne tam ešte chýba označenie ističov, ale to bude zrejme na krycom paneli, ktorý tam momentálne nie je. Nič iné ma už nenapadá, nakoľko sa až toľko nevyznám do legislatívy.
0
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Ta prepojovacia lista na dolnom chranici ma na stvrtom pole nejaky domaci tuning?
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Prečo "domáci tuning"? Bežne sa to tak robí.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: rozvádzač v rodinnom dome
A to N ko z chranica kam ide cez tu listu?
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: rozvádzač v rodinnom dome
Nejde cez lištu... Teda môže, v tomto prípade nie, ale existujú 4P lišty, kde je vedený aj N.
Tu bude kontaktná plôška vystrihnutá.
Tu bude kontaktná plôška vystrihnutá.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7722
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: rozvádzač v rodinnom dome
- keďže prívod je TN-C, tak mi tam chýba PEN zbernica a bod rozdelenia a jeho prípadné uzemnenie
- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
- chýba mi tam prepäťová ochrana
- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
- na môj vkus je tam málo istených okruhov
- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče
- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
- chýba mi tam prepäťová ochrana
- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
- na môj vkus je tam málo istených okruhov
- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: rozvádzač v rodinnom dome
To Merak - ranní ptáče nejvíc odskáče, kdy spíš?
aneb Karma+ za ucelený přehled závad pro Výchozí revizi.
Informace pro kutily: dobře si přečtěte , co jsem nejprve nastínil SVÝM PŘÍSPĚVKEM a postupně DALŠÍ ukázali hlavní nedostatky Vašich BASTLŮ.
Pokud máte pocit, že Vás Někdo tady stále buzeruje za Vaše VÝTVORY, pak čtěte dál. On totiž revizák je na tom daleko hůře pěd komisí při vysvětlování svých nedostatků v revizních zprávách, které chcete napsat "od stolu".
Ještě můj "nepotřebný" komentář (ještě bych našel další, ale...):
od Merak » 08 Nov 2015, 05:32
1-keďže prívod je TN-C, tak mi tam chýba PEN zbernica a bod rozdelenia a jeho prípadné uzemnenie
2- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
3- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
4- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
5- chýba mi tam prepäťová ochrana
6- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
7- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
8- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
9- na môj vkus je tam málo istených okruhov
10- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
11- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
12- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče
Závady jsou i na přípojce - od 7/2015 si ČEZ UMÍNIL v ER 10kA hlavní i HDO jističe, zde "pouze" 6kA !!! a proto v RP jsou také 6kA, výrobce ER se musí polepšit, jinak končí
TN-C přívod 4x10, protože jsou v RP výrobce pouze dvě základní lišty, tak provedli:
Ad1 - PEN a PE bez rozdělení = spodní zleva:přívod z kabelu-10, z HUS-6 ( u nás se značí EPS=ekvipotenciální sběrnice nebo HOP=hlavní ochranné přípojnice), z koupelny 1.NP-6,z koupelny 2.NP-6, PE vodiče s pořadím okruhů/jističů
ad2 - jinak ani nemohli,když mají pouze starý model RP
ad3 - 1. a hlavní podstatná chyba, proč jim nefungoval celý RP ani zásuvky
ad4 - viz ad1
ad5 - není povinná s ohledem budovu v řadové zástavbě, připojenou zemním kabelem – smyčkování
ad6 - 2.chyba – není identifikace k RCD
ad7 - 3. chyba – není identifikace jednotlivých okruhů = popisky kabelů , jističů = okruhů
ad8 - není okruh, který by mohl být přes HDO ani v budoucnu – zbytečný prvek (pouze rezerva)
ad9 – devět zásuvkových (včetně plynového kotle - špatné jištění), dva světelné, jeden 3fázový – varná deska – na domek s dvorkem a zahrádkou chybí 1fáz. A 3fáz.zásuvka venku - nekomentuji raději vůbec
ad10 - STP/UTP lepší nez klasický zvonkáč pro přívod/odvod ovládání domovního zvonku (chrrr - PinYin) – chybí dodat trafo a zapojit
ad11 - již jsem odpověděl výše – 7x1 +1x3fáz.okruh na RCD 40/4/003 = šetření na nepravém místě to je klasika. Hlavně budou dvě koupelny, nádherné obklady, dlažba, plovoučky !
ad12 - naštěstí propojovací vodiče 6mm ²
rozvody CYKY 3Jx1,5 , 3Jx2,5, 5Jx2,5 podle jističů
Pokud jde o neostré fotky na moji omluvu (výmluvu ) : nic lepšího na focení jsem neměl sebou
Ad ČR ZÁVADA:
Chybí výrobce a jeho štítek s údaji k RP s platnými doklady (Ferda Všeuměl - nic pořádně, na jeho obranu aspoň trochu znalostí má )
PS a pak že: napsat revizi je brnkačka
aneb Karma+ za ucelený přehled závad pro Výchozí revizi.
Informace pro kutily: dobře si přečtěte , co jsem nejprve nastínil SVÝM PŘÍSPĚVKEM a postupně DALŠÍ ukázali hlavní nedostatky Vašich BASTLŮ.
Pokud máte pocit, že Vás Někdo tady stále buzeruje za Vaše VÝTVORY, pak čtěte dál. On totiž revizák je na tom daleko hůře pěd komisí při vysvětlování svých nedostatků v revizních zprávách, které chcete napsat "od stolu".
Ještě můj "nepotřebný" komentář (ještě bych našel další, ale...):
od Merak » 08 Nov 2015, 05:32
1-keďže prívod je TN-C, tak mi tam chýba PEN zbernica a bod rozdelenia a jeho prípadné uzemnenie
2- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
3- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
4- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
5- chýba mi tam prepäťová ochrana
6- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
7- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
8- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
9- na môj vkus je tam málo istených okruhov
10- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
11- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
12- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče
Závady jsou i na přípojce - od 7/2015 si ČEZ UMÍNIL v ER 10kA hlavní i HDO jističe, zde "pouze" 6kA !!! a proto v RP jsou také 6kA, výrobce ER se musí polepšit, jinak končí
TN-C přívod 4x10, protože jsou v RP výrobce pouze dvě základní lišty, tak provedli:
Ad1 - PEN a PE bez rozdělení = spodní zleva:přívod z kabelu-10, z HUS-6 ( u nás se značí EPS=ekvipotenciální sběrnice nebo HOP=hlavní ochranné přípojnice), z koupelny 1.NP-6,z koupelny 2.NP-6, PE vodiče s pořadím okruhů/jističů
ad2 - jinak ani nemohli,když mají pouze starý model RP
ad3 - 1. a hlavní podstatná chyba, proč jim nefungoval celý RP ani zásuvky
ad4 - viz ad1
ad5 - není povinná s ohledem budovu v řadové zástavbě, připojenou zemním kabelem – smyčkování
ad6 - 2.chyba – není identifikace k RCD
ad7 - 3. chyba – není identifikace jednotlivých okruhů = popisky kabelů , jističů = okruhů
ad8 - není okruh, který by mohl být přes HDO ani v budoucnu – zbytečný prvek (pouze rezerva)
ad9 – devět zásuvkových (včetně plynového kotle - špatné jištění), dva světelné, jeden 3fázový – varná deska – na domek s dvorkem a zahrádkou chybí 1fáz. A 3fáz.zásuvka venku - nekomentuji raději vůbec
ad10 - STP/UTP lepší nez klasický zvonkáč pro přívod/odvod ovládání domovního zvonku (chrrr - PinYin) – chybí dodat trafo a zapojit
ad11 - již jsem odpověděl výše – 7x1 +1x3fáz.okruh na RCD 40/4/003 = šetření na nepravém místě to je klasika. Hlavně budou dvě koupelny, nádherné obklady, dlažba, plovoučky !
ad12 - naštěstí propojovací vodiče 6mm ²
rozvody CYKY 3Jx1,5 , 3Jx2,5, 5Jx2,5 podle jističů
Pokud jde o neostré fotky na moji omluvu (výmluvu ) : nic lepšího na focení jsem neměl sebou
Ad ČR ZÁVADA:
Chybí výrobce a jeho štítek s údaji k RP s platnými doklady (Ferda Všeuměl - nic pořádně, na jeho obranu aspoň trochu znalostí má )
PS a pak že: napsat revizi je brnkačka
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 14 Jan 2016, 03:04
- Bydlisko: ZV,BB,NR
Re: rozvádzač v rodinnom dome
N a PE mostiky niesu prepojene... A ta estetika HNUS !!!!
Dal by som to prerobit !!!!
Dal by som to prerobit !!!!
0
Re: rozvádzač v rodinnom dome
je možne ze zle vidim ale do hlavneho RCD su natiahnute 3f a nulak tahal odkial ? ..odkial ho dostal pokial nevychadza z "pen" resp. miesta rozdelenia ?
dakujem za odpvoed
asi som zle precital a tak sa aj pre istotu pytam : Hlavny privod je PEN rozdeli sa s PE- N, potom je napojeny hlavny RDC do kroreho by mal ist N vystupny N sa opať prepaja s niektorym N ? ....nema byt N za RCD uz samostane ?
dakujem
dakujem za odpvoed
asi som zle precital a tak sa aj pre istotu pytam : Hlavny privod je PEN rozdeli sa s PE- N, potom je napojeny hlavny RDC do kroreho by mal ist N vystupny N sa opať prepaja s niektorym N ? ....nema byt N za RCD uz samostane ?
dakujem
0
Re: rozvádzač v rodinnom dome
To dduuro:
Tak tak, jednoduchá pomůcka může být, kolik mám RCD, tolik musím mít N svorkovnic, které se mezi sebou nesmí propojovat. Prostě KAŽDÝ RCD má svoje chráněné přidružené obvody.dduuro napísal:....nema byt N za RCD uz samostane ?
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 12 Odpovedí
- 1098 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Jirka84
-
- 5 Odpovedí
- 823 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
-
- 4 Odpovedí
- 1539 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 9 Odpovedí
- 2179 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan