Strana 2 z 4

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 26 Nov 2017, 12:24
od používateľa boraicho
Na stitku je napisane, 230v 50Hz 0,35kW/0,5kW

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 26 Nov 2017, 12:48
od používateľa ondistef
Tak na 0,5kW motor by to malo byť okolo 34uF.

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 26 Nov 2017, 13:22
od používateľa Dolfi
boraicho napísal:Na stitku je napisane, 230v 50Hz 0,35kW/0,5kW
Čo to je dvojrýchlostný motor, či čo ?

Potom poreferuj o výsledku.

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 26 Nov 2017, 14:21
od používateľa boraicho
Asi nieje dvojrychlostny

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 26 Nov 2017, 14:45
od používateľa Dolfi
Vďaka za fotku, ale aj tak nechápem tie dva výkony.

Možno sa mýlim. No napadlo ma, či sa ten kondenzátor po rozbehu (500 W) neodpája a motor neide len na hlavné vinutie (350 W).

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 27 Nov 2017, 22:33
od používateľa 5ko
Bolo by dobre vidieť aj svorkovnicu,lebo ani mne nejde do krámu, jedny otáčky dva výkony.Čo to má softštart,alebo čo ?
Čo je to za miešačku , s takým IGLA motorčekom , na jedno vedro malty? Takú mám urobenú z 50l várnice a motor z tartramatky. :wink:
Alebo si myslel to ručné stavbárske miešadlo na kleber?

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 28 Nov 2017, 07:53
od používateľa Amaterr
v jednej polskej miesacke je tento motor , v scheme u motora , su nakreslene dve vinutia , ale len na jednom je kondenzator , a dvojpolovy vypinac , ziadne prepinanie otacok , otazne ktore vinutie je na ktory smer a ako vyhadzuje maltu :), a na vinuti s kondenzatorom je nakreslena sipka , . ? mechanicke spojenie ?
www.altradspomasz.pl

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 28 Nov 2017, 09:47
od používateľa romiadam
Tam budu dve vinutia.
Zaujimavy motor pre miesacku bez krytu.

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 09:45
od používateľa juri23
Ahojte!
Riesim rovnaku aplikaciu pricom mam motor 0,75kW, Y/D 380/220, 2,2/3,8A. Zapojenie na 1fazu pomocou rozbehoveho kondenzator. Nasiel som niekolko vypoctov na hodnutu kondenzatora, ale vzdy vyde ina hodnota
toto som nasiel na ceskom fore, ale mame nejaky overeny vzorec na vypocet? resp. je tato hodnota ok?
1. C = 64 * √P ----- C=64*0,75=55uF

otazka mimo temu:
- vzorce na vypocet rozbehoveho kondenzatora pre 3F a 1F sa pouziva rovnaky?
- je rozdiel/konstrukcne/ v kondenzatoroch pre 1F motor a pre 3F motor?

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 11:31
od používateľa Ilija
Dá sa to aj tak , že treba merať prúd , a dáš tam kond taký, žeby si dostal prúd podobný ako cez F a N.....

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 12:42
od používateľa Dolfi
juri23 napísal:
06 Feb 2023, 09:45
- je rozdiel/konstrukcne/ v kondenzatoroch pre 1F motor a pre 3F motor?
Zaujímavá otázka ! Ešte som ju takto položenú nikdy nevidel ! :wink:

No pokým použiješ behový kondenzátor, (konkrétne na to určený), a hlavne aspoň na 250 V striedavých, (radšej 400 V, dochádza tam k sériovej rezonancii a na kondenzátore môže byť vyššie napätie, ako je sieťové), tak je úplne jedno, či je to jednofázový, alebo trojfázový motor.

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 13:09
od používateľa juri23
takze je rozdiel rozbehovy/ktory sa po starte odpoji/ a behovy/ktory je pripojeny trvalo/ kondik? niekde som cital ze behovy kondenzator nesmie byt elektrolyticky

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 13:44
od používateľa Ilija
Uf...to sa tak asi nedá ...daj to niekomu kto to už riešil.

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 16:29
od používateľa Dolfi
juri23 napísal:
06 Feb 2023, 13:09
takze je rozdiel rozbehovy/ktory sa po starte odpoji/ a behovy/ktory je pripojeny trvalo/ kondik? niekde som cital ze behovy kondenzator nesmie byt elektrolyticky
Ak sú to dobré svitkové (fóliové) kondenzátory, tak v nich nie je rozdiel. Akurát rozbehový býva omnoho väčší a tým aj výrazne drahší.

Občas sa ako rozbehový kondenzátor môže použiť bipolárny elektrolyt, (prípadne dva antisériovo zapojené elektrolyty, prípadne ešte premostené diódami), že vraj je to v pohode, že veď elektrolyt po rozbehu má čas vychladnúť. No já neviem ...

Tu sa trochu o tom bavia: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 297.0.html . A tiež tam odporúčajú nastaviť prúd do rozbehového vinutia maximálne na hodnotu, ako je prúd motora na štítku.

Trochu si ešte zakonšpirujem. Ktorý štítkový prúd ? Motor je do D, prúd v D sa delí do dvoch vinutí. Ale pri trojfázovom motore zapojenom na jednu fázu, sa podľa mňa ten "behový prúd" uzatvára len cez jedno vinutie na nulák ... :wink:

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 16:35
od používateľa juri23
hodnota kondenzatora mi podla vypoctu vysla 55uF, objednal som tento, bude to ok?

https://www.tme.eu/sk/details/cbb60e-60 ... -passives/

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 17:54
od používateľa Dolfi
Bude to O.K. ! (Ak máš čím, zmeraj potom prúd tečúci kondenzátorom/ behovým vinutím.)

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 19:51
od používateľa romiadam
mam motor 0,75kW
Si si vedomy toho ze vykon toho 0.75kW motora ti na 1f s kondenzatorom spadne niekam na cca 300-400W (odhad)?
Mozno aj menej, neviem, treba skusit, a potom uvidis.

EDIT:
The net output or efficiency of the motor is reduced 2/3rd of its rated capacity.
takze cca 0.25kW, .... este menej ako som odhadoval.

Tu to to mas detailne.
https://www.electricaltechnology.org/20 ... upply.html

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 06 Feb 2023, 19:53
od používateľa Atlan
To ze munspadne vykon jenjedna vec, druha ze sa to bude pri zatazi neskutocne hriat. V case ked menic stoji 65E by som ani neriesil nejaky kondenzator....

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 07 Feb 2023, 09:08
od používateľa Dolfi
A prečo by to malo pri záťaži neskutočne hriať ? (Samozrejme správne navrhnuté a s primeranou záťažou.) Čo okolo nás nebehá spústa zariadení s jednofázovým asynchrónnym motorom s (roz)behovým kondenzátorom ?

Samozrejme, frekvenčný menič z jednej fázy na tri, motor do D, je neporovnateľne lepšie riešenie, hlavne ak motor ide výkonovo pomerne na doraz.

Len pre zaujímavosť: Napríklad tento e-shop: https://www.elektro-motory.cz/kondenzat ... ove-c2626/ , to má pekne rozdelené. Rozbehové kondenzátory sú evidentne bipolárne elektrolyty, (pri cca dvojnásobnej kapacite majú rovnaký rozmer a cenu), a ešte aj staré soc. značenie TC majú zachované. :wink:

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Napísané: 07 Feb 2023, 11:22
od používateľa romiadam
Dolfi,
Atlan komentoval zapojenie 3f motora na 1fazu pomocou kondenzatora. Ze to sa mu bude hriat (ja neviem, nemozem potvrdit/vyvratit).

Jednofazovy motor na 1 fazu je ine kafe. To je v poriadku. Ale o tom tu nie je rec. Tu sa bavime o 3f motore na 1 fazu.