Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Samanko » 14 Sep 2016, 20:34

Podľa toho kde to má byť, má to byť na murované/monolitovej stene v byte/rd ?
0
Revízny technik A2,B1.
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa elmara » 14 Sep 2016, 21:52

Samanko napísal: moc to však neodporúčam..
Důvod?
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1928
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa pablox » 15 Sep 2016, 08:16

Bude to na betonovej stene bytoveho jadra potiahnutej omietkou samozrejme :)
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa elmara » 15 Sep 2016, 10:27

Akurát jsem našel email od Koposu jak jsem psal. Viz níže.
Prílohy
Vyjádření Kopos.JPG
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2590
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 74

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Jirka84 » 26 Feb 2024, 12:46

Právě jsem se vrítil z "hradů a zámků" = paneláku domů k obědu a mám počkat:
takže pro ty co si nevědí rady ve stupačce s kabeláží z dob socialismu, přikládám pro lepší orientaci
NĚCO EXKLUZIVNÍHO:
Schemata jednotlivých druhů modelů paneláků a elektroinstalace ve stupačkách V BAKELITOVÝCH KRABICÍCH, PŮVODNĚ IP54, ALE PROVEDENÍ HORKOTĚŽKO IP20 -
ZATÉKÁ DO NICH Z VYŠŠÍCH PATER.
Jak jsem našel v jednom před svým zásahem, tak jsem oskenoval v nejvyšší možné kvalitě (hnědá barva je pozůstatek lepidla , které jsem raději neodstraňoval - asi chemopren čico):
:
Prílohy
elektro_stupačky paneláci.png
1
Obrázok 1
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení

Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Lobogo1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 21 Júl 2019, 20:05

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Lobogo1 » 07 Jún 2024, 19:54

Mozem rychlu otazku?
Ako sa normy a predpisy pozeraju na situaciu ze sa vymeni v panelaku len zasuvkova cast - okruhy za klasiku 3x2,5 s tym ze bod rozdelenia je v hlavnych stupackach. Ale svetla sa ponechaju na 2x2,5 ci 1,5 hlinik?
Je to OK, ci ani moc nie?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7832
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 08 Jún 2024, 19:39

ako chcete spraviť bod rozdelenia v stúpačke, keď svetlá ponecháte v TN-C sústave?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Lobogo1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 21 Júl 2019, 20:05

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Lobogo1 » 08 Jún 2024, 20:37

No po spravnosti to bude sustava TN-C-S
V stupackach rozdelim PEN na PE a N novymi vodicmi na nove zbernice. Zasuvkovy obvod bude napojeny novym trojzilovym kablom L, PE, N. Svetelny obvod bude pripojeny N a L. (obvodov bude samozremje viac)
0

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2838
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 28

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Jún 2024, 20:50

Lenže pri TN-C-S sa PEN delí na PE+N, nie iba N. Čisto teoreticky ak by všetky svetlá boli triedy 2…ale nenazval by som to správnym riešením.
0

Lobogo1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 21 Júl 2019, 20:05

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Lobogo1 » 08 Jún 2024, 21:09

ved ano
Neviem ci som mesuge alebo sa len nechapeme. Nakreslim
Svetla by sa pripajali ako v starej instalacii (alebo ich davat na novy N-kovy mostik?)
Ide o to, ze v byte sa zasuvky daju relativne pohodlne spravit, ale kedze nehceme znizovat stropy, a chranicky sudruhovia nepouzivali nie je moc v ramci nasich moznosti drazkovat stropy a nasledne opravovat vsetky stropne omietky
Prílohy
zapojenie.jpg
0

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2838
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 28

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Jún 2024, 21:25

Moment. V stúpačke bod rozdelenia, takže do hlavného rozvádzača TN-S, tak?

Potom mi prosím vysvetlite, ako to chcete pripojiť dvomi vodičmi? V rozvádzači máte N aj PE, ku svetlu iba jeden vodič(okrem fázy).

Dáte ho na PE, ani nemôžete použiť RCD, lebo by okamžite spadol.

Dáte ho na N, chýba vám PE. Ešte ak by bolo svetlo triedy 2, môžete sa tváriť, že je to ok.

Ak by bolo triedy 1, kde pripojíte kostru? Na N? Potom sabotujete RCD, takže úplne pruser.
0

Lobogo1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 21 Júl 2019, 20:05

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Lobogo1 » 08 Jún 2024, 21:51

Hlavny rozvadzac je sucastou stupaciek, v jednom priestore. Ale to je jedno.
Samozrejme RCD by na svetelne okruhy neboli pouzite, kedze k svetlam idu nevymenitelne 2 zilove kable.
Svetla by boli ako aj teraz pripojene rovnako. Nikto v panelaku neriesi ze nema kam pripojit PE na svetle. Ano nie je to spravne ale je to tak. Ale ano myslim ze vacsina dnesnych LED svetiel je triedy 2, resp absentuje pripojenie PE vodica kedze maju umely kryt.
A pripojenie svetiel by bolo realizovane presne ako je teraz, L a PEN (tu neviem ci je v takejto situacii spravnejsie pouzit PEN alebo novu rozdelenu N zbernicu)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7832
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 09 Jún 2024, 11:25

Lobogo1 napísal:
08 Jún 2024, 20:37
No po spravnosti to bude sustava TN-C-S
V stupackach rozdelim PEN na PE a N novymi vodicmi na nove zbernice. Zasuvkovy obvod bude napojeny novym trojzilovym kablom L, PE, N. Svetelny obvod bude pripojeny N a L. (obvodov bude samozremje viac)
takto Vám bude chýbať ochranný PE vodič na svetlých okruhoch, čo je z hľadiska noriem nevyhovujúce
Prílohy
20240228_230442.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6935
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 60

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jún 2024, 12:30

Opýtam sa zase možno hovadinu..
Možno sa to tu na fóre niekto už určite pýtal... ale aká je norma na pospojovanie vodivých a medzi nimi nevodivých častí...
Príklad: Spravím rozvod vody zo stupačky plastom... stupačka - kovová je odvždy a na mnohých miestach v bytovke aj inde spojená s PEN . Na koniec plastu dám kovové prechodky a kovovú batériu - tam nejakou objímkou by som ešte vedel "ukostrenie" dosiahnuť.... ale ako ako "ukostrím" plastovú/akrylátovú vaňu či plastový sprchový kút , aby to zodpovedalo norme?? Na plechovej či liatinovej vani bolo "pospojovanie" so stupačkou..ale tu??
Merák.. ty si taký fundovaný odborník (bez irónie) .. daj návod... ako to po prerábke v paneláku má vyzerať... Veď tvoju robotu ti hádam nikto nezoberie.. O zásuvkách a osvetlení sa nebavme - tam je to jasné!! Ale v tej kúpeľni to má ako vyzerať??
1
Obrázok 1
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7832
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 09 Jún 2024, 12:50

STN 33 2000-4-41:2019 - 415.2

ďalej treba pozrieť osobitné požiadavky podľa noriem STN 33 2000-7-x, ako napríklad:
STN 33 2000-7-701:2007 - 701.415.2
Prílohy
701.415.2.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
istic
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 23 Aug 2023, 19:34

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa istic » 10 Jún 2024, 06:47

RCD je uz samozrejmostou vsade na zasuvky aj svetla,osobne som robil tiez paru bytov bez projektu.
Ale vzdy to poriadne premeriam reviznym pristrojom po svojej instalacii,ak clovek dodrzi predpisi a nerobi hluposti tak je to v pohode hlavne poriadne podotahovat spoje svorky dodrzat prierezi vodicov istice atd...
0

mimik_007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 03 Aug 2024, 20:18

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa mimik_007 » 10 Aug 2024, 19:33

Kolko tak vyjde cena revízie po prerábke bytu ? 3sv okruhy, cca 11 zásuvkových, 2 prudove chraniče.
je 250€ v poho cena ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7832
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 10 Aug 2024, 21:12

a je prítomný aj zvodič prepätia?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

mimik_007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 03 Aug 2024, 20:18

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa mimik_007 » 10 Aug 2024, 21:24

Ešte len rieším projekt, to bol len zhrubý odhad okruhov. Zvodič prepätia ešte neviem či bude zakreslený v projekte. Ale nemyslím si, že je potreba v panelákovom byte z 90r. uvidím, čo bude v projekte. Treba spraviť zvlášť revíziu na byt a potom na zmenu z 1f na 3f ? či distribútora nezaujíma či ja mám revíziu v byte ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7832
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 10 Aug 2024, 22:37

tak nech sa v tom projekte spraví výpočet podľa STN 33 2000-4-443:2017, ale určite vyjde potreba použitia zvodiča prepätia, keď sa robí elektrika nanovo

distribučka potrebuje revíziu zmeny prípojky, ich byt nezaujíma, ten bude zaujímať skôr správcovskú spoločnosť

P.S.: dva RCD na 3f ? skôr by som to rozdelil na 3x 1f okruhy, viď rozvádzač v prílohe