spin90 napísal:V rozvadzaci sa to deli, hej. Do tej lampy, daj 4 zilovy a mas vystarane. 4 zilak pojde od vypinaca. Aspon ja by som to riesil tak. Ale idem pozret projekty jak to robia original.
EDIT: Mam tam 5zilovy, ale popravde rozmyslam naco tahat 2 nulaky, ked vo vypinaci sa aj tak prepoja na jeden. Cize koli zatazeniu to neni. No nech napise odbornik :) Ale ked tam potiahnes 5x1,5mm2 tak chybu neurobis. Urcite netahaj 2 samostatne kable, to je zbytocne.
kde v jednom kábli máš dva nuláky?
pokiaľ máš kábel CYKY-J 5Cx1,5, tak tam máš iba jeden nulák
a takýto kábel dostatočne stačí aj na trojokruhový luster
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 21 Nov 2012, 07:05

bobor1992 napísal: Keď mám v obývačke luster, ktorý je "dvojstupňový", tak sa tam budú ťahať dva trojžilové káble?
keď máš luster, ktorý je dvojstupňový, tak to sprav jednoducho, z rozvodnice do vypínača si dotiahni CYKY-J 3Cx1,5, a z vypínača do lustra si natiahni CYKY-J 4Cx1,5 alebo CYKY-J 5Cx1,5, robievajú to aj tak, že sa natiahne kábel CYKY-J 4Bx1,5, a šedý preoznačia páskou, bužirkou, zmršťovačkou na svetlomodrý
nemusíš ťahať zbytočne dva káble
a vo vypínači si to prepojíš kľudne WAGHO svorkami
PE s PE a N s N
L vodiče si zapojíš do vypínača
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Nomen

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Nomen » 21 Nov 2012, 08:13

Merak napísal: a vo vypínači si to prepojíš kľudne WAGHO svorkami
presne , nesetrit na nespravnom mieste , aj na vypinace davat hlboke krabice , aby si mal miesto na Wago svorky ,

Používateľov profilový obrázok
bobor1992
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2761
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
Bydlisko: Zvolen
Vek: 31

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa bobor1992 » 21 Nov 2012, 09:02

Mám samostatný istič na zásuvku v kúpeľni, samostatný istič na bytové jadro (vrátane kuchynských zásuviek) a na všetky zásuvky. Takže prúdový chránič idem dať na zásuvky, to je jasné. Len neviem, či môžem dať spoločný prúdový chránič pre jadro a kúpeľňovú zásuvku. Chránič sa dáva pred alebo za istič?
0
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa xmilos » 21 Nov 2012, 09:27

Odporucam prudovy chranic pre cely byt. A samo, pred istice.
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa spin90 » 21 Nov 2012, 09:34

Ale o potom ide kus do ceny. Je to o kompromisoch medzi cenou, spolahlivosotu a bezpecnostou.

Nikto sa nevyjadri na to pouzivanie prudovych chranicou s 10mA rozdielovym prudom typu A ? Nesu nespolahlive ? Ze vypinaju aj ked nemaju a podobne ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 21 Nov 2012, 10:03

xmilos napísal:Odporucam prudovy chranic pre cely byt. A samo, pred istice.
neodporúčam prúdový chránič jedne pre celý byt
niekde ti zblbne nejaká prepäťová ochrana v nejakom zariadení a celý byt máš bez prúdu, a najmä ak sa ti to stane večer, hľadaj lampáš
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 21 Nov 2012, 10:06

spin90 napísal:Ale o potom ide kus do ceny. Je to o kompromisoch medzi cenou, spolahlivosotu a bezpecnostou.

Nikto sa nevyjadri na to pouzivanie prudovych chranicou s 10mA rozdielovym prudom typu A ? Nesu nespolahlive ? Ze vypinaju aj ked nemaju a podobne ?
v bežnej prevádzke ti stačí bežne používaný prúdový chránič
tento čo spomínaš je pre špeciálne laboratórne a iné prostredia
v byte sa to neodporúča
počítať, monitor, práčka, myčka, mikrovlnka - tieto veci majú troj vodičové napájanie a pulzné zdroje, teda najmä tie nové, a v pulzných zdrojoch máš aj ochrany voči prepätiu, a tie ti to budú vyhadzovať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 21 Nov 2012, 10:13

bobor1992 napísal:Mám samostatný istič na zásuvku v kúpeľni, samostatný istič na bytové jadro (vrátane kuchynských zásuviek) a na všetky zásuvky. Takže prúdový chránič idem dať na zásuvky, to je jasné. Len neviem, či môžem dať spoločný prúdový chránič pre jadro a kúpeľňovú zásuvku. Chránič sa dáva pred alebo za istič?
do bytu máš privedenú jednu fázu, ktorá je vonku istená B25A ističom? asi áno, je to štandard, a prúdové chrániče tie bežné sa robia na nominálny prúd 25A, takže kľudne si daj jeden chránič na bytové jadro (svetlo + zásuvky), jeden na kuchyňu a zvyšok bytu ( stačia len zásuvky, ale ak chceš, môžeš aj svetlá)
prúdový chránič dávaš vždy za istič, a v tvojom prípade je ten istič hlavný, ktorý máš vonku pri elektromery
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa spin90 » 21 Nov 2012, 10:24

No ja som myslel do takej "kutilskej dielnicky" . Proste niekto naprikald rad ozivuje rozne zdroje, robi so sietovym napatim atd. atd. Mysim ze vecsina to tu pozna. A prave v takom prostredi ma zaujima ci by to nebolo uzitocne. Alebo skodne. Ale to su detaily pravda.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 21 Nov 2012, 10:37

spin90 napísal:No ja som myslel do takej "kutilskej dielnicky" . Proste niekto naprikald rad ozivuje rozne zdroje, robi so sietovym napatim atd. atd. Mysim ze vecsina to tu pozna. A prave v takom prostredi ma zaujima ci by to nebolo uzitocne. Alebo skodne. Ale to su detaily pravda.
ja používam oddeľovací transformátor s odrušovacím filtrom
a čo sa týka pulzných zdrojov, tak ich testujem s 1kW žiarovkou do série
pokiaľ je odpálený zdroj a ide do skratu, tak sa mi rozsvieti žiarovka, pokiaľ je zdroj dobrý, naštartuje sa aj s tou žiarovkou, ktorú má v sérii zapojenú
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa spin90 » 21 Nov 2012, 10:40

Oddelovak je nepochybne najlepsie riesenie.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
bobor1992
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2761
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
Bydlisko: Zvolen
Vek: 31

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa bobor1992 » 21 Nov 2012, 19:13

OK, takže mi prosím poraďte, čo môžem a čo nie.
V byte sú 4 ističe:
Zásuvky 16A, Svetlá 10A, Jadro 16A, Zásuvka kúpeľňa 6A.
Svetlá na hajzli, v kúpeľni a v chodbe sú na JADRO.
Chladnička, mikrovlnka, konvica, rádio=JADRO.
Kombinovaný šporák s elektrickou rúrou=ZÁSUVKY.

Zásuvka na práčku a fén má samostatný istič.
A teraz pozorne, veľmi ma to totiž zaujíma:
Môže byť zásuvka v kúpeľni na spoločnom okruhu, ako je celé JADRO?
Ak áno, tak sa skrátka spravia 3 ističe: ZÁSUVKY 16A, SVETLÁ 10A a JADRO 16A.
ZÁSUVKY a SVETLÁ budú chránené každá svojím vlastným prúdovým chráničom. Tým docielim, že úplne každá zásuvka+svetlá na hajzli a v kúpeľni, bude chránená prúdovým chráničom. Na hajzli a v kúpeľni sú halogénky na 12V, ale aj tak človek nikdy nevie.

Perlička: Pri súčasnom stave po vypnutí ističa SVETLÁ zhasne luster v obývačke, ostatné svetlá zhasínajú spolu so zásuvkami :lol:

EDIT: no našiel som dosť prúser
Toto je nad hajzlom, na hajzli je plech, za ktorým sú krabičky. Tieto káble sú podľa všetkého prívod od ističovej skrinky do jadra. Pochybujem, že sa mi podarí dostať sa nejako k ich pôvodnej dráhe, keďže sú tam, kde sú. Čo by sa stalo, keby som prívod prúdu pre jadro riešil jednoducho lištou? Čo norma pripúšťa pre používanie elektroinštalačných líšt?
Obrázok

Obrázok

Obrázok
0
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 21 Nov 2012, 20:03

keď už prerábaš elektriku, tak nech to je tak, ako má byť:
svetlá + ventilátory v bytovom jadre - jeden istič B10A
práčka - druhý istič B16A
rúra - tretí istič B16A
svetlá byt - štvrtý okruh B10A
zásuvky izby - piaty okruh B16A (poprípade môžeš rozdeliť každú izbu samostatne)
zásuvky kuchyňa - šiesty okruh B16A (poprípade môžeš rozdeliť na dva okruhy)
ak budeš mať aj myčku, tak tiež samostatný okruh
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
bobor1992
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2761
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
Bydlisko: Zvolen
Vek: 31

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa bobor1992 » 21 Nov 2012, 20:07

Okej, a čo tá lišta? Či teda musím drážkovať do panela?
0
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa spin90 » 21 Nov 2012, 20:08

Nechcem sa miesat uz racej, ale mozno by svetla mohli ist aj 2 okruhy, keby ze to v noci vyhodi, tak nech sa da posvietit aspon z izieb cu su na protilahlej strany chodby, alebo nejak tak. Zalezi od podorysu. Rozumne to rozdelit, nech sa da ako tak svietit. Rozumieme sa urcite.
Ono, mozno to na prvy pohald vyzera ze vela okruhov, ale Bobor1992, ver tomu ze toto je idealne riesenie dlho dlho do buducnosti.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
bobor1992
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2761
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
Bydlisko: Zvolen
Vek: 31

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa bobor1992 » 21 Nov 2012, 20:18

No však ja to asi nakoniec spravím aj tak, len neviem, ako teda viesť káble do jadra :D Tie pôvodné sú hlboko v stene , kde sa len tak ľahko dostať nedá. Takže lištovať, alebo drážkovať?
Kadiaľ by bolo najlepšie viesť oddelené káble do kuchyne? Teraz to ide klasicky "dookola".
Miešať a zapojiť sa je len dobre, každú radu uvítam :)
0
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.

Simil
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 798
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: NR
Vek: 63

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Simil » 21 Nov 2012, 20:35

Tak ako Ti radili vyššie,tých okruhov si sprav viac,hlavne v kuchyni sa hodí samostatný minimálne na El.Trúbu,Mikrovlnku,a Myčku.V budúcnosti si budeš blahorečíť,že si to spravil.Čo sa týka líšt,nie je problem, pokiaľ Ti to nevadí z estetického hladiska,na funkčnosť to vplyv nemá.Ešte ak môžem,já som v 3izbovom byte dal 8 ističov,a zatial mi po rekonštrukcii vyhodilo istič len raz,keď mi pukla žiarovka.
Už som to opravil,v zápale písania sa občas aj preklepnem.
0
Naposledy upravil/-a Simil v 22 Nov 2012, 17:35, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa Merak » 22 Nov 2012, 08:04

Simil napísal:Tak ako Ti radili vyššie,tých okruhov si sprav viac,hlavne v kuchyni sa hodí samostatný minimálne na El.Trúbu,Mikrovlnku,a Mičku.V budúcnosti si budeš blahorečíť,že si to spravil.Čo sa týka líšt,nie je problem, pokiaľ Ti to nevadí z estetického hladiska,na funkčnosť to vplyv nemá.Ešte ak môžem,já som v 3izbovom byte dal 8 ističov,a zatial mi po rekonštrukcii vyhodilo istič len raz,keď mi pukla žiarovka.
UTFG - myčka riadu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte

Príspevok od používateľa xmilos » 22 Nov 2012, 11:08

NAvrhoval som jeden prudovy chranic pre cely byt, ak chces usetrit. Samozrejme, optimalne pre kazdy okruh samostatny. Pisal som minimalne riesenie, nekombinovat obvod bez a s prud. chranicom.
0

Napísať odpoveď