Tam problém není nie som debil.jmysik napísal:Zdravím, pokud jsou stykače v pořádku a při použití ručního přepínače se motor normálně rozběhne pak je možné, že první spíná hlavní stykač a stykač pro "D" místo"Y" nebo jsou chybně zapojeny vodiče od motoru na stykače. Jednoduchá zkouška se dá udělat se šesti žárovkami (stejného výkonu) na 230V, kdy vždy dvě zapojí do série a imitují vinutí motoru. Rychle se zjistí co je špatně. Nezjistí se však , zda jsou sou dobře zapojeny na svorkovnici motoru začátky a konce vinutí. Jinak z praxe mám odzkoušeno, že z 90% je na vině propojení mezi stykačem a svorkovnici motoru.
Motor sa par krát rozbehol aj cez tie stykače.
-- Spojený príspevok 02 Apr 2015, 16:29 --
Ja som niekde povedal, že pomalí rozbeh nieje ochrana?Samanko napísal:mato3000 - jo, nieje problem aj na 11kw.. Pokial nechce regulovat otacky, tak naco menic ? ..mozno som ale tych 30eur povedal o nieco menej...
pixell - aj pomaly rozbeh je ochrana... a spustac moze riesit upne vsetky casti problematiky spustania tohot motora, od istenia cez spinanie,riadenie nabehoveho prudu motora, ochranu pred pretazenim, skratom, behom na dve fazy, atd atd.. (Z tohto si lahko vyvodis, ze je viac druhov.) ..vsak preto sa to vola spustac
Ja by som len rád videl ako motorový spúšťač zaisti pomalí rozbeh.