Ja ti to verímmato3000 napísal:pixell, ja som to s tou radou fakt nemyslel zle, som zvedavý dokedy sa to bude riešiť a kolko ťa to bude stáť . Je mi jasné, že sú tu odborníci, ale nie zo všetkým sa človek musí boriť., najme ak sú pohodlnejšie riešenia. Mimochodom, už som spomínal, že s fr. meničom by tam mohol mať omnoho menšiu poistku a tým pádom šetril každý mesiac na poplatkoch , ja takto šetrím cca 100E/mesiac .... keby som mohol aj na WC misu si dám menič... Už si to mohol mať a byť vysmiaty. Ja som kúpil 18kW menič aj za 150E
-- Spojený príspevok 27 Mar 2015, 11:08 --
To mám v plane skusit tam dat nazad tie staré čo to urobí.kubo150 napísal:Je očividné, že sieť/istič zvládne rozbeh aj do trojuholníka, takže naisto to bude v tom skrate cez oblúk. nastav pauzu medzi prepnutiami na 250-400ms a ak to nepojde, vymeň stikače za staré a skús tak.
Ale momentálne to ostalo na to prepínači pôjdem tam asi až za mesiac tak potom budem testovať ďalej.
Investorovi ten prepínač nevadí akurát mne to nedá pokoj.lebo som tam robil aj Centrál stop,aby sa všetko odstavilo v prípade poruchy ,alebo úrazu.
Aby po výpadku siete to nenabehlo samo.