11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 02 Apr 2015, 16:26

-- Spojený príspevok 02 Apr 2015, 16:28 --
jmysik napísal:Zdravím, pokud jsou stykače v pořádku a při použití ručního přepínače se motor normálně rozběhne pak je možné, že první spíná hlavní stykač a stykač pro "D" místo"Y" nebo jsou chybně zapojeny vodiče od motoru na stykače. Jednoduchá zkouška se dá udělat se šesti žárovkami (stejného výkonu) na 230V, kdy vždy dvě zapojí do série a imitují vinutí motoru. Rychle se zjistí co je špatně. Nezjistí se však , zda jsou sou dobře zapojeny na svorkovnici motoru začátky a konce vinutí. Jinak z praxe mám odzkoušeno, že z 90% je na vině propojení mezi stykačem a svorkovnici motoru.
Tam problém není nie som debil. :thumbup:
Motor sa par krát rozbehol aj cez tie stykače.

-- Spojený príspevok 02 Apr 2015, 16:29 --
Samanko napísal:mato3000 - jo, nieje problem aj na 11kw.. Pokial nechce regulovat otacky, tak naco menic ? :) ..mozno som ale tych 30eur povedal o nieco menej...
pixell - aj pomaly rozbeh je ochrana... a spustac moze riesit upne vsetky casti problematiky spustania tohot motora, od istenia cez spinanie,riadenie nabehoveho prudu motora, ochranu pred pretazenim, skratom, behom na dve fazy, atd atd.. (Z tohto si lahko vyvodis, ze je viac druhov.) ..vsak preto sa to vola spustac
Ja som niekde povedal, že pomalí rozbeh nieje ochrana?
Ja by som len rád videl ako motorový spúšťač zaisti pomalí rozbeh.
0

bert
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 160
Dátum registrácie: 02 Apr 2011, 00:00
Bydlisko: okr.PK

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa bert » 07 Apr 2015, 21:18

Samanko napísal:mato3000 - jo, nieje problem aj na 11kw.. Pokial nechce regulovat otacky, tak naco menic ? :) ..mozno som ale tych 30eur povedal o nieco menej...
pixell - aj pomaly rozbeh je ochrana... a spustac moze riesit upne vsetky casti problematiky spustania tohot motora, od istenia cez spinanie,riadenie nabehoveho prudu motora, ochranu pred pretazenim, skratom, behom na dve fazy, atd atd.. (Z tohto si lahko vyvodis, ze je viac druhov.) ..vsak preto sa to vola spustac
Tu si zrejme zamienaš pojem spúštač s pojmom softštart.
Motorový spúštač (zariadenie združujúce funkcie spínača, nadprúdovej ochrany a tepelnej ochrany) a softštart (zariadenie aj s rozbehovou rampou) sú dve úplne rozdielne veci.
Pekný večer!
0

niko231
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Dec 2011, 19:26
Bydlisko: Vysočina

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa niko231 » 09 Apr 2015, 17:13

Nevím jak to máte odjištěné proudovou ochranou nebo spouštěčem v přívodu, ale mnohokrát ty bimetaly v ochranách omezí nárazový proud a jistič nepadá.
0

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa datam » 19 Máj 2015, 14:00

Každopádne tam dôjde nadprúd. Ten dokáže vyhodiť hlavný istič a charakteristika B tomu ešte viac napomáha.

Nedávno som mal problém keď C50A istič vyrazil motor 22kW tiež pri prepnutí do D. Pomohla až D63A.

Jednoducho B40A je pre 11kW podľa mna málo. To že to MOŽNO doteraz fungovalo naznažuje že na starých prvkoch bol prechodový odpor a teraz tam už nie je. Môžeš skúsiť dať pílu cez nejaký dlhží predlžovák a uvidíš.

Inak aký máš čas nastavený na Y a aká dlhá je pauza pri prechode na D? Rátal si to? Nemenil niekto náhodou aj pás v píle alebo nedoťahoval reneme?

Podľa mňa zhodiť motor dole a skúsiť ho na prázdno. Ak je elektrika OK tak niečo ide ťažko. Treba hľadať. Tu to nevyriešime.
0

Používateľov profilový obrázok
miroja
Power user
Power user
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: stredny Liptov
Vek: 61

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa miroja » 19 Máj 2015, 14:02

Podľa mňa zhodiť motor dole a skúsiť ho na prázdno.
Toto tu uz odzneloa a myslim, ze to aj skusal.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Máj 2015, 21:09

Keby to bol prechodový odpor, alebo mechanické drhnutie, tak mu istič vyhodí aj s prepínačom manuálnym Y/D. Ale to mu nerobí. Takže 100% je závada niekde v časovaní, stýkačoch, automatike... Niekde v okolí stýkačov a ich riadenia.

1. Nastav čas rozbehu v Y na najdlhší.
2. Nastav čas medzeri medzi prehodením na najdlhší, viac ako 1s.
3. Spusti stroj a opticky skontroluj, či odpadol stýkač uzla.
4. Následne, najlepšie o sekundu a neskôr musí nakopnúť stýkač fázovania koncov.
- ak vyhodilo, je to zle zapojené - ešte raz sa uistiť, či je všetko zapojené tak, ako má.
- ak nevyhodilo, je chyba v časovaní.
Neviem, za aký čas je schopný motor vo hviezde trhnúť na nominálne obrátky, ale:
- rozbeh do Y tak, aby bol motor v nominálnych obrátkach aj s kotúčom.
- vypnúť uzlový stýkač.
- fuga min. 500ms, následne
- zopnúť fázovací D stýkač.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa datam » 20 Máj 2015, 16:31

K tomuto sa priklánam aj ja že je to zle zapojené. Ale zase ak by dal tvrdý skrat dvoch fáz tak vyhorí stýkač aj poistky na stĺpe.

Najlepšie by bolo ak by to zveril do rúk odborníka.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Máj 2015, 16:53

Stýkač nevyhorí, ani poistky na stĺpe nepadnú :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11KW motor po prepnutí z Y do D vyhodí 40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 21 Máj 2015, 08:45

Ahojte všetko čo tu píšete som skúšal
Zapojené opakujem je to na 100pro dobre.Nero bim to prvý kart a pár krát to aj fungovalo.
Ale chyba sa už našla vymenil som stýkač hviezdy čo bol 40A za stýkač menši aj rozmerovo za 25A a ide to :agree:
Zrejme na tom 40A stýkači naťahovalo velký oblúk, ktorý nedokázal zhasnut ani pri dlhom čase medzi prepnutiami stykačov. :axe:
0

alenka11jb
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 28 Aug 2021, 21:51

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa alenka11jb » 28 Aug 2021, 22:11

Ahoj
skrat cas prepinania hviezda trojolnik a hlavne cim kratsi cas prepinania stykacov hviez. trojh.asi si to nepochopil ked pouzivaz original prepinanie stykacov tak je tam opozdenie nabehu stykaca trojholnik po odopnuti stykaca hviezda ... PAUZA....tam musi byt cim kratsi cac cca 180ms viac nie na B istic . Pri 180ms prepinanies tykacov a rozbeh 3s H/Tr. nabehne 15 kw motor na 63 A charakteristiky B .
0

alenka11jb
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 28 Aug 2021, 21:51

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa alenka11jb » 28 Aug 2021, 22:19

Mate to pomylene cim dlhsi cas na rozbeh tym je to horsie lebo B charakteristika stykaca je velmi kratka do 5 nasob. a motor napriklad 7.5 kw pri rozbehu zoberie az 30 A.,,, Skuste si to pomerat kvalitnym merakom.
0

alenka11jb
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 28 Aug 2021, 21:51

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa alenka11jb » 28 Aug 2021, 22:25

Ja sa teraz pokusam rozbehut 11kw motor na 25 A /B istic dam vediet .
0

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1767
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa jezevec » 29 Aug 2021, 16:09

Pokoušet se můžeš, ale to je tak asi vše...
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 11 Mar 2022, 10:24

Ahojte prosím vás na na pásovej pile ,ktorú som tu riešil mali chlapy 11kW motor.
Teraz by tam chceli dať 15KW ,ale hlavný istič v elektromery majú 40A.
Ked pripojím 15Kw motor, tak zrejme ten motor bude pri rozbehu vyhadzovať Hl. IStic 40A/B.
Riešením by bolo zrejme FR menič ,alebo SOft štarter.
Teraz ta otázka: vedeli by ste poradiť Soft štartér na 15KW motor, alebo by bol lepši menič?
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Mar 2022, 11:45

0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

elc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 03 Júl 2007, 00:00
Bydlisko: Poprad

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa elc » 11 Mar 2022, 14:46

Zdravím,
popísaný jav sa veľmi často stáva, ak takýto výkonový motor sa neprepína do D v momente,ak otáčky v Y dosahujú maximálnu hodnotu. Odporúčam nastaviť na časovom relé čas prepnutia cca na 1 až 2 min. Zobrať stopky a spustiť motor. Sluchom pekne počuť, ako motor zvyšujem otáčky. Po určitom čase sa otáčky zasa začnú znižovať. Stopkami zmerať čas od zapnutia do okamihu, kedy sú otáčky maximálne. V tomto okamihu je potrebné motor prepnúť do D. A tento čas nastaviť na časovom spínači.
Verím, že to pomôže. Ak nie, tak riešenie je softštartér. Opýtal by som sa v nejakej predajni s elektromaterálom, napr. Hagard-Hall. Conrad je zbytočne drahý....Prajem Vám veľa úspechov.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Atlan » 11 Mar 2022, 19:09

No neviem niekedy je lepsie po 3s prepnut, pac pri 10s to zacne vypadavat :D
1
Obrázok 1

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4417
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa romiadam » 11 Mar 2022, 19:54

Ako moze motor pri plnych otackach (10 sec) vypadavat na hviezde? To mi prosim vysvetlite.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Atlan » 11 Mar 2022, 21:17

Vypadne ked prepnes z hviezdy to drojuholnika.
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 13 Jún 2022, 09:54

Ahojte Tento čínsky motor pohana lis na pelety, Bolo k tomu ovládanie cez stýkače a časovač tiež čínska výroba.
Keď to zapnem, motor sa rozbehne do Hviezdy, ale po prepnutí do trojuholníka vyrazí istič v elektromery 40A/B.
Pánom od toho som vravel, že budú musieť navýšiť hodnotu ističa ,alebo teda použiť soft štartér.
Len neviem aký?
Môže byt soft štartér na 15KW alebo treba výšši?
Nemám skúsenosti so soft štartérmi.
https://www.conrad.sk/p/siemens-3rw3027 ... eno-197585