11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Ilija » 13 Jún 2022, 10:08

A dať tam 40A/C?
Soft start, asi len frekventny menic..?
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 13 Jún 2022, 10:11

40A/C nepovolí SSE. Dovolené sú iba ističe charakteristiky B
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa ondistef » 13 Jún 2022, 13:58

Dal by som tam 18,5kW softštart
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Atlan » 13 Jún 2022, 22:37

Cas od zapnutia do prepnutia do D je aky?
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 14 Jún 2022, 05:58

Čas je 8 sekúnd ,ale skúšal som aj čas meniť podľa zvuku motora, ale nepomohlo.
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1373
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Amaterr » 14 Jún 2022, 06:39

Hmm, to prepinanie pred vymenou motora bolo v poriadku ? Vymeneny motor je urcite dobry ? Spominalo sa tu ze SSE nedovolia charakteristiku C, nechapem preco , predpokladam ze je to v nejakom rozvadzaci a nie je to istic do bytovky , asi by som skontroloval aj stykace , ci urcite tam nabehnu tri fazy, nuz nie som "motorar" aj ked nejake skrinky so stykacmi pre rozbeh motora som skladal
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa 5ko » 14 Jún 2022, 21:16

Správna pripomienka.Tiež ma napadlo, že môže byť problém na nejakom kontakte prepínača,alebo niečo v ňom zle zapojené, a pri prepnutí do D, nejde jedna fáza.No ak už motor beží,tak mu výpadok jednej fázy až tak nevadí, pokial ide naprázdno,bez záťaže.Ale ak sa rozbieha v záťaži, tak to je horšie, vtedy ak jedna fáza chýba, reaguje jednak tepelná ochrana alebo iný systém výpadku fázy... resp. istič, lebo stúpne prúd.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 15 Jún 2022, 06:13

Zapojenie som kontroloval ,meral ,všetko je v poriadku. Proste 15Kw motor a 40A/B istič k sebe nepasujú.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Jún 2022, 10:35

Nechcem tu byť za múdreho ...

No pokým je osadený nejaký istič a hýbať sa s ním nedá, tak jediným riešením je zabezpečiť neprekročenie jeho max. odoberaný prúd.
Priame pripojenie je nepoužiteľné, lebo rozbehový prúd nadobúda až 10-násoboh menovitej hodnoty, (pri menovitých 30 A je to teda poriadny náraz).
Bežne používané prepínanie Y/ D nie je až také nevinné. (Pozrite si priebehy prúdov napríklad tuná: https://www.vonsch.sk/clanky/softstart%20ETM.pdf ). Ak je aj všetko v poriadku, prúdový náraz v okamžiku prepnutia môže byť poriadne vysoký. Podľa tohoto grafu to vypadá, že čím neskôr sa to prepne, tým bude nižšia hodnota pokračujúceho rozbehového prúdu. No nakoľko je motor magnetický obvod, tak tam zrejme pristupuje aj nejaký náhodne veľký magnetizačný prúdový impulz, (viď. napr. pripojenie veľkého trafa naprázdno, ktoré občas vyhodí istič).
No a použitie softštartu, resp. frekvenčného meniča je teda (jediným ?) najvhodnejším riešením. Princípy rozbehu sú síce diametrálne rozdielne, no výsledok je rovnaký. U softštartu sa v podstate reguluje (nabieha) vstupné napätie pre motor. Pri frekvenčnom meniči vstupné napätie a frekvencia. Samozrejme, dajú sa regulovať aj otáčky.

Takže aj ja sa prikláňam k 18,5 kW softštartu, (ako napísal už "ondistef"), nakoľko jedinou požiadavkou je neprekročiť prúd ističa 40 A, char. B.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 15 Jún 2022, 10:55

Dakujem za odpovet :thumbup:
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Atlan » 15 Jún 2022, 12:21

Skus prepnus skorr tj po cca 2s ci nepomoze
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa 5ko » 15 Jún 2022, 18:22

Nejde mi to do hlavy, žeby 11kW motor vyhadzoval 40A/B istič.
Neviem, čo za motory sa to dnes vyrábajú, alebo žeby ističe?, že nevedia rozbehnúť 11kw.
Mal som doma Triodynku Siemens 250 ,ktorá dokázala prepáliť elektródou kolajnicu pri 300A,kde bol 25kW motor a zapínal som ju cez klasiku Y/D, na 35A hlavných poistkách a vydržali./ iba párkrát vyhodilo aj kuričovi v elektrárni lopatu z ruky :wink: :D /
Ale zrejme tam je pes zakopaný, POISTKY & ISTIČE. :wink:

No zrejme to nie je možné použiť, takže len správne nakonfigurovaný frekvenčný menič je riešenie .
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Jún 2022, 18:32

Napadla ma ešte jedna "neštandartnosť". (Aby sme si rozumeli, pozrime sa napríklad sem: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTM5NzA2 ).

Nakoľko rozbeh motora Y/ D vyhadzuje istič pri prepnutí do D, čo tak použiť na pozícii KM2 špeciálny stykač pre pripájanie kompenzačných kondenzátorov, (napr.: https://www.schrack.sk/eshop/kompenzacn ... 1813n.html ), ktorý najskôr spína obvod cez odpory a potom ich vyskratuje.

Nakoľko si nemyslím, že by bol niekto ochotný kúpiť "len tak" taký stykač, dalo by sa to NA SKÚŠKU simulovať povedzme 20 m kábla 3 x 1,5 mm2, (pred alebo za KM2), ktorý vnesie do obvodu odpor asi 300 miliOhm. :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa Ilija » 15 Jún 2022, 21:37

Také hovädiny s Európy prichádzajú (slabé ističe pred elektromerom), vymysleli žeby vám prachy brali na hlúpostiach (soft start), človek sa má cítiť ako že kradne elektrinu.
Aj v Srbsku sú (kto od 1996r si robil nový prívod), len že sa tu dá pripojiť na falošné ističe (napr 63A/C- prefarbený na 16A/B) kto má nejaké stroje...a všetko po "predpisoch"... 😃

P. S. Pokazil som tému
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa 5ko » 15 Jún 2022, 23:44

Nepokazil si tému...
za chvílu budeme radi, na rozdiel od vás, že vôbec nejakú elektrinu máme, :wink: Prognoza je 150% zdraženie plynu, čiže hovorí o všetkom čo nás čaká. Hlavne cez nasledujúce vykurovacie obdobie. :wink:
Možno dovtedy už zakážu aj motory nad 5kW, :D
Ludí je dosť, nebudú mať čo robiť, tak budú krútiť doma pedálmi a vyrábať elektrinu do siete.
Fuj, zase som neodolal komentovať, ospravedlňujem sa za OT. :ignore:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 16 Jún 2022, 05:50

Ten motor má 15KW nie 11.
To bola stará téma, kde som riešil 11KW motor.
Teraz riešim 15KW motor čo pohana lis na pelety
Prílohy
IMG0015A.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa pixell » 27 Apr 2023, 13:25

Ahojte prosím vás, akým ističom by ste istili motor o výkone 18 Kw.
Kolega ma tu presviedča že tam treba 100A deon.
Ja vravím, že by som tam dal 50A/c
Motor by sa rozbiehal cez stýkače HV/Tr.
0

kinedryl
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 83
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15

Re: 11kW motor po prepnutí z Y do D vyhodí B40A istič

Príspevok od používateľa kinedryl » 27 Apr 2023, 22:38

18 kW motor bude mat odber okolo 33 A (mas to na stitku), takze staci istic 40A.

Mam 40A na 22 kW motore zatazenom 4 olejovymi cerpadlami, a je to v pohode.
0