Istenie 3F 1,1kW motora

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

srna28
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 12 Jún 2013, 19:10
Bydlisko: Michalovce

Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa srna28 » 25 Máj 2015, 15:18

Zdravim, chcem sa opytat aky motorovy spustac by ste pouzili na istenie 1,1 KW trojfazoveho motora. Resp. by som chcel vediet ako sa to pocita

Vdaka


Téma presunutá na správne miesto. Presunul Drakoush, 25.5.2015
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Máj 2015, 16:25

Ahoj, použi taký, aby jeho rozsah prebiehal cez 6A.

EDIT: prepáč, 6A je istenie. SM použi taký, aby jeho rozsah prechádzal cez 2,5A, napr. rozsah 2,5 - 4A.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Bizo
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 77
Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 18:35
Bydlisko: Nitra
Vek: 39

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa Bizo » 25 Máj 2015, 18:40

zjednodušene P/U=I 1100W/400V=2,75A ak sa mýlim opravte ma
hups tak aspoň takto sa opravím P/Uz*√3*cos=I
spin90 to napísal správne ale poisti to meraním prúdu a spriemeruj hodnotu myslím že hodnota by sa mala nadsadiť o neakych 15-20%
0
Naposledy upravil/-a Bizo v 26 Máj 2015, 16:54, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa spin90 » 25 Máj 2015, 19:01

P=3Uf*I*cosfi, teda I=P/(3*230*0,8) to jest okolo 2,0 A Ale zalezi od ucinnika samozrejme, 0,8 som dal tak od oka. Cize rozsah 2,5 - 4A moze byt na hrane. Neviem aky je iny rozsah, ale o stupen mensi by som volil. Mimochodom, na stiku motora nie je nominalny prud ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Máj 2015, 19:30

Nižší rozsah je 1,6 - 2,5A a to sa mi vidí tiež na hrane. Asynchrónny motor znesie preťaženie, takže by som volil ten vyšší rozsah. Pri skrate to vybaví určite, pri absencii jednej fázy v záťaži to taktiež vybaví a pri absencii jednej fázy naprázdno to motoru neškodí, takže by som to neriešil (ani sa to nerieši).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa spin90 » 25 Máj 2015, 19:41

Mas pravdu, treba dat 2,5 a pripadne sa nepatrne motor pretazi, nezabije ho to, istota ze nebude vyhadzovat "bezdovodne" ochranu.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Máj 2015, 19:51

Tak tak.

Ale aj tak by som autorovi odporúčil, aby zmeral prúd motora v záťaži, lebo my sme tu vytiahli "tabuľkové" hodnoty.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Bizo
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 77
Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 18:35
Bydlisko: Nitra
Vek: 39

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa Bizo » 26 Máj 2015, 17:00

ešte som našiel tento link možno orientačne pomôže
http://www.buco.sk/FAQ/Priemerne-hodnot ... ko-50-60Hz
0

Sender
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 535
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00

Re: Istenie 3F 1,1kW motora

Príspevok od používateľa Sender » 26 Máj 2015, 17:17

Obvykle se vychází ze štítkových údajů motoru.Někdo dává jednou tolik ,kolik je výkon (1.1kW = 2.2A).Za mě 2,5A je OK,ale záleží na okolnostech.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok