Zapojenie prúdového chrániča v TNC

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Atlan » 03 Mar 2022, 07:27

Kolko ludi poznas co zabila elektrina? Pri spravnej udrzbe tnc, ziaden problem nebude.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 03 Mar 2022, 07:48

Netreba zabúdať, že aj keď tomu RCD dáva skoro každý najvyššiu prioritu ochrany, tak je to stále len doplnková ochrana.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa OHAJ » 05 Mar 2022, 10:57

Dobré je vedieť i fakt, že pri odhnití PEN niekde na nástrašáku to potom takto reálne funguje, ak nemáte niekde v dome dodatočné pospojovanie (nato netreba zabúdať), vtedy Vás neochráni ani najdrahšia zásuvka s bezpečnostným prúd.chráničom:
ABB 5526A-A02369 C.jpg
Obrázok

Osobne, ak by som už mal vycálovať stovky Eur za takúto ochranu, by som chcel mať tam vrátane prúdového integrovaný i napäťový chránič:
Obrázok
- námet pre výrobcov ochrán, ale myslím že to sabotujú presne ako ARC-ochrany pre TNC :ignore:
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Jirka84 » 05 Mar 2022, 12:36

JMD napísal:
02 Mar 2022, 16:50
prosím Vás aké sú dôvody, prečo je technicky nesprávne použiť RCD pre zvýšenie bezpečnosti v bytovej jednotke s dvojžilovou hliníkovou inštaláciou so sústavou TN-C, v podstate uzavretou, neobsahujúce kovové potrubia (TV a dáta cez optiku, vodovod PPR, odpad PVC, vaňa umývadlo laminát, bez plynu a s pasívnym odvetraním na strechu)?

Prenosné spotrebiče zapojené do zásuviek v sústave TN-C sú v II. triede ochrany krytia.
V mojom prípade sú stacionárne spotrebiče pripojené na nový samostatný okruh v TN-S a všetky sú v I. triede ochrany krytia. Indukčná varná doska, el. rúra na pečenie, chladnička a práčka.

Ďakujem pekne
Pokud jsi elektrikář, tak jistě znáš rozdíl mezi TN-C a TN-S. Doporučuji teda trochu obšírněji seznámit se s CELOU problematikou včetně rozdělení vodiče PEN a dalších komponentů (třeba i přepěťovky atd.), třeba odborný článek s otázkami:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... axe--11418
nebo diskuzi na toto téma:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 497.0.html

Tvůj "problém" se nedá zjednodušovat na "odpověď v jedné větě", pokud se chceš dobrat skutečné pravdy a "neodrbat" svoji práci pro zákazníka. Pokud ano, a nebo jsi lajk , co si bastlí doma "volačo" na vyhrazeném zařízení, pak je tady diskuze zbytečná :wink:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
JMD
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 09:47
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa JMD » 07 Mar 2022, 17:27

Ďakujem pekne, prečítam si rád aj viac, dúfam že ma pozitívne osvieti.
0

terezkaterka
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 25
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Horná Štubňa 314
Vek: 70

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC A čo takto?

Príspevok od používateľa terezkaterka » 30 Máj 2022, 23:47

Obrázok
Roy820 napísal:
08 Okt 2015, 09:41
Nie, chránič je práve preto lebo rozoznáva N a PE....
Obrázok
Prúdový chránič v TNC.jpg
1
Obrázok 1

terezkaterka
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 25
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Horná Štubňa 314
Vek: 70

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa terezkaterka » 30 Máj 2022, 23:54

Jirka84 napísal:
05 Mar 2022, 12:36
JMD napísal:
02 Mar 2022, 16:50
prosím Vás aké sú dôvody, prečo je technicky nesprávne použiť RCD pre zvýšenie bezpečnosti v bytovej jednotke s dvojžilovou hliníkovou inštaláciou so sústavou TN-C, v podstate uzavretou, neobsahujúce kovové potrubia (TV a dáta cez optiku, vodovod PPR, odpad PVC, vaňa umývadlo laminát, bez plynu a s pasívnym odvetraním na strechu)?

Prenosné spotrebiče zapojené do zásuviek v sústave TN-C sú v II. triede ochrany krytia.
V mojom prípade sú stacionárne spotrebiče pripojené na nový samostatný okruh v TN-S a všetky sú v I. triede ochrany krytia. Indukčná varná doska, el. rúra na pečenie, chladnička a práčka.

Ďakujem pekne
Pokud jsi elektrikář, tak jistě znáš rozdíl mezi TN-C a TN-S. Doporučuji teda trochu obšírněji seznámit se s CELOU problematikou včetně rozdělení vodiče PEN a dalších komponentů (třeba i přepěťovky atd.), třeba odborný článek s otázkami:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... axe--11418
nebo diskuzi na toto téma:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 497.0.html

Tvůj "problém" se nedá zjednodušovat na "odpověď v jedné větě", pokud se chceš dobrat skutečné pravdy a "neodrbat" svoji práci pro zákazníka. Pokud ano, a nebo jsi lajk , co si bastlí doma "volačo" na vyhrazeném zařízení, pak je tady diskuze zbytečná :wink:
0

arimn
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 15 Sep 2019, 20:15

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa arimn » 31 Máj 2022, 16:01

Pokud budu mít v TNC proudový chránič v zásuvce a bude porucha na spotřebiči tak mě chránič "ochrání".
Pokud bude PEN přerušen před zásuvkou tak ať tam chránič je nebo ne tak se obvod uzavře přes kostru spotřebiče a "člověka" ať tam chránič je nebo není.
Pokud to tak je, tak nechápu proč takový odpor vůči chráničům v TNC - výrobci chráničů v zásuvce i chráničů připojovaných do zásuvky by jejich připojení do TNC přeci nemohli mít schváleno ??
0