Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa DarkRider_SVK » 08 Okt 2015, 09:04

Zdravím, chcem sa spýtať či je možné nejak zapojiť prúdový chránič v TNC sústave tak aby nebolo potrebné doťahovať po celom dome N (nulák).

Vopred ďakujem :)
0

Používateľov profilový obrázok
Roy820
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 653
Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
Bydlisko: Hul-Nové Zámky
Vek: 26

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Roy820 » 08 Okt 2015, 09:41

Nie, chránič je práve preto lebo rozoznáva N a PE....
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa pablox » 08 Okt 2015, 09:50

Bohuzial je to nemozne. Ak chces aj tak pouzit prudovy chranic, pozri sa po zasuvkach s integrovanym prudovym chranicom, napr. http://vypinacezasuvky.sk/zasuvka-s-pru ... 9-b1-biela

Ale ta cena ta asi nepotesi...

Alebo potom nieco taketo, ale moc by som tomu asi neveril: http://www.mountfield.sk/prudovy-chrani ... y-2ele1015

Pripadne ak to chces lacnejsie, povyrabat nejake taketo prvky: http://shared.pablox.net/predlzovacka.jpg
0

DarkRider_SVK
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 08 Okt 2015, 09:01

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa DarkRider_SVK » 08 Okt 2015, 09:59

Tak to sa pokúsim nejak natiahnuť ešte ten nulák :D Ďakujem :)
0

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Okt 2015, 10:31

No neviem ale ja v TN-C sustave N vodic poznam ako PEN teda N plni fuknciu aj pracovneho aj ochranneho. TN-C sustave sa pred prudovym chranicom rozdeluje PEN na PE ten ide mimo chranica a N klasika cez chranica.A inak co riesis aky problem?
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1379
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Amaterr » 08 Okt 2015, 10:32

takto nejak som to robil ja , uz k novemu spotrebicu natiahol vsetky tri "drotiky" a v skrinke s poistkami rozdelil ..
0

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Okt 2015, 10:41

Ano k novemu musia ist 3 inak by to nemalo zmysel
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10148
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa 5ko » 08 Okt 2015, 11:24

Ked sa použije tá zásuvka s integrovaným chráničom, tak vlastne bod rozdelenia PEN na N a PE je v nej.
Teda L a N ide cez chránič a PE je vytiahnuté spred chrániča,teda ho obchádza.
Používajú sa aj spotrebiče, ktoré majú na prívodnom kábli priamo namontovanú zástrčku s chráničom, takže sa dá použiť kdekolvek.

Napríklad táto UV lampa pre dezinfekciu vody v bazéne to má tak spravené.
Prílohy
Fotografia0847.jpg
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1379
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Amaterr » 08 Okt 2015, 15:12

tu je to troska zhrnute , ale v minulosti sa uz tento problem tu riesil viac krat , opakovanie je vsak matka mudrosti :)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 08 Okt 2015, 21:33

norma STN 33 2000-4-41:2007, článok 411.4.5 ti zakazuje používať RCD v systémoch TN-C, výnimkou však môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).

toľko citát z normy
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
helios
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 900
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Bydlisko: skoro Mauacky
Vek: 62

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa helios » 09 Okt 2015, 00:46

5ko,
áno, tie zásuvkové chrániče sú fajn, až na jednu maličkosť:
Po prerušení napájania takejto medzizásuvky sa chránič automaticky vypne a po obnove napájania sa sám nezapne, čo vidím ako dosť vážnu vadu týchto chráničov. Ak niekto poznáte typ, ktorý sa nevypína po výpadku napájania, kľudne ho prezraďte, rád si taký kúpim. :wink:
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 09 Okt 2015, 02:47

to, čo dal 5ko je prúdový chránič s podpäťovou cievkou, stačí dať obyčajný prúdový chránič, ako sa inštaluje do rozvádzačov
5ko napísal:Ked sa použije tá zásuvka s integrovaným chráničom, tak vlastne bod rozdelenia PEN na N a PE je v nej.
Teda L a N ide cez chránič a PE je vytiahnuté spred chrániča,teda ho obchádza.
bod rozdelenia z TN-C na TN-S je tak či onak v zásuvke, či v nej máš RCD alebo nie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10148
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa 5ko » 12 Okt 2015, 00:09

Ano Helios, presne to ma na tom štvalo.
Musel som UV lampu nechať bežať natrvalo.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

risko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 18 Okt 2015, 09:08

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa risko » 18 Okt 2015, 09:14

helios napísal:5ko,
áno, tie zásuvkové chrániče sú fajn, až na jednu maličkosť:
Po prerušení napájania takejto medzizásuvky sa chránič automaticky vypne a po obnove napájania sa sám nezapne, čo vidím ako dosť vážnu vadu týchto chráničov. Ak niekto poznáte typ, ktorý sa nevypína po výpadku napájania, kľudne ho prezraďte, rád si taký kúpim. :wink:
dobre rano,
jeden model o ktorom viem je FK technics (predava Mountfield). je to sice adapter ale snad pomoze:)
Prílohy
fktechnics_gfci.jpg
fktechnics_gfci.jpg (7.82 KiB) 25124 zobrazení
0

Používateľov profilový obrázok
JMD
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 09:47
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa JMD » 02 Mar 2022, 16:50

prosím Vás aké sú dôvody, prečo je technicky nesprávne použiť RCD pre zvýšenie bezpečnosti v bytovej jednotke s dvojžilovou hliníkovou inštaláciou so sústavou TN-C, v podstate uzavretou, neobsahujúce kovové potrubia (TV a dáta cez optiku, vodovod PPR, odpad PVC, vaňa umývadlo laminát, bez plynu a s pasívnym odvetraním na strechu)?

Prenosné spotrebiče zapojené do zásuviek v sústave TN-C sú v II. triede ochrany krytia.
V mojom prípade sú stacionárne spotrebiče pripojené na nový samostatný okruh v TN-S a všetky sú v I. triede ochrany krytia. Indukčná varná doska, el. rúra na pečenie, chladnička a práčka.

Ďakujem pekne
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 02 Mar 2022, 17:28

Vodiče PE a PEN sa nesmú rozpínať ani odpájať.
Preto.
Môže nastať situácia, že vypne RCD, ale fázový kontakt ostane zlepený a potom sa všetko stáva nebezpečné.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
JMD
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 09:47
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa JMD » 02 Mar 2022, 18:33

Áno rozumiem tomuto argumentu. Je to však už poruchový stav, nakoľko chránič by mal vybaviť kontakty dôkladným rozpojením. To je myslené aj pri pracovnom napr. 40A prúde v obvode a zároveň malom viac ako 30mA blúdivom prúde. Tiež RCD musí bezpečne rozpojiť kontakty. Nechcem polemizovať čo je väčšie riziko, oblúk, zalepený kontakt, nezopnutý jeden PEN kontakt a L zopnutý?

Ďakujem však za názor a radu.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa OHAJ » 02 Mar 2022, 20:23

risko napísal:
18 Okt 2015, 09:14
jeden model o ktorom viem je FK technics (predava Mountfield). je to sice adapter ale snad pomoze:)
potvrdzujem, funguje i pri výpadkoch siete, netreba davat REŠTART,
len je nacpaný SMD elektronikou, takže neodporúčam ho používať vo vonkajších zásuvkách, vlhkosť mu nerobí dobre, jeden mi po čase odišiel (pravdepodobne studenák, po pobúchaní cvakne relé), druhý funguje vyše 10 rokov v pivnici.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 02 Mar 2022, 20:49

JMD napísal:
02 Mar 2022, 18:33
Áno rozumiem tomuto argumentu. Je to však už poruchový stav, nakoľko chránič by mal vybaviť kontakty dôkladným rozpojením.
tu ide predovšetkým o poruchové stavy, aby si nebol ohrozený v prípade poruchy, lebo v bežnej prevádzke by si nepotreboval žiadnu ochranu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
JMD
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 09:47
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC

Príspevok od používateľa JMD » 02 Mar 2022, 21:44

V tomto prípade zlyháva ochrana, tak preto nad tým dumám že čo prinesie väčší bezpečnostný benefit.
0