Príspevok od používateľa michal5u » 16 Dec 2020, 20:50

Čau, trochu to obnovím-nemáte někdo po těch letech zkušenosti s českou Bonegou?
Už se ptal "ondistef" a zůstalo to bez odpovědi. Jen se mi tak zalíbily jejich jednomodulový 1P+N jističe a jističochrániče. V práci používám hlavně OEZ/Eaton, ale pro tohle bych asi taky našel užití.

A jen tak k tomu ETI (překvapilo mě, že to někdo chválil) - jednou jsem na to narazil a asi už to víckrát ani nechci :D byly to teda jen jističochrániče a rozvaděč na omítku, ale co si vybavuju tak to na DINce nechtělo držet, nějak se to všechno kroutilo, myslel jsem, že to jsou nějaký poláci, ne-li čína..nakoupil si zákazník, tak jsem po tom víc nepátral..

Díky za odpověď
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 816
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa ondistef » 17 Dec 2020, 07:45

S Bonegou skúsenosti nemám, aj keď majú zatiaľ najlepšiu cenu na "motorický" pohon s funkciou automatického nahadzovania a diaľkového ovládania ističov.

Čo sa ETI (Slovinci aj keď niečo robia aj v Poľsku) týka, ja s nimi nemám žiaden problém (mám skúsenosti len s 10kA radou ističov a chráničov), zas až tak hrozne na DIN lište nedržia a mal som aj prístroje na DIN lištu iných značiek, čo tam skôr nedržali ako držali.
0

vilo09
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 27 Dec 2020, 15:38

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa vilo09 » 27 Dec 2020, 15:59

WP_20180606_17_15_30_Pro.jpg
Chlapi čo je toto?
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa OHAJ » 27 Dec 2020, 16:07

vilo09 napísal: Chlapi čo je toto?
Stykač 4-pólový NO, 24A:
Obrázok
0

vilo09
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 27 Dec 2020, 15:38

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa vilo09 » 27 Dec 2020, 16:48

Neviem o tom že by sa u mňa v dome niečo spínalo stykačom, ale niekedy tam bol elektrický bojler, možno ten bol na to napojený.
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa marcossoft » 28 Dec 2020, 16:37

Dobrý deň

Ako zistím skratovú odolnosť pri rozvádzači , aby som vedel aké ističe použiť, či 6kA alebo 10kA ?
Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa Merak » 28 Dec 2020, 17:04

pri rozvádzači to určíš jednoducho, podľa toho, aké sú použité ističe
pokiaľ sú 6kA, tak rozvádzač má skratovú odolnosť 6kA
pokiaľ sú 10kA, tak rozvádzač má skratovú odolnosť 10kA
pokiaľ sú 15kA, tak rozvádzač má skratovú odolnosť 15kA
atď
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa Jirka84 » 28 Dec 2020, 17:29

Předpokládám, že jsi osoba znalá...
Nejprve záleží na tom, co požaduje distribuce. Na Moravě ČEZ jen 10kA pro hlavní jistič před elektroměrem Na vyšší kA zatím nedošlo).
Pak je mezi firmami elektro takový dosud nepsaný standard, že 6kA jističe (krom hlavního) jsou pro domácnosti bez IT zařízení (i když už vyhřáté pojistkové patrony i staré jističe mají 1,5, v lepším 3kA - ITV, nebo bílé),
10kA jsou pro průmyslové rozvody a v domácnostech s IT zařízením. Pokud se zákazník začne ptát na "a kolik to bude stát", tak dostává místo odpovědi dotaz:
" na jak dlouho chcete paninko tu elektroinstalaci, když vidíme bavoráka/loňský model v garáži a vaši televizi za 80.000Kč ?"
Tak si vyber, ale nedívej se proto nejprve na ceny a raděj si vyber napřed firmu s kvalitními výrobky. Navíc ty staré jističe už často zastávají jen funkci solidnějšího vypínače vzhledem k jejich vypínací reakci (ať na nadproud či zkratový proud). Taky dost záleží, kde je rozvaděč - samota u lesa s jediným vysokým stromem nablízku, sklep ve skupině paneláků s dobře uzemněnou soustavou atd. ... .
PS1 Elektroinstalace se provádí aspoň na 20-30 let, ne na rok.
PS každý rozvaděč má od svého výrobce ze zákona certifikát se všemi potřebnými údaji...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa Merak » 28 Dec 2020, 18:56

všetko závisí od tohto:
- aké výkonné VN/NN trafo máš v sieti
- ako ďaleko sa nachádzaš od VN/NN trafa a aké vedenie je použité
- či máš a aké máš poistky pred rozvádzačom a aký nominálny prúd je v obvode

ja som sa stretol u zákazníka so skratovým prúdom 43kA bežne a niekde občas aj 78kA, ale to sú trafá s výstupným prúdom okolo 5000A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa marcossoft » 28 Dec 2020, 19:47

Takže je jedno aké ističe použijem napr v dome ? Lebo na disktribučke to nezáleží. Ju zaujíma istič pred elektromerom a pokiaľ viem, vo vyjadrení o pripojení si nevyžadujú skratovú odolnosť. Len potvrdzujú, že súhlasia s ističom rped elektromerom napr s B25/3. Alebo sa mýlim ?

Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa Merak » 28 Dec 2020, 20:52

ako som písal už vyššie, od čoho závisí skratový prúd

a pokiaľ ide o hlavný elektromerový istič, tak podľa normy na prípojky by si mal mať pred ním o radu vyššie poistky, ktoré ti znižujú skratový prúd Ik
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Ističe značka

Príspevok od používateľa Jirka84 » 30 Nov 2021, 18:28

Můžete chtít sebelepší a tím i sebe dražší značku jističe i čehokoliv jiného,
když neumí dotyčný "MONTÉR" správně dotáhnout a po sobě zkontrolovat aspoň jeden jediný šroubek v 16A/B jističi, pak se výsledek záhy dostaví, zvlášť, pokud jde nejen v domácnosti o frekventovaný okruh zásuvek. Pokud se tak stane v době záruky, "vizytka" a doporučení takového "MONTÉRA" je 100% . Viz můj nedělní zásah v bytu s dětmi, po třech letech rekonstrukce bytu, a že jsem musel vyběhnout od svého koníčka, to raději nekomentuju. Podstatné pro mně i majitelku je, že nemusela volat hasiče - v tomto počasí a roční době:
P1010035.JPG
PS marcossoft ,zkratová odolnost hlavního jističe je u nás (ČEZ DISTRIBUCE) nařízena aspoň 10kA, tak proto dávám už i v RP stejnou , jako osoba znalá, zdůvodníš proč.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok