Návrh a inštalácia prúdového chrániča

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 29 Okt 2023, 14:54

No ak pouzijes istic 16A, tak ho pri prerusenom PEN vyhodi az po 16A.
Ak by tam bol chranic, tak ho vyhodi pri 30mA unikajucich do zeme..
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2023, 15:23

pozor
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 29 Okt 2023, 15:37

Akoze za RCD nedojde k uniku? Vsak prud ide cez chranic a nevracia sa do neho, tak by mal vypnut.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2023, 15:38

ak sa bavíme stále o situácii prerušeného PEN vodiča pred RCD, tak OHAJ ti to nakreslil dosť dobre a názorne
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 29 Okt 2023, 15:49

Ano, vsak aj tam sa prud vracia cez zem a nie cez chranic. Cize prud vchadzajuci do chranica nesuhlasi s prudom vracajucim sa cez neho, pretoze PEN je prerusene a vracia sa cez zem..
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2023, 15:57

tak sa pozri pozorne, len ak nie je prerušená izolácia inštalácie za RCD, tak nemá kadiaľ unikať ten prúd a cez spotrebič sa vracia nazad cez RCD
veď to tam máš jasne nakreslené
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2023, 16:03

sleduj červenú čiaru
Prílohy
chránič a přerušený PEN.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 29 Okt 2023, 16:13

Hej hej, uz chapem. Ale toto sa stane aj keby tam bol aj len istic, cize nijako chranic neznizuje ochranu, tak preco sa nesmie pouzit?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2023, 17:23

netuším kto sa prečo napísal, že sa nesmie použiť

ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa OHAJ » 29 Okt 2023, 20:14

lenže v tom bode rozdelenia PEN na PE a N sa mení TNC na TNS, a v starej hliníkovej 4mm2 inštalácii to bude réalny problém a pre bezpečnosť to nové PE prizemniť ale kde ?! EKV svorku :mrgreen: asi málokto bude mať v takom starom dome
Prílohy
FI v TNC.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 29 Okt 2023, 20:21

Tak by stacilo to prizemnit? Musi to byt priamo na HUS, alebo by stacilo pripojit to na uzemneny kablovy rost?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa Merak » 30 Okt 2023, 00:25

definuj - uzemnený káblový rošt
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 30 Okt 2023, 06:24

Neviem ako sa to vola, nahodny zemnic?
Je to ocelova lavka pre privod.. 3x240 mm2+120
2ks.

Ale to este musim skontrolovat. Kdesi mozno bude aj uzemnenie (pivnica).
Lebo este je tam jeden RV zreli na vymenu, tam je privod tak 4-6mm2. Co tiez nieje na zmenu na TNS.
Najlepsie by bolo natiahnut novy privod, ale mam dodrbanu nohu a lozit po kanaloch to sa mi fakt nechce.
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Príspevok od používateľa pajky » 30 Okt 2023, 19:17

Este som necumel do mudrej knizky, ale asi by malo stacit prizemnit to o kablovy rost, ten je uzemneny pasovinou az k privodu z trafa.
Hodim tam nejaku HUS a prizemnim aj potrubia, ked sa s tym uz drbem.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok