Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
No ak pouzijes istic 16A, tak ho pri prerusenom PEN vyhodi az po 16A.
Ak by tam bol chranic, tak ho vyhodi pri 30mA unikajucich do zeme..
Ak by tam bol chranic, tak ho vyhodi pri 30mA unikajucich do zeme..
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
pozor
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Akoze za RCD nedojde k uniku? Vsak prud ide cez chranic a nevracia sa do neho, tak by mal vypnut.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
ak sa bavíme stále o situácii prerušeného PEN vodiča pred RCD, tak OHAJ ti to nakreslil dosť dobre a názorne
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Ano, vsak aj tam sa prud vracia cez zem a nie cez chranic. Cize prud vchadzajuci do chranica nesuhlasi s prudom vracajucim sa cez neho, pretoze PEN je prerusene a vracia sa cez zem..
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
tak sa pozri pozorne, len ak nie je prerušená izolácia inštalácie za RCD, tak nemá kadiaľ unikať ten prúd a cez spotrebič sa vracia nazad cez RCD
veď to tam máš jasne nakreslené
veď to tam máš jasne nakreslené
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
sleduj červenú čiaru
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Hej hej, uz chapem. Ale toto sa stane aj keby tam bol aj len istic, cize nijako chranic neznizuje ochranu, tak preco sa nesmie pouzit?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
netuším kto sa prečo napísal, že sa nesmie použiť
ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
lenže v tom bode rozdelenia PEN na PE a N sa mení TNC na TNS, a v starej hliníkovej 4mm2 inštalácii to bude réalny problém a pre bezpečnosť to nové PE prizemniť ale kde ?! EKV svorku asi málokto bude mať v takom starom dome
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Tak by stacilo to prizemnit? Musi to byt priamo na HUS, alebo by stacilo pripojit to na uzemneny kablovy rost?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
definuj - uzemnený káblový rošt
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Neviem ako sa to vola, nahodny zemnic?
Je to ocelova lavka pre privod.. 3x240 mm2+120
2ks.
Ale to este musim skontrolovat. Kdesi mozno bude aj uzemnenie (pivnica).
Lebo este je tam jeden RV zreli na vymenu, tam je privod tak 4-6mm2. Co tiez nieje na zmenu na TNS.
Najlepsie by bolo natiahnut novy privod, ale mam dodrbanu nohu a lozit po kanaloch to sa mi fakt nechce.
Je to ocelova lavka pre privod.. 3x240 mm2+120
2ks.
Ale to este musim skontrolovat. Kdesi mozno bude aj uzemnenie (pivnica).
Lebo este je tam jeden RV zreli na vymenu, tam je privod tak 4-6mm2. Co tiez nieje na zmenu na TNS.
Najlepsie by bolo natiahnut novy privod, ale mam dodrbanu nohu a lozit po kanaloch to sa mi fakt nechce.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Este som necumel do mudrej knizky, ale asi by malo stacit prizemnit to o kablovy rost, ten je uzemneny pasovinou az k privodu z trafa.
Hodim tam nejaku HUS a prizemnim aj potrubia, ked sa s tym uz drbem.
Hodim tam nejaku HUS a prizemnim aj potrubia, ked sa s tym uz drbem.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 24 Odpovedí
- 3441 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 33 Odpovedí
- 1654 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa budvar10
-
- 5 Odpovedí
- 1095 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan
-
- 11 Odpovedí
- 4701 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 8 Odpovedí
- 774 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa DanielK