Strana 8 z 8

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 14:54
od používateľa pajky
No ak pouzijes istic 16A, tak ho pri prerusenom PEN vyhodi az po 16A.
Ak by tam bol chranic, tak ho vyhodi pri 30mA unikajucich do zeme..

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 15:23
od používateľa Merak
pozor
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 15:37
od používateľa pajky
Akoze za RCD nedojde k uniku? Vsak prud ide cez chranic a nevracia sa do neho, tak by mal vypnut.

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 15:38
od používateľa Merak
ak sa bavíme stále o situácii prerušeného PEN vodiča pred RCD, tak OHAJ ti to nakreslil dosť dobre a názorne

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 15:49
od používateľa pajky
Ano, vsak aj tam sa prud vracia cez zem a nie cez chranic. Cize prud vchadzajuci do chranica nesuhlasi s prudom vracajucim sa cez neho, pretoze PEN je prerusene a vracia sa cez zem..

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 15:57
od používateľa Merak
tak sa pozri pozorne, len ak nie je prerušená izolácia inštalácie za RCD, tak nemá kadiaľ unikať ten prúd a cez spotrebič sa vracia nazad cez RCD
veď to tam máš jasne nakreslené

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 16:03
od používateľa Merak
sleduj červenú čiaru

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 16:13
od používateľa pajky
Hej hej, uz chapem. Ale toto sa stane aj keby tam bol aj len istic, cize nijako chranic neznizuje ochranu, tak preco sa nesmie pouzit?

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 17:23
od používateľa Merak
netuším kto sa prečo napísal, že sa nesmie použiť

ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 20:14
od používateľa OHAJ
lenže v tom bode rozdelenia PEN na PE a N sa mení TNC na TNS, a v starej hliníkovej 4mm2 inštalácii to bude réalny problém a pre bezpečnosť to nové PE prizemniť ale kde ?! EKV svorku :mrgreen: asi málokto bude mať v takom starom dome

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 29 Okt 2023, 20:21
od používateľa pajky
Tak by stacilo to prizemnit? Musi to byt priamo na HUS, alebo by stacilo pripojit to na uzemneny kablovy rost?

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 30 Okt 2023, 00:25
od používateľa Merak
definuj - uzemnený káblový rošt

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 30 Okt 2023, 06:24
od používateľa pajky
Neviem ako sa to vola, nahodny zemnic?
Je to ocelova lavka pre privod.. 3x240 mm2+120
2ks.

Ale to este musim skontrolovat. Kdesi mozno bude aj uzemnenie (pivnica).
Lebo este je tam jeden RV zreli na vymenu, tam je privod tak 4-6mm2. Co tiez nieje na zmenu na TNS.
Najlepsie by bolo natiahnut novy privod, ale mam dodrbanu nohu a lozit po kanaloch to sa mi fakt nechce.

Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča

Napísané: 30 Okt 2023, 19:17
od používateľa pajky
Este som necumel do mudrej knizky, ale asi by malo stacit prizemnit to o kablovy rost, ten je uzemneny pasovinou az k privodu z trafa.
Hodim tam nejaku HUS a prizemnim aj potrubia, ked sa s tym uz drbem.