A aký problém je vyviesť ďalší pomocný FeZn 10 vývod zo základového uzemňovača (DPP)?
Je to elegantnejšie riešenie ako ťahať x metrov CYA16 z HUP a v technickej miestnosti sa hodí na pospojovanie potrubí.
Pospojovanie všetkého druhu
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Pospojovanie všetkého druhu
Nikde nepíšem, že by to bolo problém, skôr ma zaujíma ako je to po legislatívnej stránke s dvoma HUS v jednom dome.
0
Re: Pospojovanie všetkého druhu
V norme STN 33 2000-5-54 máš v prílohe B pekne rozkreslené možné zapojenie.
Buď máš jednu hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP (MET) a k nej medenými vodičmi pripojíš podružné prípojnice alebo vyvedieš priamo z uzemňovacej sústavy niekoľko samostatných vývodov, jedno z toho bude hlavná a zvyšné budú podružné (v rozľahlých objektoch môžeš mať aj desiatky vývodov z uzemňovača). Prvý spôsob sa dá použiť aj pri rekonštrukcii.
V tvojom prípade ak nemáš ešte ani ten základový uzemňovač, tak mi príde elegantnejšia druhá možnosť.
Po legislatívnej stránke je to všetko OK a po funkčnej taktiež (všetko je to jeden potenciál a jedna uzemňovacia sústava).
V norme STN 33 2000-5-54 máš v prílohe C.3 uvedené v bode C.3.3
Buď máš jednu hlavnú uzemňovaciu prípojnicu HUP (MET) a k nej medenými vodičmi pripojíš podružné prípojnice alebo vyvedieš priamo z uzemňovacej sústavy niekoľko samostatných vývodov, jedno z toho bude hlavná a zvyšné budú podružné (v rozľahlých objektoch môžeš mať aj desiatky vývodov z uzemňovača). Prvý spôsob sa dá použiť aj pri rekonštrukcii.
V tvojom prípade ak nemáš ešte ani ten základový uzemňovač, tak mi príde elegantnejšia druhá možnosť.
Po legislatívnej stránke je to všetko OK a po funkčnej taktiež (všetko je to jeden potenciál a jedna uzemňovacia sústava).
V norme STN 33 2000-5-54 máš v prílohe C.3 uvedené v bode C.3.3
STN 33 2000-5-54 napísal: Rozvod základového uzemňovača uloženého v betóne by mal mať aspoň jednu svorku slúžiacu na pripojenie základového uzemňovača k elektrickej sústave budovy, ktorá vystupuje z betónu vnútri budovy v blízkosti vhodného bodu jej pripojenia (napríklad v blízkosti hlavnej uzemňovacej svorky), alebo ktorá končí na špeciálnej pripájacej príchytke zapustenej do povrchu betónu v blízkosti steny.
Na ochranu pred bleskom a pre budovy so špeciálnymi požiadavkami vzhľadom na informačné technológie,
môže byť potrebná viac ako jedna svorka základového uzemňovača, napríklad pre zvody systému
ochrany pred bleskom.
0