V tomto prípade nejde o vyrovnanie potenciálu kvôli dotyku, ale najmä kvôli situácii pri údere blesku. Napríklad ak spravím doplnkové pospojovanie v kúpeľni a dajme tomu že do bleskozvodu šlahne blesk, na batérii bude dajme tomu potenciál blesku a na zemi bude "vzdialena zem" - rozdiel potenciálov. Ak by som uzemnil karisiet v podlahe, znížim tak možný rozdiel potenciálov.alois napísal:Ale téma pospojovanie by sa mala aplikovať na kovové časti, ktorých sa je možnosť priamo dotknúť. Ako sa chceš dotknúť kari rohože pod betónom v deke, či podlache nadzemního podlažia?
Jerry19:
Rozumiem ako to vnímaš, ale hlavné/doplnkové pospojovanie by som nebral ako "musím, lebo norma", ale skôr naozaj ako ochranu pred dotykom neživých častí pri poruche. Na druhu stranu aj keď to norma odporúča má to svoje muchy (dovlečenie blesku na neživé časti, zhoršenie vyrovnania resp. vytvorenie rozdielneho potenciálu pri odhnitej/odpadnutej svorke ZS4). Ja to radšej spravím a raz za čas zmeriam spojitosť neživých častí (samozrejme ak si si to robil doma) a keby som zistil, že niekde odpadol ochranný vodič a teda potencial sa už "nevyrovnáva" tak by som to asi odpojil od HUSky(ak by sa to nedalo opraviť). A v prípade búrky radšej nechodiť do kúpelni. Toť môj pohľad na vec.