Východiskové revízie sa robia u vn i nn rozvodov.OM5NU napísal:Samanko, ja som ale písal o nových častiach distribučnej sústavy, nie jestvujúcich. V STN 331500 čl. 3.2 sa nič nepíše o východiskových revíziách, tam sa preberajú pravidelné.
Druhá vec je, že vyhláška je legislatívne nadradená norme a nižší právny dokument nemôže popierať vyšší. Teda ak je niečo v norme dovolené a vo vyhláške, alebo v zákone nie, tak platí vyhláška alebo zákon.
Toto sa týka aj napr. čl. 3.3 o možnosti predĺženia lehoty pravidelných revízií až na dvojnásobok v organizáciách s vlastným poriadkom preventívnej údržby. Kedysi to tak bolo, dnes to už ale neplatí.
Uvedené platilo do momentu vydania/doplnenia prílohy č. 8 do vyhl. 508/2009 Z.z. kde bola prebratá tabuľka s lehotami revízií z STN 331500. To znamená, že tie lehoty vyhláška zozáväznila a články normy, ktoré sú s tým v rozpore sa stali neplatnými.
A taktiez sa vykonáva aj pravidelná kontrola a prehliadka u všetkých vedení.
-- Spojený príspevok 28 Jan 2018, 10:42 --
A mimochodom rezat stromy v okoli vedenia nie je starosť distribúcie ale starosť majiteľov pozemkov. Sice je pravdou že tí sa zväčša na to vykašlú. No a potom pri väčšej burke či vetre su tisice ludi bez elektriky... nuz co Kto chce kam pomôžme mu tam.Samanko napísal:Lukino55555 áno, ešte stále to platí.
-- Spojený príspevok 27 Jan 2018, 16:11 --
Na druhú stranu, robí sa tam tak veľké ho.... a nie udrzba a tobôž nie kontroly..ak nerátam, že vypilia strom ktorý im ide zhodiť vedenia, tak nič moc..hlavne v tých posledných častiach nn distribúcie...