zapojenie 3f motora na 230V

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
boraicho
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 12407
Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 35
Kontaktovať používateľa:

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa boraicho » 26 Nov 2017, 12:24

Na stitku je napisane, 230v 50Hz 0,35kW/0,5kW
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa ondistef » 26 Nov 2017, 12:48

Tak na 0,5kW motor by to malo byť okolo 34uF.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11655
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Dolfi » 26 Nov 2017, 13:22

boraicho napísal:Na stitku je napisane, 230v 50Hz 0,35kW/0,5kW
Čo to je dvojrýchlostný motor, či čo ?

Potom poreferuj o výsledku.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
boraicho
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 12407
Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 35
Kontaktovať používateľa:

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa boraicho » 26 Nov 2017, 14:21

Asi nieje dvojrychlostny
Prílohy
IMG_20171126_141836-1092x1944.jpg
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11655
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Dolfi » 26 Nov 2017, 14:45

Vďaka za fotku, ale aj tak nechápem tie dva výkony.

Možno sa mýlim. No napadlo ma, či sa ten kondenzátor po rozbehu (500 W) neodpája a motor neide len na hlavné vinutie (350 W).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10148
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa 5ko » 27 Nov 2017, 22:33

Bolo by dobre vidieť aj svorkovnicu,lebo ani mne nejde do krámu, jedny otáčky dva výkony.Čo to má softštart,alebo čo ?
Čo je to za miešačku , s takým IGLA motorčekom , na jedno vedro malty? Takú mám urobenú z 50l várnice a motor z tartramatky. :wink:
Alebo si myslel to ručné stavbárske miešadlo na kleber?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1379
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Amaterr » 28 Nov 2017, 07:53

v jednej polskej miesacke je tento motor , v scheme u motora , su nakreslene dve vinutia , ale len na jednom je kondenzator , a dvojpolovy vypinac , ziadne prepinanie otacok , otazne ktore vinutie je na ktory smer a ako vyhadzuje maltu :), a na vinuti s kondenzatorom je nakreslena sipka , . ? mechanicke spojenie ?
www.altradspomasz.pl
0

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa romiadam » 28 Nov 2017, 09:47

Tam budu dve vinutia.
Zaujimavy motor pre miesacku bez krytu.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa juri23 » 06 Feb 2023, 09:45

Ahojte!
Riesim rovnaku aplikaciu pricom mam motor 0,75kW, Y/D 380/220, 2,2/3,8A. Zapojenie na 1fazu pomocou rozbehoveho kondenzator. Nasiel som niekolko vypoctov na hodnutu kondenzatora, ale vzdy vyde ina hodnota
toto som nasiel na ceskom fore, ale mame nejaky overeny vzorec na vypocet? resp. je tato hodnota ok?
1. C = 64 * √P ----- C=64*0,75=55uF

otazka mimo temu:
- vzorce na vypocet rozbehoveho kondenzatora pre 3F a 1F sa pouziva rovnaky?
- je rozdiel/konstrukcne/ v kondenzatoroch pre 1F motor a pre 3F motor?
0
Naposledy upravil/-a juri23 v 06 Feb 2023, 11:34, upravené celkom 2 krát.

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Ilija » 06 Feb 2023, 11:31

Dá sa to aj tak , že treba merať prúd , a dáš tam kond taký, žeby si dostal prúd podobný ako cez F a N.....
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11655
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Dolfi » 06 Feb 2023, 12:42

juri23 napísal:
06 Feb 2023, 09:45
- je rozdiel/konstrukcne/ v kondenzatoroch pre 1F motor a pre 3F motor?
Zaujímavá otázka ! Ešte som ju takto položenú nikdy nevidel ! :wink:

No pokým použiješ behový kondenzátor, (konkrétne na to určený), a hlavne aspoň na 250 V striedavých, (radšej 400 V, dochádza tam k sériovej rezonancii a na kondenzátore môže byť vyššie napätie, ako je sieťové), tak je úplne jedno, či je to jednofázový, alebo trojfázový motor.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa juri23 » 06 Feb 2023, 13:09

takze je rozdiel rozbehovy/ktory sa po starte odpoji/ a behovy/ktory je pripojeny trvalo/ kondik? niekde som cital ze behovy kondenzator nesmie byt elektrolyticky
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Ilija » 06 Feb 2023, 13:44

Uf...to sa tak asi nedá ...daj to niekomu kto to už riešil.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11655
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Dolfi » 06 Feb 2023, 16:29

juri23 napísal:
06 Feb 2023, 13:09
takze je rozdiel rozbehovy/ktory sa po starte odpoji/ a behovy/ktory je pripojeny trvalo/ kondik? niekde som cital ze behovy kondenzator nesmie byt elektrolyticky
Ak sú to dobré svitkové (fóliové) kondenzátory, tak v nich nie je rozdiel. Akurát rozbehový býva omnoho väčší a tým aj výrazne drahší.

Občas sa ako rozbehový kondenzátor môže použiť bipolárny elektrolyt, (prípadne dva antisériovo zapojené elektrolyty, prípadne ešte premostené diódami), že vraj je to v pohode, že veď elektrolyt po rozbehu má čas vychladnúť. No já neviem ...

Tu sa trochu o tom bavia: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 297.0.html . A tiež tam odporúčajú nastaviť prúd do rozbehového vinutia maximálne na hodnotu, ako je prúd motora na štítku.

Trochu si ešte zakonšpirujem. Ktorý štítkový prúd ? Motor je do D, prúd v D sa delí do dvoch vinutí. Ale pri trojfázovom motore zapojenom na jednu fázu, sa podľa mňa ten "behový prúd" uzatvára len cez jedno vinutie na nulák ... :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa juri23 » 06 Feb 2023, 16:35

hodnota kondenzatora mi podla vypoctu vysla 55uF, objednal som tento, bude to ok?

https://www.tme.eu/sk/details/cbb60e-60 ... -passives/
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11655
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Dolfi » 06 Feb 2023, 17:54

Bude to O.K. ! (Ak máš čím, zmeraj potom prúd tečúci kondenzátorom/ behovým vinutím.)
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa romiadam » 06 Feb 2023, 19:51

mam motor 0,75kW
Si si vedomy toho ze vykon toho 0.75kW motora ti na 1f s kondenzatorom spadne niekam na cca 300-400W (odhad)?
Mozno aj menej, neviem, treba skusit, a potom uvidis.

EDIT:
The net output or efficiency of the motor is reduced 2/3rd of its rated capacity.
takze cca 0.25kW, .... este menej ako som odhadoval.

Tu to to mas detailne.
https://www.electricaltechnology.org/20 ... upply.html
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Atlan » 06 Feb 2023, 19:53

To ze munspadne vykon jenjedna vec, druha ze sa to bude pri zatazi neskutocne hriat. V case ked menic stoji 65E by som ani neriesil nejaky kondenzator....
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11655
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa Dolfi » 07 Feb 2023, 09:08

A prečo by to malo pri záťaži neskutočne hriať ? (Samozrejme správne navrhnuté a s primeranou záťažou.) Čo okolo nás nebehá spústa zariadení s jednofázovým asynchrónnym motorom s (roz)behovým kondenzátorom ?

Samozrejme, frekvenčný menič z jednej fázy na tri, motor do D, je neporovnateľne lepšie riešenie, hlavne ak motor ide výkonovo pomerne na doraz.

Len pre zaujímavosť: Napríklad tento e-shop: https://www.elektro-motory.cz/kondenzat ... ove-c2626/ , to má pekne rozdelené. Rozbehové kondenzátory sú evidentne bipolárne elektrolyty, (pri cca dvojnásobnej kapacite majú rovnaký rozmer a cenu), a ešte aj staré soc. značenie TC majú zachované. :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: zapojenie 3f motora na 230V

Príspevok od používateľa romiadam » 07 Feb 2023, 11:22

Dolfi,
Atlan komentoval zapojenie 3f motora na 1fazu pomocou kondenzatora. Ze to sa mu bude hriat (ja neviem, nemozem potvrdit/vyvratit).

Jednofazovy motor na 1 fazu je ine kafe. To je v poriadku. Ale o tom tu nie je rec. Tu sa bavime o 3f motore na 1 fazu.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Napísať odpoveď