Strana 1 z 2

AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 23 Dec 2019, 16:02
od používateľa Jirka84
Je tady někdo, kdo krom SPD a RCD v praxi na konci řetězce tento přístroj instaluje?
bližší info zde:
https://www.elima.cz/obloukove-ochrany-afdd/ např.:
https://www.elima.cz/obchod/vyhledavani ... words=AFDD

Typy poruch a ochranné přístroje vhodné pro ochranu proti požáru: MCB – jistič, RCD – proudový chránič, AFDD – oblouková ochrana

Díky za relevantní odpovědi - stále máme "co učit se, učit se..." :D

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 23 Dec 2019, 19:52
od používateľa Patriky
Je to celkom zlozite, drahe a u nas na SK neni na to norma, ktora by to prikazovala. Mozno v drevodome, v materskej skolke, ale v RD ako takom asi nie.
Pokial viem neni na to este ani merak pre revizakov.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 23 Dec 2019, 21:07
od používateľa milansprlak
V praxi som sa s afdd zatial nestretol. Myslim ze zatial to norma nevyzaduje tak sa to nepouziva resp. vyuziva len v malej miere. O par rokov je mozne ze afdd bude povinne. Afdd zvysuje bezpecnost elektroinstalacie. Asak podla mna je dost draha, ked si predstavim ze by som montoval do RD tak by to vyrazne predrazilo dannu elektroinstalaciu.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 23 Dec 2019, 23:22
od používateľa Merak
U nás to norma zatiaľ len odporúča.
Cca 170,-€ / kus pri cca 12 vývodoch (čo je minimálny bežný počet vývodov) je suma 2040,-€ len za AFDD.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 24 Dec 2019, 20:24
od používateľa ondistef
Ja mam skúsenosť, už som to tu aj dávnejšie písal.
Tete v drevenici som nainštaloval do rozvádzača oblúkovú ochranu AFDD od OEZ.
Celý rozvádzač je v podstate chránený cez jednu AFDD ochranu a za ňou sú nainštalované tri sekcie s prúdovými chráničmi 30mA/ typ A (jednofázový rozvádzač) a zatiaľ boli za 1 rok (október 2018) len dva spadnutia AFDD (ani raz nespadol chránič).
1.) signalizovalo vypnutie od prepätia (v rozvádzači je inštalovaný aj kombinovaný zvodič prepätia)
2.) zareagovala oblúková ochrana pri vysávaní (teta trhla káblom vysávača počas vysávania), signalizovalo poruchu s el. oblúkom.

V drevenici ma novú pračku, chladničku, mraziaci box, LCD TV, počítač + tlačiareň, rádio + vežu, mini rúru s dvojplatničkou, rýchlovarnú kanvicu, žehličku, 10l el. bojler a el. prietokový ohrievač, vysávač a občas použije čerpadlo na žumpu, osvetlenie je komplet LED žiarovkami.

Použiť AFDD samostatne na každý jeden vývod je blbosť (aj keď podľa príručky by sa to takto malo robiť), to by museli tie moduly stáť ako istič, max. lacný prúd. chránič (a to by už tiež nabralo na cene a rozmeroch). Samozrejme sa bavíme o domácnosti a nie o fabrike.
Je to dosť drahé (viď. poznámka od Meraka), nevraviac o rozmerovom nafúknutí samotného rozvádzača, navyše sa ani nevyrába 3f verzia, takže sa dajú použiť len na jednofázové obvody.
Uplatnenie momentálne vidím jedine v prípade, elektroinštalácie v drevostavbách (hlavne zruby a drevenice) a objektoch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 24 Dec 2019, 23:55
od používateľa pajky
Mate dobry prehlad v normach? Stalo sa mi ze musim natiahnut jeden barak a nerobievam to, tak som volal revizakovy a vraj je od zaciatku tohto roka povinna oblukovka na miestnosti kde sa spi... Tak tam jdena isla, ale za lepsi peniaz..
Ale zaujima ma aka je teda norma.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 25 Dec 2019, 09:07
od používateľa Patriky
Nech ten revizak da cislo normy. Norma jedna myslim 4-43 len o tom pise a ze doporucuje nie ze musi. A ak sa nemylim tak tusim prud musi byt min 2,5A aby to malo zmizel, otazka je ci tam tolko je v tej izbe

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Dec 2019, 21:50
od používateľa Merak
Zatiaľ jediné, k čomu som sa dopátral ohľadom AFDD je norma STN 33 2000-5-53:2017 článok 532.6

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 09 Jan 2021, 06:39
od používateľa zero1711
Zdravím chcel by som trošku oživiť toto vlákno.
Podľa aplikačnej príručky OEZ k AFDD je možné pripojiť buď istič 1+N alebo 1+N prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Mňa by zaujímalo či by sa ku kombinácii AFDD + Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou dali funkčne pripojiť povedzme ďalšie dva ističe (za predpokladu dodržania selektivity), pretože v aplikačnej príručke odporúčajú AFDD pripájať k jednému obvodu. Máte stým niekto skúsenosti?

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 22 Jan 2021, 11:47
od používateľa ondistef
Ak si pozrieš pár riadkov vyššie som dával príklad reálneho zapojenia, funguje to od októbra 2018 a dokopy vypadol asi 3x. Takže sa dá použiť aj jeden pre celý rozvádzač ak je jednofázový.
Resp. ak by si použil kombinovaný prúdový chránič s blokom AFDD, tak môžeš na neho navešať aj niekoľko okruhov. Osobne by som to ale riešil skôr AFDD spúšť a 1+N istič a za neho prúdový chránič a jednotlivé ističe pre samostatné okruhy.
Podľa aplikačnej príručky by si mal používať na každý vývod samostatný AFDD, čo je, ale nereálne pri väčšom počte okruhov cenovo aj rozmerovo.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 22 Jan 2021, 12:22
od používateľa Sani1
AFDD rieši na Slovensku STN 33 2000-4-42 zmena A1 z 2015 - v článku 421.7 je popis kde sú AFDD odporúčane. Pod tým je NÁRODNÁ POZNÁMKA (pod čiarou), že po uplynutí troch rokov prechodného obdobia od vydania tejto normy, budú AFDD povinné. Tesne pred nadobudnutím povinnosti používania AFDD, v októbri 2018, bola vydaná oprava STN 33 2000-4-42/A1/O1, kde sa ruší NÁRODNÁ POZNÁMKA pod čiarou. Tým pádom to považujem za nepovinné, napriek tomu si myslím, že to má význam v nejakých drevospracujúcich prevádzkach a pod.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 22 Jan 2021, 20:00
od používateľa zero1711
Áno čítal som aj tvoj príspevok, ale myslel som, že sa ozve viac ľudí a podelia sa o svoje skúsenosti s AFDD.
No ja som rozmýšľal to použiť na zásuvkový a svetelný obvod vo väzníkovom krove novostavby.
ondistef napísal:
22 Jan 2021, 11:47
Osobne by som to ale riešil skôr AFDD spúšť a 1+N istič a za neho prúdový chránič a jednotlivé ističe pre samostatné okruhy.
Máš stým aj reálnu skúsenosť alebo len názor? Lebo oba spôsoby sú v poriadku, ale ten 1+N istič je tam v podstate zbytočný a zaberá ďalšie miesto.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 22 Jan 2021, 23:43
od používateľa Patriky
Zatial som nepouzil, urcite v drevodomoch, ubytovniac a pod by som to pouzil. A pozor musi byt odber, myslim aspon 2A inak to vyznam nema. Norma zatial len odporuca.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 23 Jan 2021, 10:46
od používateľa zero1711
No podľa príručky je obmedzenie poruchového prúdu len pri "Paralelných poruchových oblúkoch L-N : Obloukové ochrany vypnou proud poruchového oblouku, který je větší než 2,5 A, a poskytují tak spolehlivou
ochranu."
"
Pri Sériových poruchových oblúkoch na vodiči L nie je podľa aplikačnej príručky žiadne obmedzenie poruchového prúdu.
Paralelne poruchové oblúky L-PE vypínajú aj RCD.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Jan 2021, 11:49
od používateľa ondistef
zero1711 napísal:
22 Jan 2021, 20:00
Áno čítal som aj tvoj príspevok, ale myslel som, že sa ozve viac ľudí a podelia sa o svoje skúsenosti s AFDD.
No ja som rozmýšľal to použiť na zásuvkový a svetelný obvod vo väzníkovom krove novostavby.
.....
Máš stým aj reálnu skúsenosť alebo len názor? Lebo oba spôsoby sú v poriadku, ale ten 1+N istič je tam v podstate zbytočný a zaberá ďalšie miesto.
Ak to má byť len jeden zásuvkový a svetelný okruh, tak áno, výhodnejšie to vyjde s tým kombi prúdovým chráničom. ARC-40-1N-3M + OLI alebo OLE ak ti stačí 6kA skratová odolnosť a typ chrániča AC.

S tým 1+N ističom je to zas výhodnejšie pri väčšom počte samostatných okruhov, kde si to môžeš rozdeliť na viacero samostatných prúdových chráničov. Takto by si nemal medzi AFDD s chráničom a ďalšími chráničmi dodržanú selektivitu a navyše je to zbytočne cenovo drahšie ako s ističom, ktorý slúži v podstate len ako výkonový spínač pre samotnú elektronickú spúšť AFDD.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Jan 2021, 15:53
od používateľa OHAJ
Obrázok
Zaujímavá diplomovka na túto tému, dorazilo ma v závere toto, citujem:
Během úvodních pokusných měření došlo u dvou ARC spouští (16 i 40 A) kporuchovému stavu, který byl signalizován na LED ukazateli. Přístroje se nepodařilo uvést do provozua byly odeslány na reklamaci.
Porucha se nacházela pravděpodobně včásti ukotvení vodičů pro spojení se spínacím prvkem.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=172804
AFDD.jpg

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Jan 2021, 16:47
od používateľa zero1711
ondistef napísal:
26 Jan 2021, 11:49
zero1711 napísal:
22 Jan 2021, 20:00
Áno čítal som aj tvoj príspevok, ale myslel som, že sa ozve viac ľudí a podelia sa o svoje skúsenosti s AFDD.
No ja som rozmýšľal to použiť na zásuvkový a svetelný obvod vo väzníkovom krove novostavby.
.....
Máš stým aj reálnu skúsenosť alebo len názor? Lebo oba spôsoby sú v poriadku, ale ten 1+N istič je tam v podstate zbytočný a zaberá ďalšie miesto.
Ak to má byť len jeden zásuvkový a svetelný okruh, tak áno, výhodnejšie to vyjde s tým kombi prúdovým chráničom. ARC-40-1N-3M + OLI alebo OLE ak ti stačí 6kA skratová odolnosť a typ chrániča AC.

S tým 1+N ističom je to zas výhodnejšie pri väčšom počte samostatných okruhov, kde si to môžeš rozdeliť na viacero samostatných prúdových chráničov. Takto by si nemal medzi AFDD s chráničom a ďalšími chráničmi dodržanú selektivitu a navyše je to zbytočne cenovo drahšie ako s ističom, ktorý slúži v podstate len ako výkonový spínač pre samotnú elektronickú spúšť AFDD.
No práve 6 kA by stačilo, teda ešte nemám projekt, ale na 99% bude stačiť. Skôr ma zarazilo, že v tomto prípade je možné použiť len typ AC čo nie som veľmi nadšený lebo ešte neviem čo bude pod strechou všetko napájané.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Jan 2021, 18:07
od používateľa Merak
ako vieš že ti stačí len 6kA istič?

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Jan 2021, 19:58
od používateľa zero1711
To len odhadujem, posledné slovo bude mať aj tak projektant. Ale keďže široko ďaleko nie je žiadny transformátor, sused má v projekte skratovú odolnosť 6kA a prípojku budem mať z toho istého stĺpu tak myslím, že to bude totožné.

Re: AFDD – oblouková ochrana

Napísané: 26 Jan 2021, 21:03
od používateľa Merak
tak potom budeš mať aj prepäťovku v rozvádzači