Re: rozdelenie PEN

Napísané: 21 Jún 2020, 20:43
od používateľa Merak
prikladám zopár obrázkov od rozvádzačov a ich rozmiestnenia

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 21 Jún 2020, 20:45
od používateľa Merak
SMITH napísal:Logicky , najprv najväčší odber na koniec najmenší . Prepájať 6mm2 vodičom . V prípade , že chceš použiť na prepájanie hrebeň , tak potom sa dava chránič na koniec . Budú ti pasovať zuby . Potom , samozrejme, idú najprv veľké odbery až po najmenšie .
niekto zvykne dávať istič s najväčším odberom na kraj, aby sa pri zohrievaní chladil

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 21 Jún 2020, 21:18
od používateľa SMITH
Samko : Čo je hlúposť ?
Merak : Len potom bude zbytočne hriať prepojovace káble ... ale aj to dáva logiku .Pravdupovediac , neviem či je to niekde v norme udávané .

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 21 Jún 2020, 22:14
od používateľa Merak
no tých 16A moc ten prepojovací hrebeň s prierezom 6mm2 nezohreje na takej malej vzdialenosti, najmä ak na 99,9% je hlavný istič 25A

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 22 Jún 2020, 06:59
od používateľa Jerry19
Mna bavi to ako vidim tie svorkovnice, modra a zelena a tie debaty o tom ako to rozdelit...

Len si treba uvedomit, ze je to jeden uzol v scheme, vsetko je tam spojene dokopy... Hovorime tomu, ze sa rozdeli PEN na PE a N a dame tomu zvlast svorkovnice/pripojnice ktore sa prepoja... Ale preco ? naco ? Aby som mal dalsie dva skrutkove spoje zbytocne ?

Preco nepouzit pokial je to mozne jednu svorkovnicu/pripojnicu... A zelene droty si dam na jednu stranu a modre na druhu a privod je spolocny PEN... To len preto, ze sa to niekomu paci, ze mam jednu zelenu a druhu modru si budem pridavat spoje zbytocne ?

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 22 Jún 2020, 13:55
od používateľa SMITH
Merak napísal:no tých 16A moc ten prepojovací hrebeň s prierezom 6mm2 nezohreje na takej malej vzdialenosti, najmä ak na 99,9% je hlavný istič 25A
Hrebeň nie , horšie to už je pri slučkovaní vodičom . Tam je riziko prechodového odporu väčšie . Hlavne keď tam nejaký dobrodruh nedá rovnaké priemery drátov ...

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 22 Jún 2020, 20:35
od používateľa Samanko
SMITH v tomto pripade cele.. Je to akysi mylny narh RB kde keby prisiel k realite tak by riesil vzdialenosti akurat pri pouziti prepatovej ochr. a pod, az v priemyselnom rozvadzaci o moc viac.. Istice si tam moze poukladat ako chce, idealne logicky podla schemy za sebou / podla typu rozvodnice / bodla pouzitych prvkov ..
Oteplenie sa riesi, riesi ho aj norma. Je to celkovo tema na dlho ale v bytovom rozvadzaci by to z vacsiny bolo nieco ako "gulometom na vrabca" - nedava to zmysel. Netreba zabunut hlavne na rezervu v rozvadzaci.
Pri stycnej ploche sa v pri isticoch prechodoveho odporu bat nemusis absolutne vobec... (pokial ovsem nedotiahnes izolaciu namiesto vodica) Nespravne zvolene prierezy vodicov je chyba. Prierez vodica sa urcije aj s ohladom na maximalne oteplenie. Rozne prierezy vodicov avsak vobec nie je chyba pokial su spravne prevedene.
Chranic na koniec je totalna blbost ktoru ziaden seriozny odbornik normalne neurobi, lebo to nema zmysel a je to nelogicke v nasej casti sveta kde sa zacina zlava. Na trhu su originalne prepojovacie hrebene urcene na prepajanie uz dnes cohokolvek s akymkolvek prislusenstvom. Okrem toho mozes vystrihnut jeden pol a si zase na tom istom, ovsem zlava..

Aby som len nekecal, bytova/ domova inspiracia v prilohe. :wink:

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 26 Mar 2021, 06:49
od používateľa jozej
Zdravim pani.kacirska otazka.co sa stane ak sa v bytovej instalacii prerusi vodic PEN.?Vychadzam s toho ze su tu v diskusii nejake obrazky bytovych rozvadzacov a v jednom je 2 vodicovy privod sustava tn-c.je tam aj zvodic.kde je ten zvodic pripojeny na HUS?ako pisem vsetko je ok pokial sa neprerusi PEN.potom cez spotrebic prechadza faza cez N späť na PEN svorkovnicu a uz je aj na kolikoch a pri pospojovani aj na bateriach a kovovrj vani.samozrejme chranic nevibavi.pisrm preto lebo som sa s tym stretol.tie baterie ani vanu nebolo mozne pripojit na HUS crz stupacku nakolko bola nova plastova a pospojovanie ňou neprechádzalo.dik za postrehy

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 26 Mar 2021, 19:03
od používateľa Feneon
Myslím že relevantnú odpoveď si už dostal v inej téme ale ešte raz...
V domoch je povinná HUS a EPS. Bod rozdelenia PEN, alebo svorkovnica PE (ak je bod rozdelenia PEN pri meraní mimo dom) je pripojená na EPS a tá je pripojená na HUS. Pospojovanie sa pripája na EPS.
Ak je bod rozdelenia PEN pri meraní mimo dom, musí tam byť uzemnenie (tyče, pasovina).
Ak v byte nieje dostupný zemnič (HUS), pospojovanie by som nikam nepripojil, v žiadnom prípade nie na samotný PEN

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 26 Mar 2021, 20:44
od používateľa jozej
Ok.dik za odpoved.len som to chcel premostit k podobnej teme.zaujal ma v jednom obrazku zvodic prepätia ako som pisal ze kde je pripojeny na HUS ked tam vidim dva privodne vodice,cize tn c.?

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 26 Mar 2021, 22:52
od používateľa Feneon
v barákoch mám EPS pod rozvádzačom a prepäťovky ťahám zvlášť drôt Cu10 na EPS + 2x Cu10 z PE na EPS. V byte ak nemáš HUS a silou-mocou tam tú prepäťovku chceš dať, tak jedine na PEN

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 28 Mar 2021, 22:12
od používateľa strapatý
Zdravím,
otázka na fundovaných.
Starší dom. Do elektromerového rozv. ide klasická prípojka 3f+PEN. V tomto rozvádzači je PEN uzemnené nejakým pôvodným zemničom. Ďalej do domu pokračuje vedenie 4 vodičmi, TN-C.
Moja otázka. Môžem v ER spraviť bod rozdelenia PE-N, ťahať do domu meďou 5x10 a v domovom rozvádzači PE ešte raz prizemniť novo zakopaným zemničom?
Vďaka

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 31 Mar 2021, 20:18
od používateľa strapatý
Nikto ?

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 31 Mar 2021, 20:59
od používateľa Merak
áno môžeš
bude to tak najideálnejšie

Re: rozdelenie PEN

Napísané: 31 Mar 2021, 22:09
od používateľa strapatý
Ďakujem!