Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

matdec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 21 Sep 2020, 17:43

Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa matdec » 21 Sep 2020, 18:04

Ahojte,

pri "občasných" plánovaných odstávkach používam na napájanie 400V 7k centrálu tak, že vypnem hlavný istič 3x32A v elektromeri aj v rozvádzači v dome a cez 5P prípojku istenú cez 3x20A zapojím centrálu.

Chcel by som mať istotu, že všetko je OK, keďže zostáva vlastne N vodič spojený s distribúciou, pričom centrála vyrvára vlastný nulák. Mám sústavu TNS a rozmýšľam nad prihodením 4P vypínača za hlavný istič, ktorým by som v prípade zapájania centrály rozpojil L1-L3 aj N z distribučky jednou páčkou.

Chcem si potvrdiť, že neurobím chybu, ak na jeden 4P istič / vypínač zapojím aj fázy aj nulák na rozpájanie naraz - samozrejme predimenzovaný, aby porucha za normálnych okolnlstí len vypla istič v domovom rozvádzači alebo hlavný istič.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa Merak » 21 Sep 2020, 18:18

N vodič nemusíš odpínať, keďže distribučka ti dodáva napátiev sústave TN-C.
Ako máš v agregáte zapojené N a PE?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

matdec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 21 Sep 2020, 17:43

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa matdec » 21 Sep 2020, 18:42

Je tam 5P zasuvka a vsetky vodice su zapojene.
Cize N z centraly je normalne zapojene len na modry vodic v celom dome a teraz teda zaroven aj na odpojenu siet.
PE je tiez samostatne zapojene na ochranny vodic v dome, cize viacmenej naopak len uzemnuje samotnu centralu.

Islo mi hlavne o to, ze ak distribucka pozaduje v pripade nahradnych zdrojov, aby boli uplne oddelene od ich siete, chcel som mat toto na poriadku a rovnako som sa bal, ci nemoze nastat problem, kedze realne pracuju na stlpoch a natahuju kable a vymienaju trafostanice a konzoly na VN. Tak ked uz pocuju brcat centralu, nech nespekuluju, ci to mam poriadne odpojene..

V pripade, ze by som tam predsa pre istotu chcel dat vypinac, aj ked podla teba zbytocne, myslis ze je to OK cez 4P istic napr. 125A?
Vela sa tu popisalo o prepinaci siet - 0 - generator, ale mam pripojku na centralu az za isticom a tu vetvu tiez pouzivam na napajanie garaze, tak ju nemozem takto natvrdo odpajat.

Nieco taketo
https://sk.traconelectric.com/product/T ... c-4P--100A
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa technikus110 » 22 Sep 2020, 06:08

POZOR:
Toto je správna informácia a ty ju vieš - ....Islo mi hlavne o to, ze ak distribucka pozaduje v pripade nahradnych zdrojov, aby boli uplne oddelene od ich siete, .....

Čiže všetky zdroje ktoré nepracujú paralelne so sieťou a nevyužívajú frekvenciu siete na ich chod, NESMÚ byť spojené s akýmkoľvek vodičom distribučnej spoločnosti. Pod zdrojom sa namyslí UPSka, ktorá konštrukčne nedokáže spätne napájať vstupné svorky, ale iba výstupné!

Čo sa stane, ak niektoré z tvojich zariadení skočí do poruchy a pustí fázové napätie (impulzom) do N, pokiaľ nezareaguje tvoj istič na centrále?
0

matdec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 21 Sep 2020, 17:43

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa matdec » 22 Sep 2020, 12:36

Veď práve preto chcem všetky 4 vodiče od distribučky mať vypínačom naraz rozpojené.

Otázka už len znie, rozpojiť modrý vodič cez 4P hlavný vypínač v dome alebo rozpojiť ho v bode pripojenia k mostíku za elektromerom?
0

matdec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 21 Sep 2020, 17:43

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa matdec » 22 Sep 2020, 14:21

No vyriesil som to tak, ze som na mieste, kde z elektromera vychadzaju 4 droty na svorkovnicu, som svorkovnicu najradil 4pollvym vypinacom, za ktorym som ponechal prepojovacie mostiky zltozelenych a modrych kablov.

Ked som rozpojil modry v domovom rozvadzaci, medzi ochrannym vodicom a fazou nebolo po pripojeni centraly napatie, ale v tomto zapojeni pred mostikmi je napatie medzi fazami aj modrym a zltozelenym spravne.

Pozna niekto dovod, preco by to takto mohlo byt nespravne alebo nebezpecne?

V podstate po odpojeni centraly len naspat nahodim tento vypinac a aj hlavny istic a ked budem pouzivat centralu, tak oba vypnem (teraz uz hlavny istic len pre istotu).
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa Merak » 22 Sep 2020, 15:56

matdec napísal:Veď práve preto chcem všetky 4 vodiče od distribučky mať vypínačom naraz rozpojené.

Otázka už len znie, rozpojiť modrý vodič cez 4P hlavný vypínač v dome alebo rozpojiť ho v bode pripojenia k mostíku za elektromerom?
To by si musel odpájať vodič PEN ešte pred elektromerom.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa technikus110 » 22 Sep 2020, 18:03

.....vodič PEN ešte pred elektromerom....

Za elektromerom, lebo až to je neplombovaná časť patriaca tebe.
0

Používateľov profilový obrázok
manik
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1044
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 45

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa manik » 22 Sep 2020, 21:40

Ja robim odstavky s centralou 170kw a nikdy nebolo potrebne odpajat zem
Zhodim hlavny deon, alebo vytiahnem nozovky, pripojim sa na rozvod a spustim centralu
centralu nezemnim
0

elmoto
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3154
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 44

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa elmoto » 22 Sep 2020, 23:37

Rovnaka skusenost. Dva krat odstavka vo firme. V trafostanici odpojim deon, vytiahnem nozovky a potom na skrini na budove opat odpojim nozovky a napoji sa generator.
0
nie som tu

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2020, 05:58

Len pokiaľ v elektrocentrále nemá prepijený N a PE vodič, tak odpojením N vodiča za bodom rozdelenia spraví z TN-C-S sústavy z distribučky IT sústavu z agregátu.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2020, 06:00

Aj keď riešime v datacentrách prepínanie trafo - diesel, tak prepíname iba fázy, nie N vodič.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

matdec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 21 Sep 2020, 17:43

Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy

Príspevok od používateľa matdec » 23 Sep 2020, 10:03

Merak napísal:N vodič nemusíš odpínať, keďže distribučka ti dodáva napátiev sústave TN-C.
Ako máš v agregáte zapojené N a PE?
Myslel som odpájať PEN od distribučky, samozrejme. Viem, že nikto to neodpája, ale viem aj, že by sa to odpájať malo, pre prípad poruchy a v rámci podmienok SSD.

Nakreslil som schému, ako to je zapojené, je to takto v poriadku po stránke bezpečnosti aj mojej aj elektrikárov v prípade poruchy stroja?

A ďakujem vám za odpovede! :potlesk:
Prílohy
takto to je momentálne zapojené
takto to je momentálne zapojené
0