Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 24 Okt 2020, 22:47

Ako velmi je nachylny navlhnuty kabel na vyhadzovanie istica? Totiz, kabel, ktory konci v rozvadzaci v sachte pod zemou, kde je jedine miesto odkial by mohla prenikat vlhkost (...ano blbost ale je to tak...) je na pohlad neposkodeny no niekedy ked je vacsi dazd vyhadzuje. Nikdy nevyhodi istic hned, vzdy to trva aspon pol hodinku. Prudovy chranic ... nieje :) .
Je este mozne, ze kabel je navlhnuty na trase vedenia pod zemou ale to objavit nebude velmi mozne, to skor natiahnut novy kabel. Zameranie poruchy sa asi financne neoplati aj ked je to na zvazenie.
Snazim sa zistit kto vie zabezpecit opravu. Jednoduche riesenia su drahe.
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa misocko » 24 Okt 2020, 23:22

kedze Ťa trapi hlavne financna otazka , nebudem Ti tu pisat ze to moze niekoho zabit - moze.
to ze Ti tento kabel asi nonstop berie prud a toci hodinami by Ťa z hladiska € asi malo trochu zaujimat
a samozrejme najviac to zere predtym nez to vyhodi istic.
odsekni ten kabel a natiahni druhy.
0

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa romiadam » 25 Okt 2020, 02:12

Navlhnuty kabel to je svina. Tu mam jednu prihodu:
U nas z rodinneho domu sme natiahli do stareho rod. domu este pred 1989 3-fazovy kabel kvoli trojfazovemu mooru, nakolko v tom starom dome bola len jedna faza. Ked sa ten dom zbural asi v roku 2018, jeden asi lenivy elekttrikar len zhodil istic, odsttrihol ten 3-fazovy kabel niekde na pol ceste, zaizolackoval a nahodil istic. Ja som tam nebol, to otec ho zavolal a otec neviem preco to akcepoval. Asi uz obaja prisli z krcmy... To ze preco to takto "odborne" urobil ten elektrikar, to uz neviem. Ci sa uz necitil na odbornejsiu robotu. Neviem. Mozno aj otcovi povedal ze je to len docasne a musi to byt urobene poriadne, neviem, to si uz domyslam. Ono to jeden cas bolo v pohode az do dna kym pod tu izolacku nezacala natekat voda. Bol som akurat doma a prsalo. Obcas som pocul take strielanie ako tie detske pistole co sa dali kupit u kolotocarov davnejsie s tymi strielajucimi papierovymi patronmi. Tak som zistoval, ze co u nas na dvore striela. Nakoniec som zistil ze to strielalo 400V pod tou izolackou za priomnosti vody. Neviem ako to mohlo strielat, ale asi vypary vody alebo ja neviem ako inak. Ihned som zhodil istic a asi 5 metrov od toho prestrihnutia bola pod schodiskom krabica, odkial ten kabel bol natiahnuty. Tak som cely kabel odpojil. Som tak jemne otcovi vynadal (ako syn otcovi), ze ako mohol taku pi...nu spravit aj s tym jeho elektrikarom. Mohlo to nekoho slahnut o zem... este ze to strielalo a ze som to zbadal...bol som spravny cas na spravnom mieste...
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa technikus110 » 25 Okt 2020, 05:04

majov:

Poviem ti na začiatok to, čo píšem každému, kto žiada o radu, či pomoc s riešením problému. NETREBA sa hanbiť za to kde bývaš a napísať si do profilu aspoň ŠPZku okresu. Sú tu ľudia, ktorí ti vedia pomôcť aj fyzicky. Len napr. z BA nebudem ponúkať pomoc do Sniny.

....Snazim sa zistit kto vie zabezpecit opravu.... k tomuto iba to, že si dosť starý, aby si vedel, že kopať ryhu môžeš ty, ukladať kábel podľa predpisu môžeš ty, ale pripájať ho musí elektrikár. A podľa boha pravdy STN 33-2000-6-.... by si mal mať na nový kábel aj východziu revíziu.

To najpodstatnejšie si nenapísal. Aký je to kábel, (priemer a materiál), či vieš kade v zemi vedie (ale napr. krížom cez záhradu nie je technický údaj) a v akej hĺbke je uložený. Ak nie je dostatočne hlboko a máš dlhšie vidle, tak.... Či je v chráničke červenej zemnej, alebo sa s tým nikto neunúval a je len tak voľne.

....v sachte pod zemou, kde je jedine miesto odkial by mohla prenikat vlhkost.... ak nie je v chráničke, stačí kamienok v zemi alebo krtko či iný hlodavec a je to na trase.
0

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 25 Okt 2020, 08:26

Kabel je 5x10 ma cca 4 roky. Zariadenie je vypnute. Takze otazka je ci ten kabel bez zjavneho poskodenia na konci moze vyhadzovat kvoli vhlkosti na tom konci alebo skor bude seknuty na trase. Mal by byt aj v chranicke. Ano zmerat si to mozem dat a aj si dam ale pytam sa na vase skusenosti s rozvadzacmi vo vlhkych priestoroch ak nejake mate. Dakujem.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa Merak » 25 Okt 2020, 08:59

S rozvádzačmi do vlhkých priestorov mám bohaté skúsenosti, ale najmä to, že rozvádzač musí byť navrhnutý a skonštruovaný do takých priestorov a výrobca v dokumentácii musí mať napísané, že rozvádzač je určený do vlhkých priestorov a nie tam použiť hneď prvú somarinu, na ktorú netrafíme v obchode.
A nie že tam príde Jožko Mrkvička so susednej dediny, čo ho pozná sused z krčmy že je elektrikár a že to "vie urobiť".
Pokiaľ nie je poškodená izolácia a holé vodiče majú dostatočnú vzdialenosť, tak ti ten kábel pri navlhnutí vyhadzovať istič nebude
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 25 Okt 2020, 11:10

Rozvadzac je Legrand IP65 ale poskodene dvierka... Robota vyzera byt dobra, poriadna, len ta vlhkost sa neriesila tak ma zaujimalo ako velmi kriticky faktor to je. Riesit sa to musi, no treba vsetko postupne. Inak zariadenie sa nepouziva takze "mudrlanti" mozu byt kludni.

Tých mudrlantov si prosím na budúce odpusti.Chlapci sa ti snažia pomôcť.Ďakujem mirosne.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Okt 2020, 11:13

Mudrlanti?

Milujem ľudí, čo sem prídu s prosíkom o radu a následne sa obúvajú do členov.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 25 Okt 2020, 15:42

Neviem naco taka reakcia. Tema bola o inom.
0

elmoto
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3154
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa elmoto » 25 Okt 2020, 19:46

Skus mudrlant prosim napisat aspon aky istic ti vyhadzuje. Ked je to privod do chalupy? Nejakemu stroju? tak to bude 25A? 32A? Viac či menej? To musi mat stale odber kurna. To ti musi tocit hodiny jak blazen. Dik mudros.
0
nie som tu

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 25 Okt 2020, 21:02

Prave to je divne, ze to hodiny netoci. Je tam istic B25, B16 oba vyhodi vzdy naraz a kabel je nimi isteny. Ten vedie do sachty a v sachte je vsetko vypnute (hl.istic) aj tak ich vyhodi po case. Nikdy nie hned. Trva to od pol hodiny po 4-6 hod.
Su teda len 2 moznosti. Mechanicky poskodeny kabel alebo vlhkost samotna - konendz ak nejaky vznikne na konci kabla, ktory sposobi skrat. Ale to je zvlastne, ze viditelne poskodenie tam nieje. Preto sa pytam na skusenosti so zavlhnutymi kablami, ci by bolo vidno nieco.
0

elmoto
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3154
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa elmoto » 25 Okt 2020, 21:18

Ked nahodis istic kedy ho vyhodi znovu?
Vlhke konce kablu nevyhodia istic 16A a toboz nie 25A. Nedáš nejaké fotky?
0
nie som tu

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Okt 2020, 21:28

A takto zmerať izolačný odpor? Odpojiť na konci a zmerať? Robota na tri minúty.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 25 Okt 2020, 21:55

No ved jasne len nemam "po ruke" megmet a prave tie nahodne intervaly vyhadzovania su problem. Ked ti megmet neukaze prieraz? A ked ukaze - bude to v sachte? Jednoduche meranie mi velmi nepomoze. A spravit na zaklade toho rozhodnutie, ze treba vykopat cely kabel...
Pridavam foto privodneho kabla. Je oznaceny sipkou pravo dole.
Prílohy
Privod.png
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Okt 2020, 22:15

No megmet veľa napovie aj keď to nerobí. Ak kábel na druhej strane odpojíš, tak mu môžeš pustiť aj 1kV a tam sa už niečo určite ukáže.
Týmto si potvrdíš, že je to kábel, alebo aj nie je. Ušetríš výkopové práce.
Napíš aspoň okres, z ktorého si. Možno sa niekto ponúkne zmerať to zdarma.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 25 Okt 2020, 22:34

Ja uz mam znameho co mi to pride zmerat. Len riesim pricinu...
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Okt 2020, 22:46

Príčina bez meraní sa ťažko určuje.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
oravan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2993
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Bydlisko: Martin
Vek: 59

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa oravan » 25 Okt 2020, 23:22

stačí malinká prasklinka a užbto ide znížený izolčný stav a vlhkosť ide po žilách hore kolegovia napísali odpj jednu stranu a meraj izolačný stav proti kostre proti zemy a žily proti zemy ako aj kostre kostra by mala byť zo zemou spojená k´je aj radar a ten ukáže miesto poruchy na meter približne ale to je profi zariadenie .
0
Naposledy upravil/-a mirosne v 26 Okt 2020, 12:25, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie duplicity,chyba servera.

majov
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 44
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 00:00
Vek: 44

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa majov » 30 Okt 2020, 07:00

Na jednej faze to funguje. Aspon havarijny stav je tak osetreny. Neviete ale nahodou na kolko vyjde zameranie chyby? Mam info, ze to robi aj vsdcka za velavela €€€. A ano chapem, ze vymenit kabel je dokonale riesenie ale rad by som mal viac info o moznostiach.
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10149
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Príspevok od používateľa 5ko » 30 Okt 2020, 07:27

To si mal urobiť na začiatku, že odpojíš na prívode celý kábel a pripájaš postupne vždy len jednu fázu
voči N,alebo PE,/podla sústavy/, alebo pripojíš dve fázy bez zeme a sleduješ ktoré vodiče to zhodia.Tak zistíš či je tam zvod medzi fázou a zemou, alebo medzi dvomi fázami.To je asi ten tvoj prípad, pretože ,,skrat,, medzi fázami lahšie zhodí istič.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.