Strana 2 z 2

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 30 Okt 2020, 10:51
od používateľa ondistef
majov napísal:Na jednej faze to funguje. Aspon havarijny stav je tak osetreny. Neviete ale nahodou na kolko vyjde zameranie chyby? Mam info, ze to robi aj vsdcka za velavela €€€. A ano chapem, ze vymenit kabel je dokonale riesenie ale rad by som mal viac info o moznostiach.
Nepíšeš to najhlavnejšie, dĺžku a umiestnenie toho kábla, pokiaľ je to pár metrov a v zemi (a nie v betóne, alebo chodníku), tak by som ho na tvojom mieste rovno celý vymenil, než laborovať mesiac nad káblom a nakoniec ho aj tak vymeníš.
5ko ti už napísal postup ako vyselektovať konkrétne poškodené vodiče (ak nedisponuješ meračom izolačného odporu, čo by bolo najrýchlejšie a aj bezpečnejšie a šetrnejšie riešenie).
Ale určenie, kde presne je miesto poškodenia by šlo reflektometrom káblových porúch (za predpokladu, že vieš presne, kde je ten kábel uložený), alebo aj s niektorými vyhľadávačmi vedenia.

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 30 Okt 2020, 14:39
od používateľa 5ko
Preto je najlepšie takéto domáce záhradné krátke vedenia, kde je riziko preseknutia pod zemou dávať do o niečo väčšej chráničky bez bytočných ostrých ohybov, aby sa dal za porušeným káblom natiahnuť nový.Ale ak je niekde pricviknutý skalou,tak je to ťažšie. :wink:

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 31 Okt 2020, 21:34
od používateľa majov
Je tam vsetko, beton, dlazba, chodnik, trava... Nie je to nic kriticke, moze to byt par mesiacov vypnute.
Ako je to s tymi cenami za zameranie? Netusim kadial vedie takze bolo by treba seriozny vyhladavac. No reflektometer by povedal tiez dost. Ale vdaka za tipy. Ked budem mat cas dam este sem tam update ako sa to hybe. Je stale mozne, ze jedina pricina je ta vlhkost a vysusenim priestoru sa to vyriesi.

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 02 Nov 2020, 06:56
od používateľa 5ko
Vylučovacia metóda.Najprv skús počúvať, či niekde v tej rozvodnici nepočuť škvrčanie,pretože môže byť vlhkosť aj v ističoch.Ak bude treba,tak zober fén a poriadne celú tú koncovú rozvodnicu v šachte vysuš.

Odpájaj postupne fázy v šachte nechaj to pod napätím a sleduj pri ktorej to prestane vyhadzovať a zistíš či je to vadným káblom,alebo to je v skrinke.

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 10 Nov 2020, 08:53
od používateľa majov
zapojil som teda jeden kabel na fazu a ostatne odpojil. Vysledok:
90V na odpojenych kabloch voci zemi a 10mA prud cez ten jeden zapojeny funkcny. Vyzera to na vaznejsi problem ak ani jedna zila nie je 100%. Uz len zistit kde je miesto poruchy :).

Ako to teda je s cenami za zameranie (trasa kabla + porucha)? Kde sa to cca hybe? Viete niekto? Miesto -KE. Vymena zatial neprichadza do uvahy kvoli nakladom na opravu povrchov.

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 25 Sep 2021, 05:52
od používateľa kapor
Nemyslím si, že problém je navlhnutý kábel.....

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 03 Sep 2023, 21:57
od používateľa majov
Kabel bol nakoniec vymenený a nebolo to ani nejaké drahé aj s výkopovými prácami a položením.

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 04 Sep 2023, 10:58
od používateľa Atlan
Zamerat poruchu ide z lepsim osciloskopom, generatirom a kalkulackou....

Re: Navlhnuty kabel vyhadzuje istic?

Napísané: 05 Sep 2023, 17:33
od používateľa OHAJ
majov napísal:
25 Okt 2020, 08:26
pytam sa na vase skusenosti s rozvadzacmi vo vlhkych priestoroch ak nejake mate. Dakujem.
Iba poznámka k tým rozvádzačom vo vlhku, prepojovacie hrebene by som radšej nepoužíval - teraz nemyslím nejaké neočistené konce, kde často striela; ale všeobecne, tam sa to najviac nakondenzuje - v lepšom prípade sa to odparí.