Zdravím,
V kuchyni (v poslednej zásuvke) sa zlomil pen vodič čo sa zistilo nefunkčnosťou svetla na koľko je z tej zásuvky vyvedené ešte jedno svetlo.
V tej zásuvke je cez predlžovak pripojená el. Rúra. (sporák plyn)
Pri zapojení predlžovaka (s vypínačom napájania) svetlo svieti pri odpojení nie, pri zapnutom predlžovaku funguje aj rúra, teraz sa zásuvka ani svetlo nepoužíva.
Ako sa mi uzavrie obvod? a môže to tak zostať aj pri oprave zž (pen) vodiča ďakujem.
Vypadnuty nulak, rúra plus svetlo
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Vypadnuty nulak, rúra plus svetlo
Zostať to takto nemôže, a obvod sa ti ,, uzavrie ,, cez plynové potrubie.
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
Re: Vypadnuty nulak, rúra plus svetlo
Ďakujem, prišlo mi to ako jediná možnosť.
Ak sa zruší svetlo a opraví pen bude to v poriadku?
Ak sa zruší svetlo a opraví pen bude to v poriadku?
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 191
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
- Bydlisko: Trstená
- Vek: 31
Re: Vypadnuty nulak, rúra plus svetlo
Svetlo môžeš zrušiť, treba opraviť pen vodič a vymeniť zásuvku. Na túto opravu si zavolaj elektrikára.