zdravim,
asi po dvoch rokoch byvania v mensom 2izbaku (novostavba) zacal nepravidelne bzucat prudovy chranic (Legrand). Vsimol som si to vacsinou az vecer, ale kedze vtedy este neboli povinne HO a pracoval som klasicky z firmy, tak cez den som nezvykol byt doma. Po nejakom case som chranic vymenil. Teraz je to schrack. Nejaky mesiac bol klud, ale aj tento zacal bzucat. Teraz cez HO ho pocut aj cez den. Neodsledoval som, zeby malo na bzucanie vplyv zapinanie konkretnych spotrebicov. Proste obcas bzuci, obcas nie. Dotiahnutie skrutiek na chranici som skusal, ale nepomohlo to nejako vyrazne. Riesil nietko z Vas takyto problem? Vdaka
prudovy chranic bzuci
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- ferrari10
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1100
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
- Bydlisko: Stropkov, Prešov, Košice
- Vek: 32
Re: prudovy chranic bzuci
Prúdový chránič by bzučať nemal. Vieš nám odfotiť zapojenie ako je zapojený prúdový chránič - predpokladám, že sa jedná o jednofázový prúdový chránič. Aké prvky sú hneď pri ňom ? skús ich posunúť ďalej , či sa tam niečo neindikuje a vzájomne sa to neovplyvňuje.
0
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
Re: prudovy chranic bzuci
je trojfazovy. Zapojeny je spravne 3 fazy z hlavneho istica a N su na chranic privedene a napajaju dalsie istice (svetla, zasuvky). Vedla chranica je len spominany hlavny istic. Ostatne istice su na nizsej spodnej din liste
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prudovy chranic bzuci
skús si zohnať kliešťový miliampérmeter s True-RMS a odmeraj aký tam tečie rozdielový prúd
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-