Dobrý deň
Prišiel som si po radu. Chcel som známemu pomôcť urobiť bleskozvod. Hore na streche použil FeZn 10. Avšak na moje prekvapenie sa s nim pomerne ťažko robí. Nedá sa poriadne narovnať a tá robota vyzerá, že sa za ňu hanbím. Pritom viem, že guľatina sa na strechy bežne používa. Niečo nám uniklo ? Viem, že sa používa aj AlFe lano, tuším 50. Je to vhodnejšie, resp. kde kedy ktorý použiť ?
Ďakujem za každú radu, boli sme zúfalí pri narovnávaní FeZn 10-ky
Prišiel som si po radu. Chcel som známemu pomôcť urobiť bleskozvod. Hore na streche použil FeZn 10. Avšak na moje prekvapenie sa s nim pomerne ťažko robí. Nedá sa poriadne narovnať a tá robota vyzerá, že sa za ňu hanbím. Pritom viem, že guľatina sa na strechy bežne používa. Niečo nám uniklo ? Viem, že sa používa aj AlFe lano, tuším 50. Je to vhodnejšie, resp. kde kedy ktorý použiť ?
Ďakujem za každú radu, boli sme zúfalí pri narovnávaní FeZn 10-ky
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod a zvody
Používa sa Vodič AlMgSi 8 mm drôt gulatina HLINÍK.Býva v projekte vačšinou pre bleskozvod.Ja neviem robíte to bez projektu ?
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
v projekte je FeZn. Len nerozumiem na vedľajšom dome je taktiež FeZn a nevyzeral pokrútený ako ten náš. Nerozumiem tomu. Zdalo sa mi, že je to dosť náročné ho narovnať.
Prečo sa potom používa FeZn keď to s ním je náročné ?
Ďakujem
Prečo sa potom používa FeZn keď to s ním je náročné ?
Ďakujem
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod a zvody
No niekto sa s tým vie vyhrať, alebo su kúpi origo rovnačku nato, ale je drahá.
No a kvôli cene
No a kvôli cene
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Bleskozvod a zvody
Kriste, zase otazky vhodne revizneho technika.. V projekte nemas FeZn 10 na streche.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: Bleskozvod a zvody
Na rovnaké sa používa f kľúč a rovnačka z ložiskami
Všetko nájdeš na Google.
Jednoho času som to robil a dá sa to zrovnať tak že to je ako keď strelíš.
Všetko nájdeš na Google.
Jednoho času som to robil a dá sa to zrovnať tak že to je ako keď strelíš.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
Dobrý deň
Jedna pani u nás rieši takýto problém. K budove kde je bleskozvod bola pristavaná budova a spravil sa na nej bleskozvod avšak je nevyhovujúci. Otázka od pani bola, je možné urobiť OPaOS len na jej časť budovy alebo musí byť pre komplet obe budovy, keďže sú bleskozvody prepojené ?
Skôr otázka od nej bola, či to, že je nevyhovujúca časť bleskozvodu druhej stavby je aj jej problém.
Ďakujem
Jedna pani u nás rieši takýto problém. K budove kde je bleskozvod bola pristavaná budova a spravil sa na nej bleskozvod avšak je nevyhovujúci. Otázka od pani bola, je možné urobiť OPaOS len na jej časť budovy alebo musí byť pre komplet obe budovy, keďže sú bleskozvody prepojené ?
Skôr otázka od nej bola, či to, že je nevyhovujúca časť bleskozvodu druhej stavby je aj jej problém.
Ďakujem
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Bleskozvod a zvody
Nejlépe by se vyjádřil RT, který možná byl pozvaný při stavění nové části budovy. Jde-li o novostavbu, pak už podle projektu by měla platit výchozí revize na onen BS podle EN 62305 ( stará 34 1390 už neplatí ), pak Taky nemáš sem doložené naměřené hodnoty , přiložený není ani nákres s rozměry a způsob provedení nejen nových svodů či bleskosvodu, jak jsou okolní domy vysoké atd., takže se nedá takto zodpovědně vyjádřit k "Tvému" zadání dotazu.
Doporučuji , ať se sousedka obrátí přímo na RT, který se dokáže odpovědně vyjádřit na místě.
Doporučuji , ať se sousedka obrátí přímo na RT, který se dokáže odpovědně vyjádřit na místě.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Bleskozvod a zvody
pokiaľ ide o dva samostatné objekty, dá sa to
pokiaľ je to v katastri ako jeden objekt s jedným súpisným číslom, tak s tým môže/bude problém
pokiaľ je to v katastri ako jeden objekt s jedným súpisným číslom, tak s tým môže/bude problém
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod a zvody
Opos sa nerobí na budovu, ale na zariadenie.
Nejde o objekty, ide o sústavu. A tá, ak je prepojená (nevieme prečo) tak je to jedno zariadenie!
Taktiež nevieme detailne prečo nevyhovuje.
Taktiež nevieme detailne podľa ktorých noriem bola sústava projektovaná. (62305 či 341390???)
To je to isté, ako informácia pre pekárov na rekvalifikačnom kurze:
"Do bábovky potrebujete 4 vajcia" a aktívne iniciatívny adept sa opýtal: M-S-L, alebo XL?
Nejde o objekty, ide o sústavu. A tá, ak je prepojená (nevieme prečo) tak je to jedno zariadenie!
Taktiež nevieme detailne prečo nevyhovuje.
Taktiež nevieme detailne podľa ktorých noriem bola sústava projektovaná. (62305 či 341390???)
To je to isté, ako informácia pre pekárov na rekvalifikačnom kurze:
"Do bábovky potrebujete 4 vajcia" a aktívne iniciatívny adept sa opýtal: M-S-L, alebo XL?
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
Problém je ten, že nevyhovujú niektoré uzemnenia ale nie sú na stavbe tejto pani. Sú to uzemnenia na susednej budove.
Preto sa informuje, či nemôže si požiadať o revíziu na jej budovu, ktorá bude vyhovovať ak uzemnenia pri jej budove vyhovujú.
Ďakujem
Preto sa informuje, či nemôže si požiadať o revíziu na jej budovu, ktorá bude vyhovovať ak uzemnenia pri jej budove vyhovujú.
Ďakujem
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Bleskozvod a zvody
tak ako písal aj Technikus, ak je to jedno zariadenie, je problém
nejaké fotky by sa zišli
prečo nevyhovujú niektoré uzemnenia? ako sa na to prišlo?
nejaké fotky by sa zišli
prečo nevyhovujú niektoré uzemnenia? ako sa na to prišlo?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
Robila sa OPaOS na celý objekt. A pani chcela zistiť, či jej môže niekto urobiť revíziu len na jej budovu (je to prístavba, čiže hneď pri budove) lenže bleskozvod je spojený.
Hodnoty odporov uzemnenia sú cca 23-57 ohmov, čiže zrejme skoródované v zemi (poprípade možno veľký prechodový odpor na spojoch ale to asi nie)
Ďalej im revízny technik napísal, že nevyhovuje vzdialenosť zemniacích tyčí, ktoré sú od budov 0,5m a mali by byť minimálne 5m, čomu som neporozumel.
A posledné zemniace tyče sú ZS svorkami nad terénom - nie schované pod terénom min. 10cm - Opatrenie vrchná časť zemniacich tyčí musí byť minimálne 10cm pod terénom. Tu nerozumiem prečo nemôže byť spoj nad terénom. Je to kvôli korózii ?
Ďakujem
Hodnoty odporov uzemnenia sú cca 23-57 ohmov, čiže zrejme skoródované v zemi (poprípade možno veľký prechodový odpor na spojoch ale to asi nie)
Ďalej im revízny technik napísal, že nevyhovuje vzdialenosť zemniacích tyčí, ktoré sú od budov 0,5m a mali by byť minimálne 5m, čomu som neporozumel.
A posledné zemniace tyče sú ZS svorkami nad terénom - nie schované pod terénom min. 10cm - Opatrenie vrchná časť zemniacich tyčí musí byť minimálne 10cm pod terénom. Tu nerozumiem prečo nemôže byť spoj nad terénom. Je to kvôli korózii ?
Ďakujem
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod a zvody
...........Opatrenie vrchná časť zemniacich tyčí musí byť minimálne 10cm pod terénom. Tu nerozumiem prečo nemôže byť spoj nad terénom............
Lebo stará 341390 požadovala zemniacu tyč vrchným koncom ukončiť 80 cm pod povrchom a spoje s viacerými svorkami.... do revíznej správy sa má napísať že nevyhovuje a zadefinovať STN s paragrafom prečo. Potom je aj jasné, čo treba urobiť.
.........revíziu len na jej budovu.....
Ak má prístavok samostatné číslo popisné, je to jej budova. Ak nie, tak je to iba časť komplexnej budovy, ktorej je spoluvlastníkom vo vyšpecifikovanej časti.
Ak nemá číslo popisné, tak je to jeden komplex a treba chyby odstrániť.
Ak má číslo popisné, tak nie je problém oddeliť prepoj medzi stavbami, urobiť projekt bleskozvodu podľa skutkového stavu, doplniť a zrevidovať samostatne.
Iné riešenie NIE JE.
Lebo stará 341390 požadovala zemniacu tyč vrchným koncom ukončiť 80 cm pod povrchom a spoje s viacerými svorkami.... do revíznej správy sa má napísať že nevyhovuje a zadefinovať STN s paragrafom prečo. Potom je aj jasné, čo treba urobiť.
.........revíziu len na jej budovu.....
Ak má prístavok samostatné číslo popisné, je to jej budova. Ak nie, tak je to iba časť komplexnej budovy, ktorej je spoluvlastníkom vo vyšpecifikovanej časti.
Ak nemá číslo popisné, tak je to jeden komplex a treba chyby odstrániť.
Ak má číslo popisné, tak nie je problém oddeliť prepoj medzi stavbami, urobiť projekt bleskozvodu podľa skutkového stavu, doplniť a zrevidovať samostatne.
Iné riešenie NIE JE.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
Rozumiem, len nerozumiem tomuto
Revízny technik napísal, že nevyhovuje vzdialenosť zemniacích tyčí, ktoré sú od budov 0,5m a mali by byť minimálne 5m, čomu som neporozumel.
STN normy mám a skúšal som aj hľadať zmienku o 5 m od budovy ale nemám pocit, že by muselo byť uzemnenie 5m od budovy
Revízny technik napísal, že nevyhovuje vzdialenosť zemniacích tyčí, ktoré sú od budov 0,5m a mali by byť minimálne 5m, čomu som neporozumel.
STN normy mám a skúšal som aj hľadať zmienku o 5 m od budovy ale nemám pocit, že by muselo byť uzemnenie 5m od budovy
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Bleskozvod a zvody
v ktorom roku bol bleskozvod realizovaný a revidovaný?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
Tak asi som našiel tých 5m (trvalo to trocha )
Ak tomu dobre rozumiem, závisí to od rezistivity a teda uzemňovač by mal byť 5m dlhý alebo 2,5 m dlhý ak bude zabitý do zeme. Ale potom nerozumiem, čo týmto revízny technik myslel - nevyhovuje vzdialenosť zemniacích tyčí, ktoré sú od budov 0,5m a mali by byť minimálne 5m.
Nevyhovuje vzdialenosť ? Ako vedel, že sú vzdialené 0,5m, keď je to pod zemou. Zrejme asi nerozkopával uzemnenie
Možno sú to pre vás bežné veci ale snažím sa stále ak na niečo také narazím, podložiť si to STN, prečo, kde ako.
Ak tomu dobre rozumiem, závisí to od rezistivity a teda uzemňovač by mal byť 5m dlhý alebo 2,5 m dlhý ak bude zabitý do zeme. Ale potom nerozumiem, čo týmto revízny technik myslel - nevyhovuje vzdialenosť zemniacích tyčí, ktoré sú od budov 0,5m a mali by byť minimálne 5m.
Nevyhovuje vzdialenosť ? Ako vedel, že sú vzdialené 0,5m, keď je to pod zemou. Zrejme asi nerozkopával uzemnenie
Možno sú to pre vás bežné veci ale snažím sa stále ak na niečo také narazím, podložiť si to STN, prečo, kde ako.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod a zvody
Čo mi hovorila pani tak revidovaný 2020 a z časti bol realizovaný v roku 2018. Zvyšné časti boli realizované cca 15 rokov dozadu
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Bleskozvod a zvody
kedysi sa nezatĺkali tyče do zeme ale sa vykopal zákop a do neho sa položili uzemňovače, a tie mali vieš do vzdialenosti až tých 5 metrov do rôznych smerov
ale dnes sa tyče zatĺkajú do zeme
ja keď som meral zatĺknuté tyče, tak odpor bol do 10Ohmov
nevieš akou metódou meral ten odpor uzemnenia? dal aj revíznu správu?
ale dnes sa tyče zatĺkajú do zeme
ja keď som meral zatĺknuté tyče, tak odpor bol do 10Ohmov
nevieš akou metódou meral ten odpor uzemnenia? dal aj revíznu správu?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať