blikajuce svetla
Napísané: 12 Jan 2021, 19:13
ahojte, potrebujem poradit...
byvame v RD kde na zaciatku ulice bola pekaren. Vzdy vecer nam teda poblikovlali svetla stylom ze bolo vidno kedy mali pece zapnute a kedy nie. Teda blikanie som vzdy pripisoval pekarni, ktora ale po x rokoch skoncila a problem s poblikovanim ostal... pred cca mesiacom vzdy vecer ked mam zapnute svetla si vsimnem ze zrazu raz za asi 10 minut cca 1 minutu blikaju svetla ako ked niekto zvara a je to dost viditelne. nieje to len v lustri (halogen) je to aj v lampe v zasuvke aj v inej izbe ci uz v lampe alebo zasuvke - cize vyzera byt problem na vsetkych fazach. Privod mame 3x25 a instalacia med robena cca 20r dozadu
dnes mi kus rupli nervy tak som do zasuvky pichol multimeter a dal som ho na najvyzsiu rychlost (tusim 120 merani / sekunda ) a datalog min/avg/max.
Po cca polhodine : Umax = 244,48V Uavg = 240,70V Umin = 228,25V. S tym, ze dlhodobo si drzi napetie v sieti hodnotu 239-241V a zrazu pridu spicky 243 s kolisanim aj na 237V a taketo pady az na 228V. V case merania bola zapnuta TV, ntb a chladnicka ( neviem ci ale bezala ) , cize minmalna zataz z mojej strany. Spotrebice jak ohrievac rura a pod. nerobia doma ziadne problemy a teda neviem kde hladat chybu.
Viem ze sa moze jednat o chybu na strane VSD - zly privod, nieco neutiahnute pripadne ten problem ma cela ulica, alebo aj z mojej strany nieco uvolne co iskri hoc 3kW zataz nerobi tomu problemy.
urcite chcem sa pozriet do rozvadzaca v dome a vse podotahovat (hoc v zasuvkach su sruby na kamen dotiahnute ) ale vzhladom na jeho zapustenie a krasnu farbu okolo to je kus zlozite, a dostal som radu dotiahnut vsetko pristupne v hlavnom elektromeri vonku kde zevraj svorkovnica nieje zablombovana..
instalacie sa nebojim, §21 mam na dosah a planujem ist vyzsie, len prosim o radu nakolko instalacie niesu moj primarny odbor a nerobim ich kazdy den, resp aspon neriesim taketo zahadne problemy
vdaka
byvame v RD kde na zaciatku ulice bola pekaren. Vzdy vecer nam teda poblikovlali svetla stylom ze bolo vidno kedy mali pece zapnute a kedy nie. Teda blikanie som vzdy pripisoval pekarni, ktora ale po x rokoch skoncila a problem s poblikovanim ostal... pred cca mesiacom vzdy vecer ked mam zapnute svetla si vsimnem ze zrazu raz za asi 10 minut cca 1 minutu blikaju svetla ako ked niekto zvara a je to dost viditelne. nieje to len v lustri (halogen) je to aj v lampe v zasuvke aj v inej izbe ci uz v lampe alebo zasuvke - cize vyzera byt problem na vsetkych fazach. Privod mame 3x25 a instalacia med robena cca 20r dozadu
dnes mi kus rupli nervy tak som do zasuvky pichol multimeter a dal som ho na najvyzsiu rychlost (tusim 120 merani / sekunda ) a datalog min/avg/max.
Po cca polhodine : Umax = 244,48V Uavg = 240,70V Umin = 228,25V. S tym, ze dlhodobo si drzi napetie v sieti hodnotu 239-241V a zrazu pridu spicky 243 s kolisanim aj na 237V a taketo pady az na 228V. V case merania bola zapnuta TV, ntb a chladnicka ( neviem ci ale bezala ) , cize minmalna zataz z mojej strany. Spotrebice jak ohrievac rura a pod. nerobia doma ziadne problemy a teda neviem kde hladat chybu.
Viem ze sa moze jednat o chybu na strane VSD - zly privod, nieco neutiahnute pripadne ten problem ma cela ulica, alebo aj z mojej strany nieco uvolne co iskri hoc 3kW zataz nerobi tomu problemy.
urcite chcem sa pozriet do rozvadzaca v dome a vse podotahovat (hoc v zasuvkach su sruby na kamen dotiahnute ) ale vzhladom na jeho zapustenie a krasnu farbu okolo to je kus zlozite, a dostal som radu dotiahnut vsetko pristupne v hlavnom elektromeri vonku kde zevraj svorkovnica nieje zablombovana..
instalacie sa nebojim, §21 mam na dosah a planujem ist vyzsie, len prosim o radu nakolko instalacie niesu moj primarny odbor a nerobim ich kazdy den, resp aspon neriesim taketo zahadne problemy
vdaka