Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

tombrider007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 07 Feb 2021, 10:45

Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa tombrider007 » 07 Feb 2021, 10:55

Ahoj banda,

otazka ...mam malý 3f elektromotor a chcem pred neho zaradit motorovu spust/ochranu. Potrebujem na zaklade parametrov poradit aku zvolit.

vyrobca motora udava 0,37 kw pri 50hz a 1,07 A pri 380-415V/50hz

podla mojho vypoctu I=W/Vn by to malo byt 0,925A + 10% rezerva tak 1A by malo byt dost. V tomto pripade volim ETI MS 18-1 modul. Alebo pocitam zle?

Dik za info
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa Merak » 07 Feb 2021, 12:05

tých 1,07A máš na štítku? nerátal si tam s účinnosťou motora
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa OHAJ » 07 Feb 2021, 12:53

neviem co tam ráta, ale ked má prúd motora 1,07A tak logicky pouzijem motorový spúšťač s rozsahom nastavenia 1-1,6A
0

tombrider007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 07 Feb 2021, 10:45

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa tombrider007 » 07 Feb 2021, 13:28

ano na stitku je 380-415V 1,07 - 1,07A a Cos fi 0,76
0

tombrider007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 07 Feb 2021, 10:45

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa tombrider007 » 07 Feb 2021, 13:33

AC 3fazy
370Watt
400Vn
Cos fi 0,76

vychadza mi 0,702A

Ako inac sa to pocita? Alebo aka je spravna hodnota/rozsah spustaca?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa Merak » 07 Feb 2021, 13:59

aj mne to vyšlo 0,703A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa OHAJ » 07 Feb 2021, 15:24

tombrider007 napísal:
07 Feb 2021, 10:55
Ahoj banda,

otazka ...mam malý 3f elektromotor a chcem pred neho zaradit motorovu spust/ochranu. Potrebujem na zaklade parametrov poradit aku zvolit.

vyrobca motora udava 0,37 kw pri 50hz a 1,07 A pri 380-415V/50hz
Prečo chcete dávať slabšiu mot.spúsť, keď jednoznačne i z tabuľky pre daný motor je 1-1,6A riadok SGV2-ME06:
Obrázok
https://luminaire-eg.com/products/maxge ... /sgv2-m06/
0

tombrider007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 07 Feb 2021, 10:45

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa tombrider007 » 07 Feb 2021, 17:39

Ok tabulka je jedna vec a vypocet druha ...zaujima ma ako pocitaju v tabulke podla akych kriterii. Clovek sa uz nevie ci orientovat podla vzorca alebo podla doporuceni vyrobcu ...
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa OHAJ » 07 Feb 2021, 18:44

Riaď sa sedliackym rozumom, ak sa budeš držať teórie I=P/U.cos fí.√3,
kúpiš spúšť do 1A a bude Ti ho vyhadzovať, nepomôžeš si, lebo rozsah nastavenia nadprúdovej spúšte budeš mať na MAXime, ja Ti hovorím rátaj so stratami a ic do rozsahu nastavenia nadprúdovej spúšte do 1,6A a budeš mať svätý pokoj, nastavíš si tam spodnú hranicu 1A.
Skôr ako sa tu na mňa vrhnú všemudrci z praxou z YT, prikladám "mot.Elektronické pravítko":
http://www.eatonelektrotechnika.cz/podpora-software-14
http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/e ... yvody.html
0,37kW - PKZM0-1,6.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa Jirka84 » 07 Feb 2021, 19:19

Přidám i já své dosud poslední "drobné zkušenosti" i s motorky (do 1,5kW, pak už to začínají být dospělé motory)...
kdysi jsem se taky "třásl nad výpočtem", který 100%ně nesouhlasil s výrobcem a jeho tabulkami, dnes tam "něco prdnu" , vemu klešťák změřím odběry naprázdno a pod zátěží . Pak dám střední hodnotu a mám hotovo za 20minut i s vypitím kafé. Takový motor stejně je jen na "hraní" a ne na cirkulu ...
PS výpočty jsou pro školáky, praxe je pro koho??
1
Obrázok 1
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

tombrider007
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 07 Feb 2021, 10:45

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Príspevok od používateľa tombrider007 » 11 Feb 2021, 16:58

kua ....ten motor ide v pohode zatazeny /cez prevodovku sice/ aj na 1amp spusti 8O
max zataz po merani bola 1,01A ...to je na tabletku dpc :rolleyes: