Strana 1 z 1

Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 10:55
od používateľa tombrider007
Ahoj banda,

otazka ...mam malý 3f elektromotor a chcem pred neho zaradit motorovu spust/ochranu. Potrebujem na zaklade parametrov poradit aku zvolit.

vyrobca motora udava 0,37 kw pri 50hz a 1,07 A pri 380-415V/50hz

podla mojho vypoctu I=W/Vn by to malo byt 0,925A + 10% rezerva tak 1A by malo byt dost. V tomto pripade volim ETI MS 18-1 modul. Alebo pocitam zle?

Dik za info

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 12:05
od používateľa Merak
tých 1,07A máš na štítku? nerátal si tam s účinnosťou motora

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 12:53
od používateľa OHAJ
neviem co tam ráta, ale ked má prúd motora 1,07A tak logicky pouzijem motorový spúšťač s rozsahom nastavenia 1-1,6A

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 13:28
od používateľa tombrider007
ano na stitku je 380-415V 1,07 - 1,07A a Cos fi 0,76

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 13:33
od používateľa tombrider007
AC 3fazy
370Watt
400Vn
Cos fi 0,76

vychadza mi 0,702A

Ako inac sa to pocita? Alebo aka je spravna hodnota/rozsah spustaca?

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 13:59
od používateľa Merak
aj mne to vyšlo 0,703A

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 15:24
od používateľa OHAJ
tombrider007 napísal:
07 Feb 2021, 10:55
Ahoj banda,

otazka ...mam malý 3f elektromotor a chcem pred neho zaradit motorovu spust/ochranu. Potrebujem na zaklade parametrov poradit aku zvolit.

vyrobca motora udava 0,37 kw pri 50hz a 1,07 A pri 380-415V/50hz
Prečo chcete dávať slabšiu mot.spúsť, keď jednoznačne i z tabuľky pre daný motor je 1-1,6A riadok SGV2-ME06:
Obrázok
https://luminaire-eg.com/products/maxge ... /sgv2-m06/

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 17:39
od používateľa tombrider007
Ok tabulka je jedna vec a vypocet druha ...zaujima ma ako pocitaju v tabulke podla akych kriterii. Clovek sa uz nevie ci orientovat podla vzorca alebo podla doporuceni vyrobcu ...

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 18:44
od používateľa OHAJ
Riaď sa sedliackym rozumom, ak sa budeš držať teórie I=P/U.cos fí.√3,
kúpiš spúšť do 1A a bude Ti ho vyhadzovať, nepomôžeš si, lebo rozsah nastavenia nadprúdovej spúšte budeš mať na MAXime, ja Ti hovorím rátaj so stratami a ic do rozsahu nastavenia nadprúdovej spúšte do 1,6A a budeš mať svätý pokoj, nastavíš si tam spodnú hranicu 1A.
Skôr ako sa tu na mňa vrhnú všemudrci z praxou z YT, prikladám "mot.Elektronické pravítko":
http://www.eatonelektrotechnika.cz/podpora-software-14
http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/e ... yvody.html
0,37kW - PKZM0-1,6.jpg

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 07 Feb 2021, 19:19
od používateľa Jirka84
Přidám i já své dosud poslední "drobné zkušenosti" i s motorky (do 1,5kW, pak už to začínají být dospělé motory)...
kdysi jsem se taky "třásl nad výpočtem", který 100%ně nesouhlasil s výrobcem a jeho tabulkami, dnes tam "něco prdnu" , vemu klešťák změřím odběry naprázdno a pod zátěží . Pak dám střední hodnotu a mám hotovo za 20minut i s vypitím kafé. Takový motor stejně je jen na "hraní" a ne na cirkulu ...
PS výpočty jsou pro školáky, praxe je pro koho??

Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?

Napísané: 11 Feb 2021, 16:58
od používateľa tombrider007
kua ....ten motor ide v pohode zatazeny /cez prevodovku sice/ aj na 1amp spusti 8O
max zataz po merani bola 1,01A ...to je na tabletku dpc :rolleyes: