Rozvodná sústava TN-C

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Lennox
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 287
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Bydlisko: Bratislava

Rozvodná sústava TN-C

Príspevok od používateľa Lennox » 10 Feb 2021, 20:58

Rád by som sa opýtal skúsených elektrikárov ohľadom rozvodnej sústavy TN-C.
V staršom prenajatom priestore, kde je elektroinštalácia v sústave TN-C, prívod do rozvádzača je štvorvodičový L1,L2,L3 a PEN. Potrebujem doplniť niekoľko nových dvojzásuviek a nechce sa mi ich prekopávať na dvojvodičové zapojenie. Je možná takáto alternatíva zapojenia? Viď. náčrt:
Rozvod.jpg
Bod spojenia bude v rozvádzači na spoločnej lište PEN. Doplnené dvojzásuvky budú v oddelených miestnostiach, takže budú oddelené od starých.
Vďaka za odpoveď.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvodná sústava TN-C

Príspevok od používateľa Merak » 10 Feb 2021, 21:14

áno
toto je bežné zapojenie
na zbernicu PEN môžeš zapájať vodiče PEN, PE aj N
ale vrelo odporúčam, aby nedošlo k zámene, vodiče PEN označiť modrou páskou na koncoch, aby bolo jasné, ktoré sú vodiče PE a ktoré PEN
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Lennox
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 287
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Bydlisko: Bratislava

Re: Rozvodná sústava TN-C

Príspevok od používateľa Lennox » 10 Feb 2021, 21:30

Vďaka za odpoveď.
0

Napísať odpoveď