Rád by som sa opýtal skúsených elektrikárov ohľadom rozvodnej sústavy TN-C.
V staršom prenajatom priestore, kde je elektroinštalácia v sústave TN-C, prívod do rozvádzača je štvorvodičový L1,L2,L3 a PEN. Potrebujem doplniť niekoľko nových dvojzásuviek a nechce sa mi ich prekopávať na dvojvodičové zapojenie. Je možná takáto alternatíva zapojenia? Viď. náčrt:
Bod spojenia bude v rozvádzači na spoločnej lište PEN. Doplnené dvojzásuvky budú v oddelených miestnostiach, takže budú oddelené od starých.
Vďaka za odpoveď.
Rozvodná sústava TN-C
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7695
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Rozvodná sústava TN-C
áno
toto je bežné zapojenie
na zbernicu PEN môžeš zapájať vodiče PEN, PE aj N
ale vrelo odporúčam, aby nedošlo k zámene, vodiče PEN označiť modrou páskou na koncoch, aby bolo jasné, ktoré sú vodiče PE a ktoré PEN
toto je bežné zapojenie
na zbernicu PEN môžeš zapájať vodiče PEN, PE aj N
ale vrelo odporúčam, aby nedošlo k zámene, vodiče PEN označiť modrou páskou na koncoch, aby bolo jasné, ktoré sú vodiče PE a ktoré PEN
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať