Ahojte
Viete mi prosím povedať aká je tolerancia v sieti?
Máme problém v práci jedná sa o halu. Máme vlastnú trafostanicu. Problém je taký že v sieti býva napätie 252V a niekedy až 265V. Dala sa požiadavka na ZS distribučnú vyjadrili sa, že je všetko ok v rámci normy a tolerancie. Keď u nás boli chlapi čo robia ročnú kontrolu tráf povedali, že treba urobiť odbočky čo neviem čo znamená.
Napätie v sieti nad 250V
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Napätie v sieti nad 250V
Povolená tolerancia v sieti je +/- 10% z menovitého napätia Un (definované v norme STN EN 50160).
Takže pre 230V je to v rozmedzí 207V až 253V.
265V je už cez túto toleranciu. Na energetických transformátoroch zvyknú byť na primárnej VN strane odbočky (napr. BEZ má +2,5%, +5%, 0, -2,5% a -5%)
Takže pre 230V je to v rozmedzí 207V až 253V.
265V je už cez túto toleranciu. Na energetických transformátoroch zvyknú byť na primárnej VN strane odbočky (napr. BEZ má +2,5%, +5%, 0, -2,5% a -5%)
0
Re: Napätie v sieti nad 250V
To aj ja mám v byte 247V. Asi budem musieť urobiť lepšie poistenie na spotrebiče.