Napätie v sieti nad 250V

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

peterrrpn
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 16 Nov 2017, 19:22

Napätie v sieti nad 250V

Príspevok od používateľa peterrrpn » 23 Feb 2021, 21:02

Ahojte
Viete mi prosím povedať aká je tolerancia v sieti?
Máme problém v práci jedná sa o halu. Máme vlastnú trafostanicu. Problém je taký že v sieti býva napätie 252V a niekedy až 265V. Dala sa požiadavka na ZS distribučnú vyjadrili sa, že je všetko ok v rámci normy a tolerancie. Keď u nás boli chlapi čo robia ročnú kontrolu tráf povedali, že treba urobiť odbočky čo neviem čo znamená.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 602
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Napätie v sieti nad 250V

Príspevok od používateľa ondistef » 23 Feb 2021, 22:37

Povolená tolerancia v sieti je +/- 10% z menovitého napätia Un (definované v norme STN EN 50160).
Takže pre 230V je to v rozmedzí 207V až 253V.
265V je už cez túto toleranciu. Na energetických transformátoroch zvyknú byť na primárnej VN strane odbočky (napr. BEZ má +2,5%, +5%, 0, -2,5% a -5%)
0

Evzenko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 21 Mar 2016, 20:29
Bydlisko: LV
Vek: 43

Re: Napätie v sieti nad 250V

Príspevok od používateľa Evzenko » 24 Feb 2021, 06:50

To aj ja mám v byte 247V. Asi budem musieť urobiť lepšie poistenie na spotrebiče.
0