Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 23 Feb 2021, 21:02
od používateľa peterrrpn
Ahojte
Viete mi prosím povedať aká je tolerancia v sieti?
Máme problém v práci jedná sa o halu. Máme vlastnú trafostanicu. Problém je taký že v sieti býva napätie 252V a niekedy až 265V. Dala sa požiadavka na ZS distribučnú vyjadrili sa, že je všetko ok v rámci normy a tolerancie. Keď u nás boli chlapi čo robia ročnú kontrolu tráf povedali, že treba urobiť odbočky čo neviem čo znamená.

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 23 Feb 2021, 22:37
od používateľa ondistef
Povolená tolerancia v sieti je +/- 10% z menovitého napätia Un (definované v norme STN EN 50160).
Takže pre 230V je to v rozmedzí 207V až 253V.
265V je už cez túto toleranciu. Na energetických transformátoroch zvyknú byť na primárnej VN strane odbočky (napr. BEZ má +2,5%, +5%, 0, -2,5% a -5%)

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 24 Feb 2021, 06:50
od používateľa Evzenko
To aj ja mám v byte 247V. Asi budem musieť urobiť lepšie poistenie na spotrebiče.

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 03 Mar 2021, 10:47
od používateľa Evzenko
Dnes napríklad 254 V a ochrana mi zhodila FTVE.
IMG_20210303_103255020.jpg

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 05 Mar 2021, 11:46
od používateľa ondistef
Tak máš len dve možnosti:
1) Obrátiť sa na príslušnú distribučnú spoločnosť (VSD, SSD, ZSD) a nahlásiť problém s veľkosťou napätia.
Ak ti vyhovejú a majú možnosť, tak použijú odbočku na transformátore a o pár % znížia hodnotu výstupného napätia
2) Ak ti nevyhovejú, tak zostane použitie AVR regulátora alebo online UPS
10 000 VA AVR
1000 a 2000 VA AVR
3000VA AVR

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 05 Mar 2021, 20:42
od používateľa OHAJ
200 Eur vysolí, a zistí že do luftu, skočí mu tam 270V a ten stabilizátor odpojí zariadenie od siete,
to rovno môže radšej dať 100A diódy antiparalelne medzi trafo a rozvádzač, ale nakoniec zistí, že cesta vedie odbočkou z toho ich transformátora, veď nenapísal ani aký vykon odoberá, prosto nič, napätie naprázdno ?

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 06 Mar 2021, 06:49
od používateľa Evzenko
Sorry, v tej chvíli bol odber 1800 W

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 06 Mar 2021, 14:55
od používateľa Dolfi
OHAJ napísal:
05 Mar 2021, 20:42
... skočí mu tam 270V a ten stabilizátor odpojí zariadenie od siete ...
A to je akože "smrteľný problém" ? To je vhodnejšie nechať zhorieť to zariadenie, (keď to stabilizátor už nezvládne) ?

Ak sa skutočne inak nedá, tak pripomínam možnosť odčítania sekundárneho napätia trafáka od napätia siete.
Príklad: Napätie do bytu je stále vysoké, povedzme tých 254 V. Prívod je istený 20 A. Ak použijeme trebárs trafo 230/ 12 V/ 20 A, 240 VA a odčítame 12 V od od 254 V, dostaneme napätie v tolerancii, 242 V. (Trafáky 11,5/ 11,8/ 12 V/ 300 VA z halogénového osvetlenia sa bežne predávajú aj na Bazoši.)

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 06 Mar 2021, 16:54
od používateľa OHAJ
píše, že majú vlastnú trafostanicu, ja som to pochopil, že majú z 2kV / 230V (v jeho prípade 250V), on nemá autotransformátor Obrázok

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 06 Mar 2021, 17:02
od používateľa ondistef
Tému založil peterrrpn (ale už viac nereagoval) a on riešil nejaký podnik s vlastnou trafostanicou (najskôr 22/ 0,4kV) a potom sa pridal druhý Evzenko a ten má predpokladám rodinný dom bez trafostanice.

Re: Napätie v sieti nad 250V

Napísané: 16 Jan 2023, 12:47
od používateľa peterrrpn
Uz je to vybavene. Na sekundare sa ro dalo na iny vystup.