Zdravim pani

Pravdepodobne dost blba otazka, ale ako sa vravi viac hlav viac kapusty tak skusim.
Nestretol sa niekto z vas s transformatorom ktory ma 3f primarne vinutie a 1f sekundar s tym ze vsetky 3f na primari su zatazene sumerne? Z principu je to trochu blbost, to mi je jasne, ale stale nestracam nadej ze mozno existuje riesenie ktore ma nenapadlo.
Prehladavam internety uz par hodin ale dopracoval som sa maximalne k zapojeniam kde su pre 3f primar zatazene iba dve fazy, alebo iba transformatory ktore su urcene priamo na pripojenie na zdruzene napatie iba na dve fazy.
Co sa tyka samotneho trafa tak primar by mal byt na 3x230 (hviezda) a sekundar 230. Vykon do 10kW
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5639
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Mar 2021, 10:19

Pýtal som sa kamarátov od VN...o takom niečom ani nepočuli.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

JohnnyElektro
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 386
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 03 Mar 2021, 11:05

Ak budes generovat 3 magneticke polia v zmysle faza-nulak a mat ich magneticky spojene nebude sa generovat ziadne pole. To mas ako z motoru ktory ich generuje, jeden moment je Nplne, 2/3S1/3N,2/3S1/3N.
Jediny zmysel by bolo vsetky tri fazy fazovo posunut a tak snimat energiu pola ale ako vidis, nic trivialne to nie je.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa OHAJ » 03 Mar 2021, 11:07

0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5639
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Mar 2021, 11:35

Open delta by mohla byť, ale potrebuje trafo so 400V vinutiami....on to chcel do hviezdy , zrejme má na 3x230.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa rudko » 03 Mar 2021, 11:52

open delta som myslim pozeral, ale ak to dobre chapem tiez by to zatazovalo iba dve fazy. alebo sa mylim?
co sa tyka zdroja do primaru jedna sa o "klasicky" 3f nn rozvod, cize 230fazove/400zdruzene
trafo realne nemam ziadne. to by sa zadalo do vyroby. ale asi to skonci pri trafe 400/230 a pojde to len na dve fazy
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa Merak » 03 Mar 2021, 12:48

a menič alebo UPS v prevedení 3:1 by nepomohol?
tam to budeš mať symetricky zaťažené
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Transformator 3f/1f

Príspevok od používateľa OHAJ » 03 Mar 2021, 13:17

rudko napísal:
03 Mar 2021, 11:52
open delta som myslim pozeral, ale ak to dobre chapem tiez by to zatazovalo iba dve fazy. alebo sa mylim?
Áno, mýliš. OPEN DELTA zaťažuje všetky 3 fázy, prúd. rozloženie prúdu záleží od konštrukcie a strát, príklad takéhoto riešenia:
Obrázok
https://lcmagnetics.com/other-projects/ ... pn-19264n/
Input: 200 VAC, 3 PH, 50/60 Hz, input line currents are estimated at 8.66 Amps, 8.66 Amps and 3 Amps
Output: 200 VAC, 15 Amps, 1 PH, 50/60 Hz
0