pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa jozefl » 10 Apr 2021, 13:12

V byte v panelovom dome mám trojfázovu prípojku TN-C, potreboval by som potiahnuť asi 20 m prípojku z bytu do pivnice kde si idem zriadiť dielničku a tam potrebujem tri fázy, správca súhlasí, keď budem mať revíznu správu. Podľa normy už musia byť nové rozvody TN-S s oddeleným PE+N. Otázka znie, môžem z bytového rozvádzača do pivnice dotiahnuť štvoržilový kábel 3+PEN, tam dať skrinku s ističmi+ prudovy chranič a rozvod v miestnosti robiť už TN-S, alebo musím rozdelenie PE+N urobiť už v bytovom rozvádzači a do pivnice ťahať päťžilový kábel? Ďakujem za odpoveď.
0

Používateľov profilový obrázok
ferrari10
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1100
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Bydlisko: Stropkov, Prešov, Košice
Vek: 32

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa ferrari10 » 10 Apr 2021, 16:56

Najideálnejšie bude asi potiahnuť 4 žilu z bytového rozvádzača, konkrétne z prívodu a následne v pivnici si až sieť rozdeliť, dostaneš tak sieť TN-C-S, keďže tvoj prívod je TN-C. Ak by si mal prívod do bytu TN-S - tak už by si to mal mať rozdelené a do tvojho rozvádzača by išlo 5 vodičov.
1
Obrázok 1
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2563
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 10 Apr 2021, 18:57

Práveže ja by som ťahal TN-S už z bytu. Čo ak v budúcnosti pôjde do bytu prípojka TN-S? TN-S-C sa nesmie, bude treba meniť kabeláž do pivnice.
2
Obrázok 2

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa Edgar » 10 Apr 2021, 19:36

Natiahnuť 5-žilový kábel od bytu, modrý a žlto-zelený dať spolu na PEN mostík a v pivnici už klasicky zapojiť chránič.
1
Obrázok 1

jozefl
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 10 Apr 2021, 12:38
Bydlisko: Košice

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa jozefl » 11 Apr 2021, 07:57

Aký prierez vodičov použiť 5x4 alebo stačí 5x2,5 dlžka je 20m vedené v lište, bude tam 1 zásuvka 400V/16A, zásuvkový okruh so 4 zásuvkami, svetelný okruh, prúdovy chránič by bol 25A pre všetko, ističe 3f 16A, 1f 16A a 1f 10A, pred elektromerom je istič B25A.
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa Edgar » 11 Apr 2021, 14:37

Ak môžeš, tak daj 5x4, nič tým nepokazíš... Rozdiel medzi nimi v cene je 18€ čo sa asi neoplatí šetriť.
0

alois
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa alois » 11 Apr 2021, 17:23

Požadovaný průřez kabelu určuje předřadné jištění. Pro jištění 25A vyhoví i 2,5 kabel, ale dal bych tam tu čtyřku. Mj. se sníží odpor vypínací smyčky.
Viz třeba http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Apr 2021, 18:28

jozefl ,
pravda je v diskuzi...(někdy i při revizi...)
Můžeš, ale nemusíš - dávat CYKY 5x4.
Jde o toto: jaká je impedance u hlavního jističe? a jaká bude na nejvzdálenější zásuvce? - z toho plyne úbytek napětí při dovolené zátěži, jaká bude soudobost zatížení ? atd. - může být 3x15A na 3fáz, 2x 10A na 2x zás. okruzích, zbytek světlo a hlavní jistič 25A/3 Ti poví "TAK TEDA NEEEEEEE! ",
protože Ti běží navíc ještě i byt....
Když dáváš z hlavního jističe kabel 20m do lišty, jaké prostředí bude = jaké oteplení při případném zkratu a tím i zkratovém proudu, ...atd.
Já osobně (do lišty) bych dal minimálně 5x4 ale raději CYKY 5Jx6, do toho rozvaděče pak 3pól.vypínač a protože nevím, jaký provoz z tohoto bodu bude (3x4A nebo 3x25A ?), tak i ten RCD 4/40/003 (místo 25A/4), protože "proto"!!! (není to vypínač a musí vydržet dvoufázový zkrat i na 3fáz. zásuvce přesto , že kontroluje únikový proud 30mA). Taky bych si dal tu zásuvku hned za RCD a dokonce 32/5 (a ne 16/5) kvůli vyšší mechanické odolnosti a s přívodem 5x4 , třeba i k možnosti využít plně jištění hlavního jističe, když nikdo nebude v domácnosti "otravovat odběrem".
Tolik jenom můj názor... :lol:
1
Obrázok 1
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 11 Apr 2021, 19:24, upravené celkom 2 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1373
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa Amaterr » 11 Apr 2021, 18:48

najprv by som si hladal toho kto bude robit reviznu a on mi presne povie co tam chce mat .
0

jozefl
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 10 Apr 2021, 12:38
Bydlisko: Košice

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa jozefl » 11 Apr 2021, 19:53

Jirka84 napísal:
11 Apr 2021, 18:28
jozefl ,
pravda je v diskuzi...(někdy i při revizi...)
Můžeš, ale nemusíš - dávat CYKY 5x4.
Jde o toto: jaká je impedance u hlavního jističe? a jaká bude na nejvzdálenější zásuvce? - z toho plyne úbytek napětí při dovolené zátěži, jaká bude soudobost zatížení ? atd. - může být 3x15A na 3fáz, 2x 10A na 2x zás. okruzích, zbytek světlo a hlavní jistič 25A/3 Ti poví "TAK TEDA NEEEEEEE! ",
protože Ti běží navíc ještě i byt....
Když dáváš z hlavního jističe kabel 20m do lišty, jaké prostředí bude = jaké oteplení při případném zkratu a tím i zkratovém proudu, ...atd.
Já osobně (do lišty) bych dal minimálně 5x4 ale raději CYKY 5Jx6, do toho rozvaděče pak 3pól.vypínač a protože nevím, jaký provoz z tohoto bodu bude (3x4A nebo 3x25A ?), tak i ten RCD 4/40/003 (místo 25A/4), protože "proto"!!! (není to vypínač a musí vydržet dvoufázový zkrat i na 3fáz. zásuvce přesto , že kontroluje únikový proud 30mA). Taky bych si dal tu zásuvku hned za RCD a dokonce 32/5 (a ne 16/5) kvůli vyšší mechanické odolnosti a s přívodem 5x4 , třeba i k možnosti využít plně jištění hlavního jističe, když nikdo nebude v domácnosti "otravovat odběrem".
Tolik jenom můj názor... :lol:
Na tej 400V/16A bude zapojená stojanová vrtačka s 800W motorom, pre istú špecificku činnosť potrebujem Ľ+P chod, na nič iné ju nepotrebujem, ďalej to budú dve 3D tlačiarne a drobné elektrické náradie, pájkovačka, lupienková píla, dvojkotúčová stolná brúska, je to len hobby dielnička, som na invalidnom dôchodku a konečne sa môžem venovať svojim koníčkom, modely tankov, lietadiel atd...
Za cenné rady ďakujem, v priebehu týždňa by to mal prísť pozrieť chalan čo bude k tomu robiť revíziu a povie čo ako, ja len pravdepodobne to olištujem celé, natiahnem káble a on už to len podopája, info zháňam len kvôli tomu aby som nečučal ako puk keď mi niečo povie, prípadne tam nenarval kopec drahých zbytočnosti.
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1373
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa Amaterr » 11 Apr 2021, 21:38

hmmm, na to by stacilo aj 230VAC , popr do brusky menic 230/3X230 ak sa da zapojit do trojuholnika
0

jozefl
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 10 Apr 2021, 12:38
Bydlisko: Košice

Re: pripojenie rozvodu TN-S na TN-C

Príspevok od používateľa jozefl » 12 Apr 2021, 08:02

Amaterr napísal:
11 Apr 2021, 21:38
hmmm, na to by stacilo aj 230VAC , popr do brusky menic 230/3X230 ak sa da zapojit do trojuholnika
Amaterr
rozmyšľal som aj o tejto verzii, v tej pivnici je ešte pôvodná zásuvka 380V/16A, ja som mal v pláne, dať pre tu miestnosť podružný merač, je napojená na spoločné priestory a má v podružnom rozdeľovači v pivnici samostatné poistky, ale správca domu nesúhlasil, dokonca chcel aby som si dal elektromer cez elektrárne, teda platiť za ďalší elektromer, aj tak by som musel ťahať tú istú dlžku kábla lebo elektromery sú oproti môjmu bytu, nakoniec sme sa dohodli na tejto variante, cena frekvenčného meniča zas tiež nie je zanedbateľná, za tie peniaze mám urobený nový rozvod. Uvidím až to príde pozrieť ten revizak, možno ho napadne niečo lepšie.
0