Dva prúdove chrániče za sebou.

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

kuko61
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 05 Jún 2010, 00:00
Vek: 55

Dva prúdove chrániče za sebou.

Príspevok od používateľa kuko61 » 11 Apr 2021, 21:24

Dobrý den, byvam v staršom činžáku, v bytovom rozvádzači nie su poistky s prúdovým chráničom pre zásuvky. Asi preto dal predchádzajúci majiteľ do kúpelne zásuvku s prúdovým chráničom, na nete som našiel podobnú, takže pravdepodobne 16A, 30mA, 30ms.
Na malej minipráčke je na sieťovom kábli prúdový chránič LBC-10-II - 10A, 10mA, 100ms

Bude ochrana správne fungovať v takomto zapojení, je možné mať dve takéto ochrany za sebou?

Ďakujem

Ospravedlňujem sa, ak je to blbá otázka vzbudzujúca u znalého záchvat smiechu, ale elektrotechnika nie je vobec moj obor :oops: :wink:
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Dva prúdove chrániče za sebou.

Príspevok od používateľa zero1711 » 17 Apr 2021, 14:20

Bude, bežne sa používajú sériovo zapojené prúdové chrániče s rozdielnym reziduálnym prúdom.
1
Obrázok 1