Dobrý deň
Chcel by som sa spýtať, či (a ak áno) ktorá norma hovorí o tom, či napríklad na obvod, ktorý bude napájať konvektomat (istenie 32A) je potrebné tento obvod istiť RCD. Výrobca konvektomatu uviedol, že napojiť ho je možné troma spôsobmi:
1. voľný kábel, ktorý sa rovno pripojí
2. zásuvka 32A a zo stroja sa vyvedie kábel a pripojí do zásuvky
3. alebo cez otočný vypínač, aby sa stroj mohol vypnúť.
Ja by som sa chcel spýtať, ktorá možnosť je lepšia a tiež, či je potrebné tu použiť RCD. Hovorí o tomto nejaká norma ?
Ďakujem za radu, poprípade usmernenie na číslo normy.
Napojenie konvektomatu
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Napojenie konvektomatu
norma STN 33 2000-4-41:2019 píše o nutnosti použitia RCD pre zásuvky do 32A a svetlá, ktoré obsluhujú alebo sú dostupné laikom
moje odporúčanie:
napojiť to priamo káblom rovno do zariadenia a pouvažovať nad vypínačom niekde pri samotnom zariadení na vypnutie v prípade potreby alebo servisu, v takomto zapojení netreba použiť RCD
moje odporúčanie:
napojiť to priamo káblom rovno do zariadenia a pouvažovať nad vypínačom niekde pri samotnom zariadení na vypnutie v prípade potreby alebo servisu, v takomto zapojení netreba použiť RCD
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Napojenie konvektomatu
Ďakujem za odpoveď
Pozeral som si presne túto normu. Ak som dobre pochopil, nemusí byť RCD vtedy ak nie je vývod na zásuvku ale priamo niekde do vnútra zariadenia a teda nie je prístupný. Len potom nerozumiem prečo ak tam môžu byť kovové vodivé časti. Predpokladám, že je to preto, že toto rieši pospájanie.
Je moja úvaha správna ?
A možno ešte jedna otázka pre skúsenejších, prečo na zásuvky nad 32A nemusí byť RCD. Má to nejaký dôvod ? Nevravím, že takúto zásuvku v domácnosti máme bežne ale má to svoj dôvod ?
Ďakujem
Pozeral som si presne túto normu. Ak som dobre pochopil, nemusí byť RCD vtedy ak nie je vývod na zásuvku ale priamo niekde do vnútra zariadenia a teda nie je prístupný. Len potom nerozumiem prečo ak tam môžu byť kovové vodivé časti. Predpokladám, že je to preto, že toto rieši pospájanie.
Je moja úvaha správna ?
A možno ešte jedna otázka pre skúsenejších, prečo na zásuvky nad 32A nemusí byť RCD. Má to nejaký dôvod ? Nevravím, že takúto zásuvku v domácnosti máme bežne ale má to svoj dôvod ?
Ďakujem
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Napojenie konvektomatu
pravdaže doplnkové pospájanie previesť môžeš
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať