Napojenie konvektomatu

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Napojenie konvektomatu

Príspevok od používateľa marcossoft » 16 Apr 2021, 22:42

Dobrý deň

Chcel by som sa spýtať, či (a ak áno) ktorá norma hovorí o tom, či napríklad na obvod, ktorý bude napájať konvektomat (istenie 32A) je potrebné tento obvod istiť RCD. Výrobca konvektomatu uviedol, že napojiť ho je možné troma spôsobmi:
1. voľný kábel, ktorý sa rovno pripojí
2. zásuvka 32A a zo stroja sa vyvedie kábel a pripojí do zásuvky
3. alebo cez otočný vypínač, aby sa stroj mohol vypnúť.

Ja by som sa chcel spýtať, ktorá možnosť je lepšia a tiež, či je potrebné tu použiť RCD. Hovorí o tomto nejaká norma ?

Ďakujem za radu, poprípade usmernenie na číslo normy.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Napojenie konvektomatu

Príspevok od používateľa Merak » 17 Apr 2021, 08:58

norma STN 33 2000-4-41:2019 píše o nutnosti použitia RCD pre zásuvky do 32A a svetlá, ktoré obsluhujú alebo sú dostupné laikom
moje odporúčanie:
napojiť to priamo káblom rovno do zariadenia a pouvažovať nad vypínačom niekde pri samotnom zariadení na vypnutie v prípade potreby alebo servisu, v takomto zapojení netreba použiť RCD
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Napojenie konvektomatu

Príspevok od používateľa marcossoft » 17 Apr 2021, 09:16

Ďakujem za odpoveď

Pozeral som si presne túto normu. Ak som dobre pochopil, nemusí byť RCD vtedy ak nie je vývod na zásuvku ale priamo niekde do vnútra zariadenia a teda nie je prístupný. Len potom nerozumiem prečo ak tam môžu byť kovové vodivé časti. Predpokladám, že je to preto, že toto rieši pospájanie.
Je moja úvaha správna ?

A možno ešte jedna otázka pre skúsenejších, prečo na zásuvky nad 32A nemusí byť RCD. Má to nejaký dôvod ? Nevravím, že takúto zásuvku v domácnosti máme bežne ale má to svoj dôvod ?

Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Napojenie konvektomatu

Príspevok od používateľa Merak » 17 Apr 2021, 09:52

pravdaže doplnkové pospájanie previesť môžeš
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať