Zapojenie motora 2.2kw , 3kw , 5,5kw

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Juro2456
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 33
Dátum registrácie: 22 Aug 2020, 18:47

Zapojenie motora 2.2kw , 3kw , 5,5kw

Príspevok od používateľa Juro2456 » 18 Apr 2021, 11:38

Zdravím
Poprosil by som o radu na zapojenie týchto 3 motorov ( štítkové údaje vo foto )
Aký kábel použiť na prívodnú šnúru ?? ( Prierez, Typ )
Môžem pripojiť motory na PRIAMO?
Pripojiť na koncovku 5 či 6 kolík??
Zapojiť do hviezdy alebo do trojuholníka?
Dať prepínač hviezda trojuholník??

Na motore nebude žiadna regulácia rýchlosti, otáčok, reverz, čisto iba pripojenie do siete a vypínač ON/OFF

Ako takéto motory zapojiť ? Ďakujem chlapi
Prílohy
IMG_20210417_161330.jpg
IMG_20210417_161307.jpg
IMG_20210417_161248.jpg
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 816
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Zapojenie motora 2.2kw , 3kw , 5,5kw

Príspevok od používateľa ondistef » 18 Apr 2021, 19:56

Ten prvý motor 2AL-90L-2 (2,2kW) môžeš zapojiť len do hviezdy, resp. cez frekvenčný menič 1x230/ 3x230V ho vieš prevádzkovať aj v zapojení do trojuholníka.
Z druhého štítku na fotke nevidno menovité napätia a ten tretí 5,5kW motor vieš rozbiehať prepínačom hviezda/ trojuholník, resp. je ho možné prevádzkovať v zapojení do trojuholníka aj hviezdy (u hviezdy ale bude mať len tretinový výkon).
A či 4 alebo 5pol vidlicu záleží, či to bude len čisto motor, alebo tam bude pripojená aj nejaká ďalšia elektronika, akú tam máš napäťovú sústavu, istenie a ...
Z praktického hľadiska je asi vhodnejšia 5pol vidlica ak by si tam chcel napojiť aj nejaké ďalšie zariadenia.
Z hľadiska samotného motora stačia 4 pol vidlice a kábel CGSG-J 4x1,5 (H05RR-F) alebo CYSY-J 4x1,5 (H05VV-F), resp 5x1,5 (pokiaľ ich budeš istiť motorovým spúšťačom, resp. ističom do 16A).
Pokiaľ sa dobre pamätám, tak do 7,5kW motora sa môžu spúšťať aj na priamo, akurát musí byť dimenzované dostatočne istenie kvôli počiatočnému záberovému prúdu. Pokiaľ pri štarte zhadzuje istič (a nie je možné navýšiť jeho ampéricku hodnotu, prípadne zmeniť vypínaciu charakteristiku na C alebo D), tak pomôže len prepínanie hviezda trojuholník (ale nie vždy je to možné - viď. ten prvý 2,2kW motor), alebo polovodičový soft štart, prípadne frekvenčný menič a nastaviť pozvoľné rozbiehanie.
0

Juro2456
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 33
Dátum registrácie: 22 Aug 2020, 18:47

Re: Zapojenie motora 2.2kw , 3kw , 5,5kw

Príspevok od používateľa Juro2456 » 19 Apr 2021, 19:28

Ďakujem, vyskúšam.

Ešte jedna otázka, keď chcem previesť 4kolikovy kábel do 5kolikovej zásuvky, kam dám vodič PEN do N alebo do PE ?
0

Používateľov profilový obrázok
Maek43
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 353
Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 10:53
Bydlisko: Hul
Vek: 26

Re: Zapojenie motora 2.2kw , 3kw , 5,5kw

Príspevok od používateľa Maek43 » 19 Apr 2021, 20:47

V 5kolíkovej vidlici ho pripájaš na PE a tak isto na motor ho pripájaš na kostru. Tento vodič môžeš ale použiť len ako PE- Nemôžeš ho použiť ako PEN (N) pre nejaký jednofázový spotrebič ako stykač alebo osvetlenie, ak máš zásuvku cez RCD tak by ti padal.

Ale kedže sa pýtaš také základné otázky tvoja znalosť asi nieje bohvieaká, isto ti niekto povie aby si si zavolal elektrikára ale to aj tak 99% ludí nespraví takže ti len pripomeniem že si dávaj bacha, elektrika nieje sranda a to že to funguje, neznamená že to nieje nebezpečné. :agree:
1
Obrázok 1
Keď sa Einsteina opýtali aký je to pocit byť najgeniálnejším žijúcim človekom odpovedal :"Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu."

Juro2456
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 33
Dátum registrácie: 22 Aug 2020, 18:47

Re: Zapojenie motora 2.2kw , 3kw , 5,5kw

Príspevok od používateľa Juro2456 » 21 Apr 2021, 21:52

Nebol som si istý, pre to som sa radšej spýtal.

Z 4z na 5z pripájam vodič PEN na PE, cize N ostáva nepripojený ( keby nechcem spraviť bod rozdelenia a vyviesť zvlášť zo svorkovnice vodič N )

A naopak, z 5z na 4z pripájam PE na PEN, pričom N ostáva zasa voľný, dobre chápem ?

Na čo sa teda vodič N používa pri 3f zásuvkách ??
Čo sa stane ak sa v 3f zásuvke 5z prepojí vodič N s vodičom PE, ako pri klasickej 230V zásuvke, kde sa robí prepoj medzi N a PE ??Jedna sa o starú sústavu TN-C!

Keby som mal RCD, za ním pripájam vodič PEN na PE, aby RCD nevyhadzovalo, ale keď RCD nemám, robí sa prepoj medzi PE a N zdierkami??