Ahoj, chcem si doma precvičiť zapojenie 3f motoru z blokovaním. Niektoré značky mi niesu jasné a to FA 3.2, FA 3.1, KM 2.1, KM1.1.
KM1.2 a KM2.2 su NC kontakty na stýkači?
ďakujem určite to je banalita pre viacerých tu na fóre
Stýkač zapojenie reverz blokovanie
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Stýkač zapojenie reverz blokovanie
- Prílohy
-
- stykac reverz blovanie.de.pdf
- (644.28 KiB) 256 stiahnutí
0
Re: Stýkač zapojenie reverz blokovanie
FA 3.2 (NC kontakt ) a FA 3.1 (NO kontakt ) ochrany motora FA3.
KM 1.2/2.2 sú NC kontakty stykačov . (Vzájomné blokovanie stykačov)
KM 2.1/1.1 sú NO kontakty stykačov. (Prídržné kontakty )
KM 1.2/2.2 sú NC kontakty stykačov . (Vzájomné blokovanie stykačov)
KM 2.1/1.1 sú NO kontakty stykačov. (Prídržné kontakty )
1
1
Re: Stýkač zapojenie reverz blokovanie
Super vďaka, mám dva stýkače Siemens Sirius 4kW - 230VAC 3RT2016-1AP01... stýkač ma 3 silové kontakty , 1 NO kontakt cievku a cievku A1
Mal by som podľa schémy použit stýkače ktoré majú jeden kontakt navyše? teda NC kontakt, prípadne pripojiť k relé pomocné kontakty? Prípadne dosadiť ešte jeden stýkač?
Zapojenie stýkača som mal na škole pred 12 rokmi, vtedy som tomu pozornosť nevenoval
Mal by som podľa schémy použit stýkače ktoré majú jeden kontakt navyše? teda NC kontakt, prípadne pripojiť k relé pomocné kontakty? Prípadne dosadiť ešte jeden stýkač?
Zapojenie stýkača som mal na škole pred 12 rokmi, vtedy som tomu pozornosť nevenoval
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 126
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
- Kontaktovať používateľa:
Re: Stýkač zapojenie reverz blokovanie
K tomu typu stykače jdou dokoupit moduly s pomocnými kontakty jak NO tak NC které se osazují shora do otvoru, běžně je používám v práci. Pomocné kontakty objednávám pro firmu u firmy www.jork.shop.cz kontakty mají označení 3RH2911-1FA22 kontakty jsou 1NO-1NC-1NC-1NO mají tam více možností v počtu modulů pomocných kontaktů pro stykače co máš dle fotky typ: SIEMENS SIRIUS 3RT2016-1AP01určitě je podobný shop také u vás v SR.
1
1
Re: Stýkač zapojenie reverz blokovanie
ok, dik takže potrebujem pomocný kontakt ten sa nasadí na stýkači vľavo
čo sa vkladá do zdierok vpravo na stýkači(tá mala súčiastka)?
rozumiem tomu správne podľa schémy potrebujem pre spustenie motora tlačítko ktoré bude mať podlačítkový kontakt NO, to platí aj pre druhý motor a pre vypnutie potrebujem tlačitko osadit podtlačitkovým kontaktom NC?
čo sa vkladá do zdierok vpravo na stýkači(tá mala súčiastka)?
rozumiem tomu správne podľa schémy potrebujem pre spustenie motora tlačítko ktoré bude mať podlačítkový kontakt NO, to platí aj pre druhý motor a pre vypnutie potrebujem tlačitko osadit podtlačitkovým kontaktom NC?
0
Re: Stýkač zapojenie reverz blokovanie
Obrázok čo si dal neidze.
Ano pomocné kontakty sa nasadia hore .
Vpravo predpokladám modul z kontrolkou alebo transilom.
Rozumieš tomu správne NO (po stlačení/zopnutí ) zapne a NC zase rozopne.
Ano pomocné kontakty sa nasadia hore .
Vpravo predpokladám modul z kontrolkou alebo transilom.
Rozumieš tomu správne NO (po stlačení/zopnutí ) zapne a NC zase rozopne.
1
1
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 3516 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 13 Odpovedí
- 2986 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dalo1970
-
- 9 Odpovedí
- 1474 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 21 Odpovedí
- 2014 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho
-
- 14 Odpovedí
- 3142 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa romiadam