Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa stefan00 » 23 Jún 2021, 15:31

Dobrý deň majstri!
Prosím Vás o radu pri zapojení špeciálneho SOFT START-u pre sústruh SUI-40. Hlavný istič pred elektromerom je B25/3. Prerobí sa elektrozapojenie na motorove ochrany, samozrejme Y-D automatické prepnutie. Probléma znie takto: elektromotor v hviezde spustí bez problémov, ale v trojuholníku stále vyhodí hlavný istič kôli nárazoveho prúdu elektromotora. (cca 40A) Nakreslil som jednopolovú schému s tzv. štartovacím odporom, ale neviem že s akým spôsobom by som mal zvoliť hodnotu, výkon odporov. Prikladám aj schémy. Frekvenčný menič a original soft start sú príliš drahé riešenia. Ďakujem za vašu odpoveď.
Prílohy
IMG_20210619_163902.jpg
IMG_20210623_144649.jpg
IMG_20210623_150209.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4317
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa misocko » 23 Jún 2021, 15:59

Ked rozbehnes motor na Y a nasledne prepnes na D tak vyhodi istic?
To mas nieco zle. Alebo preco chces startovat v D ked tam chces mat YD?
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa Ilija » 23 Jún 2021, 16:07

Asi je najlacnejšie dať sporé ističe "C"!
4r7 150W sa mi zdá že by razom zbĺkli...?

Aha, a tiež sa mi zdá že máš tam niečo zlé?
0

stefan00
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 23 Jún 2021, 14:58

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa stefan00 » 23 Jún 2021, 16:12

misocko napísal:
23 Jún 2021, 15:59
Ked rozbehnes motor na Y a nasledne prepnes na D tak vyhodi istic?
To mas nieco zle. Alebo preco chces startovat v D ked tam chces mat YD?
Ano vyhodí, Je to Y-D nie len D. Zapojenie je na 100% funkčné, lebo som škúšal s 4kW motorom.
0

stefan00
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 23 Jún 2021, 14:58

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa stefan00 » 23 Jún 2021, 16:16

Ilija napísal:
23 Jún 2021, 16:07
Asi je najlacnejšie dať sporé ističe "C"!
4r7 150W sa mi zdá že by razom zbĺkli...?

Aha, a tiež sa mi zdá že máš tam niečo zlé?
Výmenu ističa na C distribúcia nedovolí. Podla zmluvy tam má byt B25/3. Tie odpory samozrejme nie sú správne. Keby som si bol istý že akú hodnotu tam dať, tak ani príspevok nenapíšem.
0

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 23 Jún 2021, 16:29

Nemáš prehodené fázy na D? ( motor sa snaži otočiť opačným smerom )
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

stefan00
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 23 Jún 2021, 14:58

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa stefan00 » 23 Jún 2021, 16:39

zdeno6505 napísal:
23 Jún 2021, 16:29
Nemáš prehodené fázy na D? ( motor sa snaži otočiť opačným smerom )
U1, V1, W1 a U2, V2, W2 sú zapojené podla schémy. A to pri 4kw elektromotora sedelo to iste zapojenie.
0

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 23 Jún 2021, 16:52

Prílohy
Y D.png
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

stefan00
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 23 Jún 2021, 14:58

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa stefan00 » 23 Jún 2021, 17:12

zdeno6505 napísal:
23 Jún 2021, 16:52
https://www.*******.eu/blog/prehlad-a-zapojenie-elektrickych-motorov
Teoretycky toto zapojenie je podobné ako moje len V1-V2 a W1-W2 sú len prehodené. Začiatok a koniec sedí.
Prílohy
D 7,5KW.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4317
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa misocko » 23 Jún 2021, 18:27

riesis soft start a pri tom to mas v motore zle zapojene
nedavno som to videl v priemyselnom 100kW motore
ak svoj skusis pripojit priamo na D zbadas ze sa bude chciet roztocit na druhu stranu ako sa toci na Y
zapojenie mas OK ale motor je vnutri zle zapojeny.
0

stefan00
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 23 Jún 2021, 14:58

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa stefan00 » 23 Jún 2021, 19:21

Ďakujem každému za odpoveď, podarilo sa zistiť závadu. Minimálne to vyhodilo istič 20krát. Drobnosť na rele CRM-2T (hviezda-trojuholnik). Ja som mal mozno zle nastaveny čas prepnutia z Y na D pôvodne 0,3 s a teraz som dal na 0,15. Bez problémov to prepne.
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa pixell » 24 Jún 2021, 07:05

Toto iste som riešil aj ja 3 dni a nakoniec som znížil čas na tom relé a bolo po probléme.
0

Používateľov profilový obrázok
boraicho
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 12406
Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 35
Kontaktovať používateľa:

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa boraicho » 24 Jún 2021, 07:14

otazočka, 0,15 je aký čas? motor sa pripoji na hviezdu a po čase 0,15s sa prepne na trojuholnik?
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa pixell » 24 Jún 2021, 07:47

Áno na tom relé sa dá nastaviť čas prepnutie medzi Hviezdou a trojuholníkom.
Vypne hviezda, začne bežať čas, a po ubehnuti prepne do trojuholníka.
0

Zaky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 215
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa Zaky » 24 Jún 2021, 09:05

Kdyby někdo řešil ještě ty odpory, tak se dají použít, pokud je dost místa, topné spirály z bojleru. U soustruhu to tak mám, ne kvůli rozběhovému proudu, ale kvůli omezení rozběhového momentu, není to taková šupa pro převodovku.
0

bandi-p
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 116
Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 42

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa bandi-p » 06 Okt 2023, 17:57

Oživím tému, mám postavený cirkulár s motorom 4KW bez možnosti spúšťania v Y. (motor výroby USA...). režim spustenia je teda možný len v D. Doma sa rozbehne ok. ale u kamaráta vyrazí hl.istič-starý 1jk50 M29.7A
Otázka znie, je možné ho rozbehnúť cez tri topné predradne špirály, napr. z akumulačných pecí- improvizovaný softstart?
Ďakujem za info
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa Ilija » 06 Okt 2023, 19:27

Určite sa to dá, pomocou prepínača 1-0-2.
Len tie špirály treba nejak zabaliť ...
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa Atlan » 06 Okt 2023, 19:59

Zaliat do betonu :D
0

bandi-p
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 116
Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 42

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa bandi-p » 06 Okt 2023, 21:36

Myslel som skor, ze by ich po čase v rozbehu, premostili kontakty stykača, taky softstart aký býva v zosilnovaci, by ovladal stykač...
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor

Príspevok od používateľa Ilija » 07 Okt 2023, 08:56

Samozrejme , môže aj so stykačom ( 2 kusy).