Dobrý deň
Chcel by som sa poradiť ohľadom jednej veci.
Potreboval by som umiestniť po stĺpoch asi 60 káblov CYKY-J 3x2,5. Bohužiaľ musí to ísť stĺpom, ktorý bude klasický betónový krúhového prierezu.
Existuje nejaký spôsob ako toľko cyky umiestniť a viesť po dĺžke cca 25 metrov po takýchto stĺpoch ? Asi káblové rebríky tu nepomôžu. Existuje nejaký spôsob ?
Ďakujem za každú radu.
Umiestnenie káblov na stĺp
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
- miroja
- Power user
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
- Bydlisko: stredny Liptov
- Vek: 61
Re: Umiestnenie káblov na stĺp
Nepises, ci na tychto stlpoch uz je nejaka instalacia, alebo su to tvoje "hole" stlpy. To dost meni situaciu. Mozno by slo zmotat po niekolko kablov napriklad do styroch "lan" a potom pouzit vylozniky na dve a dve taketo lana na kazdu stranu stlpa, pripadne pouzit podobne konzoly ako sa pouzivaju na upevennie izolatorov na vedenie elektrickych vodicov.
0
Re: Umiestnenie káblov na stĺp
Ako ti už napísal miroja, hlavne záleží či sú tie stĺpy tvoje alebo cudzie (distribučka).
Ak to nie je tajomstvo, napíš aplikáciu (na čo ma slúžiť tých 60 káblov).
Na stĺpy by si mal v prvom rade použiť káble na to určené, ako napr. CYKYz-J 3x2,5 ktorý je určený na zavesenie.
A existujú aj viacžilové káble ako CYKY-J 24x2,5 ale záleží od aplikácie na čo to ma slúžiť.
Ak to nie je tajomstvo, napíš aplikáciu (na čo ma slúžiť tých 60 káblov).
Na stĺpy by si mal v prvom rade použiť káble na to určené, ako napr. CYKYz-J 3x2,5 ktorý je určený na zavesenie.
A existujú aj viacžilové káble ako CYKY-J 24x2,5 ale záleží od aplikácie na čo to ma slúžiť.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Umiestnenie káblov na stĺp
Jasne. Pardón za málo info.
Stĺpy sú holé, využijú sa na tento účel. Káble slúžia na napojenie 80 odberov. Podstata odberu asi nieje podstatná ale z týchto stĺpov budú tieto CYKy káble odbočovať.
Ja som aj našiel takýto výložník
https://strader.sk/products/ww-vyloznik ... at-55.html
a na neho by sa dal dať tento rebrík
https://strader.sk/products/dsph200-reb ... at-28.html
Len problém je, ako nosník upevniť k stĺpu ktorý je okrúhly a nie plochý ako stena.
Taktiež problém je, že na prvý stĺp pôjde 80 káblov smerom od zeme hore a toto taktiež neviem ako rebrík pripevniť k stĺpu.
Ďakujem za každú radu
Stĺpy sú holé, využijú sa na tento účel. Káble slúžia na napojenie 80 odberov. Podstata odberu asi nieje podstatná ale z týchto stĺpov budú tieto CYKy káble odbočovať.
Ja som aj našiel takýto výložník
https://strader.sk/products/ww-vyloznik ... at-55.html
a na neho by sa dal dať tento rebrík
https://strader.sk/products/dsph200-reb ... at-28.html
Len problém je, ako nosník upevniť k stĺpu ktorý je okrúhly a nie plochý ako stena.
Taktiež problém je, že na prvý stĺp pôjde 80 káblov smerom od zeme hore a toto taktiež neviem ako rebrík pripevniť k stĺpu.
Ďakujem za každú radu
0
Re: Umiestnenie káblov na stĺp
Do betónu sa dá aj vŕtať (ale asi nemôžeš).
Čo tak úchyt/držiak na stĺp, napr.
https://www.sfos.sk/drziaky-na-stlp/696 ... -sady.html
alebo
https://www.strader.sk/products/uns-drz ... t-262.html
Na to si už namontuješ čo chceš.
Čo tak úchyt/držiak na stĺp, napr.
https://www.sfos.sk/drziaky-na-stlp/696 ... -sady.html
alebo
https://www.strader.sk/products/uns-drz ... t-262.html
Na to si už namontuješ čo chceš.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 100
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
- Vek: 28
Re: Umiestnenie káblov na stĺp
To co je za super pikovinu? ako 60 kablov cyky 3x2.5 ako privod k odberným miestam? to čo tam chcesmarcossoft napísal: ↑26 Júl 2021, 11:08Jasne. Pardón za málo info.
Stĺpy sú holé, využijú sa na tento účel. Káble slúžia na napojenie 80 odberov. Podstata odberu asi nieje podstatná ale z týchto stĺpov budú tieto CYKy káble odbočovať.
"jednu zasuvku a jedno svetlo?"
Nehovoriac ze cyky nie je urcene na tahanie vzduchom teda ziaden normalny revizak to nepustí...
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok