Zdravim, zacala u nasich vonkajsia zasuvka vybavovať prudovy chranic. Zapojena je faza do chranica PE na spolocne a N na spolocne neviem preco nie na vystupne N z chranica. Plus su na chranici dalsie 3 istice. Nebyvam tam dlhsie obcas to vyhadzocalo istic malokedy chranic potom bol klud a potom sa dlhsie nepouzivala. Takze neviem ci to zacalo naraz robit alebo postupne teraz proste ked tam dam napr yeplovzdusku vyhodi chranic. Ked som dal fazu mimo chranica tak to ide aj ked tusim na chranic sla L1 a ja som to dal na L2. Zaujima ma kde bola/je chyba ci to bolo tym ze N nebolo napojene na N z chranica alebo to neovplyvnuje a chyba je inde. Myslim ze to nikto neprepajal 2 roku dozadu co mam foto to tak je napojené a vtedy to tusim islo. Este dodatok v obyvke sme nedavno strajchli pri vrtani kabel ale myslim ze len fazu netusim ci to ma suvis. Vdaka za odpovede.
Je to chranic spodna rada 2. zlava a istic uplne napravo dole.
Jedna zasuvka vybavuje prudovy chranic
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Jedna zasuvka vybavuje prudovy chranic
začal by som čiarkami , alebo rozdelenim viet bodkami (precital si si to po sebe alebo nebol čas?)
oba kable N aj L musia ist do jednej zasuvky z jedneho chranica , nie nieco spojene dokopy s nejakym inym N a podobne (samozrejme z jedneho chranica moze byt viac zasuviek , ale nikde nespajat vodice pred chranicom s vodicmi za chranicom).
pises ze vyhadzovalo istic - preco
zavrtali ste "asi" do fazy ( ACH !! ) , "asi" to moze mat suvis .....
oba kable N aj L musia ist do jednej zasuvky z jedneho chranica , nie nieco spojene dokopy s nejakym inym N a podobne (samozrejme z jedneho chranica moze byt viac zasuviek , ale nikde nespajat vodice pred chranicom s vodicmi za chranicom).
pises ze vyhadzovalo istic - preco
zavrtali ste "asi" do fazy ( ACH !! ) , "asi" to moze mat suvis .....
0
Re: Jedna zasuvka vybavuje prudovy chranic
Pisal som to veru na rychlo, teraz ked to vidim skusim to nejako prepisat. Islo mi hlavne o to ze ak dotoho nikto nesparal ci moze byt do jednej zasuvky tahana faza z chranica a Nko klasicky na privod N mimo toho chranica, lebo takto to bolo zapojene? Co mi nedava zmysel preco...tak bud niekto prehodil fazu alebo Nko ale skor to vidim na fazu.
To zavrtanie bolo v obyvacke a to by malo byt na druhom chranici a vyzera ze bol len skrabnuty hnedy krajom lebo hned vyhodilo istic asi uzemnilo cez vrtak a zasuvky fungujú vsetky. Ono netvrdim ze to zacalo hned po tom co si pamätám to robilo skor len som to spomenul ci nahodou aky sa tam spojil PE a N to mohlo mat suvis ale neviem..
To zavrtanie bolo v obyvacke a to by malo byt na druhom chranici a vyzera ze bol len skrabnuty hnedy krajom lebo hned vyhodilo istic asi uzemnilo cez vrtak a zasuvky fungujú vsetky. Ono netvrdim ze to zacalo hned po tom co si pamätám to robilo skor len som to spomenul ci nahodou aky sa tam spojil PE a N to mohlo mat suvis ale neviem..
0
Re: Jedna zasuvka vybavuje prudovy chranic
no určite musí byť L a N zo zásuvky napojené z jedného chrániča, nemôžeš dať N-zásuvky mimo chránič,
iba ak N-výstup z chrániča napojíš na nejakú svorkovnicu a potom tam pripojíš ostatné N, ktorých L idú tiež cez ten istý chránič.
iba ak N-výstup z chrániča napojíš na nejakú svorkovnicu a potom tam pripojíš ostatné N, ktorých L idú tiež cez ten istý chránič.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 467 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ilya
-
- 13 Odpovedí
- 2676 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 24 Odpovedí
- 2897 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 6 Odpovedí
- 907 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 21 Odpovedí
- 2011 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho