Nazdar pani, dnes som bol u jedného pána že mu vyhadzuje jedna zásuvka prúdový chránič. Prúdový chránič je určený pre závlahu. Je naňho zapojená jedna vonkajšia zásuvka a z nej pokračuje kábel do šachty kde je zapojené čerpadlo. Čerpadlo bolo odpojené a chránič aj tak zhadzovalo. Vonkajšia zásuvka bola Ok, sucha. Tak som odpojil kábel ktorý ide zo zásuvky do šachty. Bol to gumený lankovy kábel 3 x 2,5. Potom už chránič držal. Mal som pri sebe len obyčajný multimeter a keď som meral odpor medzi L a PE tak tam skákala hodnota 10-40Kohm. Čo určite nie je v poriadku. Otázka je či sa niekto stretol s tým že takýto kábel vplyvom vlhka môže mat oslabenú izoláciu ?? Alebo bude iba poškodený mechanicky ? Ďakujem pýtam sa lebo mi to príde docela divne keďže to začalo robiť podľa slov domáceho z ničoho nič takze kábel sa nemal ako poškodiť.
0
Naposledy upravil/-a wecho v 08 Sep 2021, 19:30, upravené celkom 1 krát.
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzovanie RCD
Kábel CYSY nie je určený do šachty a vlhkého prostredia, ten je určený na vnútorné použitie bez veľkého mechanického zaťaženia.
Do šachty treba dať určite CGSG (gumený).
Nameraná hodnota ukazuje vadný kábel a preto vybavoval chránič.
Do šachty treba dať určite CGSG (gumený).
Nameraná hodnota ukazuje vadný kábel a preto vybavoval chránič.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: Vyhadzovanie RCD
Pardon zle som sa vyjadril, presne označenie kablu nebolo vidno ale klasicky cysy to nebol. Idem to opraviť.
0