Uplynula doba a nikdo nic..
škoda, žes nenapsal jaký model toho RCD byl (2/4pólový, pro zátěž 16/25/40A, poruchový I = 10/30/300/500mA - viz štítek...),
tak:
zkusím přidat aktuální info s funkcí RCD 40/4/003 - naštěstí nešlo o úplně stejný případ jako Tvůj, který si umím náležitě představit = skrytá výrobní vada v bodovém spoji na vybavovací cívce...
zrovna včera jsem byl na zakázce - RCD v RD, k němu správně zapojená N sběrna, některé kabely (rezervy pro "něco" do garáže, na dvůr...) ne všechny ukončené "podle slušnosti" = nezaizolované vhozené v zemi.
Zákazníkovi padal RCD po připojení 2,2kW rozbrušky (II.tř - cca 9A), ale světlo (pracovní zářivky 2x58W - cca 0,5A) v téže zásuvkách svítilo (RCD/L1 i L2). Po proměření RCD měl tlačítko zapojené mezi N a L3, ostatní fáze ho neaktivovaly. Odpojením "nefunkčních" N vodičů v připojené kabeláži a "do země" na dané sběrnici VŠE OK. Potřebný proud byl schopný vybavit RCD až při vysoké zátěži se svodem přes PE.
Moje následující obecné doporučení z toho vyplývá :
nedávat na 4pólové chrániče 1fáz. okruhy zásuvek i přesto že nebudete
házet připojené kabelové rezervy do kanálu !!!
PS 4PÓLOVÝ je předurčený pro 3fázové spotřebiče, instalaci smí provádět osoba znalá,
koneckonců i nová úprava (STN i ČSN) EN říká něco o jednotlivých obvodech pod RCD a jejich
(NE)ovlivňování se navzájem