Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

jackoneill
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 23 Okt 2021, 13:32

Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa jackoneill » 23 Okt 2021, 13:37

Čaute , chcem sa spýtať aké zapojenie prepäťovej ochrany je správne v prípade keď bod rozdelenia sustavy TNC na TNS je v domovom ( podružnom ) rozvádzači. A či teda použiť 3 pólovú prepäťovku alebo 4 pólovú.

Obrazky v prilohe. Keď som pozeral zapojenia na stránkach výrobcov, vždy bol bod rozdelenia v elektromerovom rozvádzači, ktorý je často desiatky metrov od domového rozvádzača ( vtedy je jasná 4p ). Otázka teda je či má zmysel dať 4p prepäťovku ak je bod rozdelenia len niekoľko centimetrov od vstupu N vodiča do prepäťovej ochrany ( zhodné potenciály ?) .

Nejde o finančnú stránku ( 3p prepäťovka je lacnejšia ) , ide mi o to aby zapojenie bolo bezpečné a funkčné.

Vďaka za odbornú pomoc.
Prílohy
3p.png
4p.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa technikus110 » 23 Okt 2021, 13:53

Odpoviem ti protiotázkou:

Je možné, aby sa v dome za bodom rozdelenia na vodič N dostalo prepätie a bolo rozdielne než na vodiči PE?

ÁNO = má zmysel 3+1
NIE = nemá zmysel 3+1

......Otázka teda je či má zmysel dať 4p prepäťovku ak je bod rozdelenia len niekoľko centimetrov od vstupu N vodiča do prepäťovej ochrany ( zhodné potenciály ?)...

Ty predsa nechrániš bod rozdelenia, ale koncové zariadenia pripojené do distribučnej sústavy na konci vedení, ktoré sú za bodom rozdelenia.
0

dufi
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 103
Dátum registrácie: 06 Dec 2014, 22:52
Bydlisko: Bahon

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa dufi » 23 Okt 2021, 15:07

Pokial mas bod rozdelenia priamo v rozvadzaci tak tam patri trojpolova prepatovka.V tom prvom obrazku je to nespravne.Vodic PE z prepatovky musi ist priamo na EP svorku,nie na PE svorku v rozvadzaci.Pozri sa na stranku vyrobcu KIWA,tam mas vsetky priklady zapojenia prepatoviek.Venuj pozornost aj takym veciam ako je spravne umiestnenie prepatovky v rozvadzaci,max vzdialenost PE vodica od EP svorky,min prierez PE vodica......
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Jirka84 » 23 Okt 2021, 15:41

Než tady dumat a vymýšlet správné zapojení podle sebe (ostatních), doporučuji odborný článek od výrobce k dané mu modelu přepěťovek nebo aspoň si otevři následující odkazy a snaž se je přečíst. Toto není téma na diskusi, když nemáš asi základní znalosti, takže:

jakou vybrat:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ranu--2997

hlavní zásady:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... -22--11369


PS měl bys mít patřičné školení s certifikátem pro montáže. Taky nezapomeň si dobře provést KONKRÉTNÍ kabeláž podle doporučení daného VÝROBCE..., jinak pojišťovna (v případě poj. události) zkoumá i montážní doklad :wink:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Merak » 23 Okt 2021, 20:02

Odpíšem tak, ako som už odpisoval na Modrej Streche a na FaceBooku. Ten spodný obrázok je ale totálna somarina.
Do TN-C sa zapája 3 pólová prepäťovka.
Nechaj to na odborníka, lebo ak to zapojíš zle, bude ti celá prepäťovka nanič.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jackoneill
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 23 Okt 2021, 13:32

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa jackoneill » 24 Okt 2021, 10:10

Ďakujem presne taký článok z odbornecasopisy.cz som hľadal a vyplýva z toho že obrazok nižšie je správny. 4p prepäťovka zrejme nič neporušuje ale je zbytočná.
Prílohy
3p.png
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Merak » 24 Okt 2021, 15:12

No ani tento obrázok nie je správny.
Prívodný PEN vodič by som zapojil hneď na tú prepäťovku, aby som nerobil kadejaké slučky na prívode.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa technikus110 » 24 Okt 2021, 17:34

Vývod z prepäťovky má ísť priamo na HUS.

Jedna vec je principiálny nákres a druhá vec je realizácia bez súbehu a križovania sa prívodnej a chránenej časti.

Dnes som bol na obhliadke radovej zástavby. 12 domov a všade vývod z pepäťovky spojený svorkou na uzemňovaciu pásovinu zo základového zemniču a veselo zamurovaný v stene bez možnosti kontroly a odpájania pri revízii. Samozrejme revízia O.K., Alžbetin Dvor.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Atlan » 24 Okt 2021, 18:21

A bola aspon medzera medzi prepetovkou a ostatnou vyzbrojou? Ci ako vzdy nalepene na sebe vsetko. Topka je chranic ako hlavny vypinac :D
1
Obrázok 1

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa technikus110 » 24 Okt 2021, 18:28

o tom, že v rozvádzači má ostať X% voľných pozícií sa mi už ani nesníva...
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Merak » 25 Okt 2021, 14:32

technikus110 napísal:
24 Okt 2021, 17:34
Vývod z prepäťovky má ísť priamo na HUS.
A čo v prípade, že HUS mám v technologickej miestnosti a rozvádzač v chodbe alebo vstupnej hale?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa technikus110 » 25 Okt 2021, 18:04

V tom prípade si pozriem normy a manuál výrobcu a dozviem sa, že prepoj HUS a PEN prepäťovky má mať najviac 1m!

Riešenie - zavesiť za gule projektanta, alebo staviteľa bez projektu do prievanu, aby spievali veľmi hlasno a vysoko....
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Merak » 26 Okt 2021, 12:24

A keď je to na prepäťovke PEN, prečo sa to zapája na HUS a nie na PEN zbernicu v rozvádzači. O tom metrovom prepoji viem, ale to je maximálna dĺžka vodiča medzi prepäťovkou a PE/PEN zbernicou a nie HUSkou.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa zero1711 » 27 Okt 2021, 17:37

Merak napísal:
24 Okt 2021, 15:12
No ani tento obrázok nie je správny.
Prívodný PEN vodič by som zapojil hneď na tú prepäťovku, aby som nerobil kadejaké slučky na prívode.
Čiže keď ti majú vychádzať rôzne slučky je lepšie pripojiť prívodný PEN vodič priamo na SPD a potom od SPD kratučkým CYA 16 spraviť prepoj na PEN svorkovnicu?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa Patriky » 27 Okt 2021, 20:01

Ja to robim dlho takto a podla mna je to asi naj riesenie.
Dobre to ma popisane oez a aj vysvetlene o tych vzdialenostiach.
Skratka ak je privod 4 zila dam 3p prepatovku.
Vodic z MET davam 2x cya 25.
Privod pen dam na zbernicu pen klasika.
Teraz jeden cya 25 z met dam priamo do prepatovky.
Druhy cya 25 z met dam priamo na pen zbernu.
A potom spravim akoby treti kratky prepoj z prepatovky na pen zbernu. Tym aj ked nemas dodržaní meter vzdialenosť sa to pekne ako keby vynuluje, tym malym tretim prepojom
Prílohy
Bez názvu.png
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Príspevok od používateľa technikus110 » 28 Okt 2021, 13:51

....Tym aj ked nemas dodržaní meter vzdialenosť sa to pekne ako keby vynuluje, tym malym tretim prepojom...

Tomu som dosť nerozumel a vytvoril si tak "oko". Dve rôzne dĺžky a rôzne odpory na vedeniach.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok