Ahojte
Vedeli by ste mi niekto stručne vysvetliť, čo sa stane, či už v sieti TN-C / TN-S, keď sa uvoľní vodič PEN ( V zásuvke / v hlavnom rozvádzači ) ? Je rozdiel či to je Hliník alebo Meď ? Aké sú podstatné veci ktoré by som mal o tomto všetkom vedieť ?
A čo sa keď sa uvoľní čisto iba vodič N v TN-S ?
Odpojenie vodiča PEN
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2572
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Odpojenie vodiča PEN
Skúsim.
PEN v rozvádzači - tak toto je dosť zlé, pretože sa môže uzavrieť obvod L->spotrebič->(N)->(PE)->spotrebič->človek->akýkoľvek zemnič.
PEN v zásuvke, keď (N) aj (PE) stratia kontakt, myslím že iba nepôjde 1f spotrebič.
PE v rozvádzači - strácame ochranu, keď niekde prebíja kostra, človek si to všimne až schytá
N v rozvádzači - nepôjde 1f spotrebič
PEN v rozvádzači - tak toto je dosť zlé, pretože sa môže uzavrieť obvod L->spotrebič->(N)->(PE)->spotrebič->človek->akýkoľvek zemnič.
PEN v zásuvke, keď (N) aj (PE) stratia kontakt, myslím že iba nepôjde 1f spotrebič.
PE v rozvádzači - strácame ochranu, keď niekde prebíja kostra, človek si to všimne až schytá
N v rozvádzači - nepôjde 1f spotrebič
0
Re: Odpojenie vodiča PEN
keď odpadne PEN napríklad na stĺpe, cez nejaký trojfázový spotrebič typu bojler sa ti medzi nulák a fázu v elektroinštalácii dostane združené napätie 400 V a všetka aktuálne pripojená elektronika ide do Pri jednofázovom pripojení prestanú spotrebiče fungovať a cez nejaký pripojený spotrebič sa na nuláku objaví fázové napätie. Ak je to spotrebič triedy I, toto napätie bude aj na kostre. Obidva z týchto stavov sú nebezpečné. Preto na to pozor. Ale má to výhodu, takáto porucha sa sama oznámi dymovými a svetelnými signálmi