Roky nemám s chráničmi žiadne probs, za posledné mesiace už druhý. Včera som menil vadný (určite vadný, skúšal som ho mimo inštalácie) PCH za nový. A za boha nešiel nahodiť, furt vypínal. Tak som odpojil vývody z neho a nahodiť sa dal, aj testovacie tlačidlo fungovalo. Nakoniec som zistil, že problémom je kábel do prístavby, ktorá ešte nie je hotová. Rozvádzač som robil ja, vývod fázy z ističa som zatiaľ nezapojil, aby ho náhodou niekto nezapol. Takže z kábla do prístavby bol zapojený iba PE a N, fáza v rozvádzači nezapojená. Po odpojení vodiča N z kábla do prístavby ide všetko v poriadku. Samozrejme na blbú výmenu chrániča som si nebral žiadne meracie prístroje. Ak tam pôjdem znova, určite to urobím. Aký máte na to názor? Je pre mňa záhadou, kam by tieklo 30 mA a ešte k tomu z vodiča N, keď je fáza v lufte.......
0
Naposledy upravil/-a kapor v 22 Dec 2021, 15:49, upravené celkom 1 krát.
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Prúdový chránič

Príspevok od používateľa breta1 » 22 Dec 2021, 11:31

Někde v přístavbě máš spojený N spolu s PE.
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Prúdový chránič

Príspevok od používateľa kapor » 22 Dec 2021, 16:20

Toto určite nie. Kábel som ťahal sám a každá žila je na konci pre bezpečnosť ukončená lustrovou Wago svorkou. Skôr ma napadá, že pri súbehu káblov sa do N niečo indukuje. Možno keby bola zapojená aj fáza, tak by sa to v chrániči anulovalo.
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Prúdový chránič

Príspevok od používateľa breta1 » 22 Dec 2021, 16:23

Kapacitní indukovaná proudová vazba ve vedení nemůže vybavit proudový chránič
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Prúdový chránič

Príspevok od používateľa kapor » 22 Dec 2021, 18:15

Na jar, keď sa bude pokračovať, budem múdrejší. Dám na N kliešťak a osciloskop, potom uvidím. Na druhej strane skúsenosť z vlastného domu: Súbeh asi 10m kabeláže a úsporky aj LED blikali v pol minútových intervaloch pri vypnutých vypínačoch.....