Zvodič prepätia v sieti TNC

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

elektrosk123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 26 Dec 2021, 13:10

Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa elektrosk123 » 26 Dec 2021, 14:00

Zdravím,
Chcem sa opýtať da sa namontovať Zvodič prepätia v sieti tnc. Je potrebne urobiť dodatočné uzemnenie. napr. nabiť zemniace tyče do zeme? Alebo netreba nič.

Ako zapojiť potom Zvodič prepätia v Sieti tnc.

Ďakujem za radu.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 26 Dec 2021, 15:00

Chýba prvá základná a podstatná informácia. Prívod PEN má aký priemer? Cu/Al
Chýba druhá základná a podstatná informácia. Zvodič, B, B+C, či....?
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa Jirka84 » 26 Dec 2021, 16:39

Odpověď není na jednu "holou větu" = a n o/NE. Bývá to na celodenní školení konkrétního výrobce.
Zkus si aspoň přečíst nejprve (tady jsou i doporučení pro montáž:) :
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ranu--2997
https://www.elima.cz/storage/Prepetova% ... atalog.pdf
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa Merak » 26 Dec 2021, 21:22

elektrosk123 napísal:
26 Dec 2021, 14:00
Zdravím,
Chcem sa opýtať da sa namontovať Zvodič prepätia v sieti tnc. Je potrebne urobiť dodatočné uzemnenie. napr. nabiť zemniace tyče do zeme? Alebo netreba nič.

Ako zapojiť potom Zvodič prepätia v Sieti tnc.

Ďakujem za radu.
Odpoveď: áno, dá sa namontovať zvodič prepätia v sieti TN-C.
Na ostatné odpovede treba zavolať projektanta aby elektroinštaláciu obhliadol a vypracoval projekt.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zvodič prepätia v sieti TN-C

Príspevok od používateľa OHAJ » 27 Dec 2021, 20:18

Áno. Podľa prívodov existujúcej elektroinštalácie dáš prívody, poistky o niečo menšie ako sú na stĺpe a zelenožlttý čo najkratší k najbližšej PEN zbernici (max. 1/2 metra a priemer Cu čím väčší , tým lepší, viď návod k zvodiču prepätia, zvyč. min. 10 mm).
PREPATOVKA v TN-C.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 28 Dec 2021, 06:59

OHAJ
Nehnevaj sa, ale ten tvoj príspevok s citáciami z STN-EN pekár-1 ed.2021 "...dáš o niečo menšie....., ...zvyčajne býva...." (???) ma dosť prekvapil.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zvodič prepätia

Príspevok od používateľa OHAJ » 30 Dec 2021, 10:47

biro.sl napísal:
28 Dec 2021, 21:05
Moja otázka znie,môžem popri prívode potiahnuť ešte jeden 1x16/25 ...

Re: Prepätovka v bytovke
od používateľa technikus110 » 29 Dec 2021, 05:56
Nemôžeš, ale MUSÍŠ doťiahnuť min.Cu - 16mm2.
Technikus110, nie prečo by som sa hneval, tiež ma pobavil Tvoj príspevok vo vlákne nad týmto ...
Koľko za svoju prax si zapojil tých prepäťových ochrán ?
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 30 Dec 2021, 11:29

OHAJ:

September/október 6 poschodová budova s ateliérmi a dieľňami:
- 15 ks B+C
- v podružných na chodbách cca. 43ks C

a ty?
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zvodič prepätia

Príspevok od používateľa OHAJ » 30 Dec 2021, 20:36

Prax v počte kusov máme podobnú,
tak by si si mohol všimnúť priložené návody;
pre názornú ukážku obrázok s prierezmi Cu vodiča
podmieneného predradnými poistkami:
SVC-350-3N-MZ.jpg
PS: je pekné všade dať tie 16mm2, ale pri klasickom dome istenom na stĺpe 63A poistkou a prívodmi starého hliníka je to prepych, kedže i podľa návodu k zvodiču tam stačí použiť už hore spomínanú 10mm2, reálne to zvládne i tá min. 6mm2 Cu meď (problém je skôr dodržať min. vzdialenosť 1/2 metra k tomu PEN).
Btw.: ako prepojíš PE svorky, ak nemáš 4 modul zvodiča, ale samostatné 4 kusy zvodičov, keď slučka 16mm2 sa do niektorých svoriek ani nezmestí pri použití dvojdutinky a ťahať 4x zelenožltté 16-ky asi nieje kóšer ...
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 31 Dec 2021, 05:16

EN 62 305 a iné pridružené sú mi prednejšie a sú nadradené "návodom výrobcu".

Treba používať také prepäťovky, aby si mal najjednoduchšiu a správnu montáž, nie najnižšie náklady s najvyšším ziskom z inštalácie.

Ale on "asi" nemá HUS, podľa toho, ako sa pýtal! Takže ten obrázok je iba školská ilustrácia.

A CELÁ TÁTO DEBATA JE O NIČOM, NAKOĽKO SOM HNEĎ NA ZAČIATKU NAPÍSAL, že má byť bližšie špecifikovaný objekt, prívod a.t.ď. Možno, že má elektrické kúrenia bez plynu a prípojku 5x25, bez bleskozvodu a vtedy nemusí ťahať nič. Alebo?
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa OHAJ » 31 Dec 2021, 11:36

technikus110 napísal:
30 Dec 2021, 11:29
EN 62 305 a iné pridružené sú mi prednejšie a sú nadradené "návodom výrobcu"
priložený manuál sa odvoláva na normu STN EN 61643-11:2013-08 :lol:
Uveď konkrétnu citáciu z normy STN EN 62305, ale PrtScr, bo čo je Tebe prednejšie ešte neznamená, že to je i bezpečnejšie. Ak zignoruješ starú elekroinštaláciu a rálny stav, tak i 240mm2 meď Ti prd pomôže, keď Ti roztaví prívodný hliník a urobíš zvod cez nahorenú izoláciu a keď je niekde v zemi, tak to ani nezistíš, alebo pomeníš celú elektriku v objekte, aby to bolo podľa najnovšej normy, ktorá sa mení ako špinavé ponožky, len aby si tam mohol vložiť zvodič prepätia ?!
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 31 Dec 2021, 15:16

Tá norma STN má dátum zrušenia: 27. 8. 2015
je nahradená: STN EN 61643-11 (341395)
Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy. (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 23.3.2021).

ale to je norma pre výrobu a testy, nie prevádzkové podmienky, ak vieš čítať.

len tak ďalej....

Nie som tu od toho, aby som citoval normy elektrikárom, ktorí ich majú poznať.

A ak si to nepochopil, tak sa skleroticky budem opakovať:
A CELÁ TÁTO DEBATA JE O NIČOM, NAKOĽKO SOM HNEĎ NA ZAČIATKU NAPÍSAL, že má byť bližšie špecifikovaný objekt, prívod a.t.ď. Možno, že má elektrické kúrenia bez plynu a prípojku 5x25, bez bleskozvodu a vtedy nemusí ťahať nič. Alebo?
0

elektrosk123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 26 Dec 2021, 13:10

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa elektrosk123 » 18 Jan 2022, 19:01

Je to 4 izbový rodinný dom bez hus.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zvodič prepätia v sieti TNC

Príspevok od používateľa Jirka84 » 18 Jan 2022, 19:24

elektrosk123 , bastlení v NN se často nevyplácí...
jsi zástupce prováděcí firmy nebo "jenom" majitel starého domu bez HUS ?
Jako firma jistě máš projekt, jako majitel/stavební dozor si ho vyžádej po firmě.
Jsi - li elektrikář, máš znalosti podle vyhl.č.50/1978 Sb. - některého z § 4,5,6,7,8,9,10,11
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok